Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 (edited) Μπορεί κάποιος να μου πει μια ενδεικτική τιμή €/τ.μ. εσωτερικής μόνωσης καθώς και το U της; Το κόστος το συνολικό, με εργατικά εννοείται. Το θέλω για σενάριο. Edited Μάρτιος 6 , 2014 by Julius Caesar
Panos_ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Ave Caesar morituri te salutant. Εφόσον πρόκειται για σενάριο μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως κόστος τα 25€/τ.μ. που δίνει το "εξοικονόμηση κατ' οίκον". Για το U ομοίως μπορείς να χρησιμοποιήσεις το επιτρεπόμενο για την κλιματική ζώνη που είσαι (π.χ. 0,60 για ζώνη Α ---> 4εκ πετροβάμβακα τουλάχιστον) 1
iks Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Caesar, Για το U , θα λάβεις υπόψιν σου και την υφιστάμενη τοιχοποιία, άρα δεν τον αποφεύγεις τον αναλυτικό υπολογισμό.
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 (edited) Για διαμέρισμα με ατομικό λέβητα Φ.Α. είμαι σωστός; Παραγωγή Λέβητας, Φυσικό Αέριο, Ισχύς 10 kW (από Ίντερνετ) Β.Απ. 0,92 (από τύπο 91+log Pn) COP=1 1 σε όλους τους μήνες Δίκτυο διανομής Ισχύς 0 Εσωτερικοί ή εξωτερικοί έως 20% Β.Απ.=1 μόνωση ατσεκάριστο Τερματικές μονάδες Τύπος: θερμαντικά σώματα άμεσης απόδοσης Β.Απ. 0,92 Βοηθητικές μονάδες Δεν έβαλα τίποτα Edited Μάρτιος 6 , 2014 by Julius Caesar
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Για ατομικό λέβητα Φ.Α. είμαι σωστός; Παραγωγή Λέβητας, Φυσικό Αέριο, Ισχύς 10 kW (από Ίντερνετ) Β.Απ. 0,92 (από τύπο 91+log Pn) - Πρέπει να πάρεις το β.α. απο το εγχειρίδιο του λέβητα COP=1 1 σε όλους τους μήνες - Γιατί 1 σε όλους τους μήνες ? Δουλεύει 12 μήνες ? Δίκτυο διανομής Ισχύς 0 Εσωτερικοί ή εξωτερικοί έως 20% Β.Απ.=1 μόνωση ατσεκάριστο Τερματικές μονάδες Τύπος: θερμαντικά σώματα άμεσης απόδοσης Β.Απ. 0,92 - Πρέπει να δείς αν τα σώματα είναι τοποθετημένα όλα σε εξωτερικό τοίχο ή κάποια σε εσωτερικό οπότε θα βγεί μια σταθμισμένη τιμή του β.α. Βοηθητικές μονάδες Δεν έβαλα τίποτα 1
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Συγγνώμη λάθος για τους μήνες Δεν έχω κανένα στοιχείο από λέβητα. Ευχαριστώ πάντως
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Συγγνώμη λάθος για τους μήνες Δεν έχω κανένα στοιχείο από λέβητα. Πάρε το προσπέκτους απο τον ιδιοκτήτη, θα γράφει μέσα το β.α. του λέβητα 2
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 1)Υπάρχει κάποια σχέση που συνδέει ισχύ κυκλοφορητή με ισχύ λέβητα πετρελαίου; Στο λεβητοστάσιο πολυκατοκίας 6 ορόφων του 75 (κλιματική ζώνη Γ) υπάρχει λέβητας πετρελαίου 350.000kcal/h = 407,05kW. Υπάρχει κυκλοφορητής WILO, αλλά δε φαίνεται η ισχύς του. Μπορώ με αυτά τα δεδομένα να εκτιμήσω στο περίπου την ισχύ του κυκλοφορητή; Την ισχύ αυτή αν κάνω ΠΕΑ για ένα διαμέρισμα την επιμερίζω ανάλογα με τα χιλιοστά του; 2)Σε περίπτωση επίτοιχου λέβητα Φ/Α όσον αφορά στη θέρμανση, στο δίκτυο διανομής έχω την ίδια ισχύ με την παραγωγή και Β.Απ. του δικτύου = 1. Σωστά; Βοηθητικές μονάδες βάζουμε; Κ επίσης, στο ΖΝΧ το χειμώνα θα έχουμε την απόδοση που έχουμε κ στη θέρμανση. Το καλοκαίρι, όμως; Τι απόδοση βάζετε στην παραγωγή; Β.Απ. δικτύου=1, σύστημα αποθήκευσης με Β.Απ.=1 και βοηθ. μονάδες τπτ, σωστά για ΖΝΧ;
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 1)Υπάρχει κάποια σχέση που συνδέει ισχύ κυκλοφορητή με ισχύ λέβητα πετρελαίου; Στο λεβητοστάσιο πολυκατοκίας 6 ορόφων του 75 (κλιματική ζώνη Γ) υπάρχει λέβητας πετρελαίου 350.000kcal/h = 407,05kW. Υπάρχει κυκλοφορητής WILO, αλλά δε φαίνεται η ισχύς του. Αμα δείς τι τύπος είναι, μπορείς απο προσπέκτους να δεις την κατανάλωση του. Μπορώ με αυτά τα δεδομένα να εκτιμήσω στο περίπου την ισχύ του κυκλοφορητή; Οχι. Την ισχύ αυτή αν κάνω ΠΕΑ για ένα διαμέρισμα την επιμερίζω ανάλογα με τα χιλιοστά του; Ναί 2)Σε περίπτωση επίτοιχου λέβητα Φ/Α όσον αφορά στη θέρμανση, στο δίκτυο διανομής έχω την ίδια ισχύ με την παραγωγή και Β.Απ. του δικτύου = 1. Σωστά; Ναί Βοηθητικές μονάδες βάζουμε; Πάρε το προσπέκτους απο τον ιδιοκτήτη, θα γράφει μέσα τις καταναλώσεις του καυστήρα και κυκλοφορητή. Άλλοι συνάδελφοι δεν βάζουν καθόλου. Κ επίσης, στο ΖΝΧ το χειμώνα θα έχουμε την απόδοση που έχουμε κ στη θέρμανση. Το καλοκαίρι, όμως; Τι απόδοση βάζετε στην παραγωγή; Την ίδια Β.Απ. δικτύου=1, σύστημα αποθήκευσης με Β.Απ.=1 και βοηθ. μονάδες τπτ, σωστά για ΖΝΧ; Τα ίδια με του χειμώνα
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 dib ευχαριστώ. Για το (2) βάζεις βοηθητικές μονάδες στο ΖΝΧ; Γράφεις τα ίδια με του χειμώνα. Για το (1) δεν υπάρχει προσπέκτους. Δε γίνεται να ξέρω πόσο πάνω κάτω ισχύ έχει ο κυκλοφορητής τέτοιου λέβητα; Κ άλλη μία ερωτήση: 3) Τις ξύλινες εξώπορτες προς κλιμακοστάσιο-ΜΘΧ τις θεωρούμε αδιαφανείς επιφάνειες με τι U; 3,5/2 ή 2,7/2 που γράφουν οι Ε/Α;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα