Συνάδελφοι, κάνω το 2ο ΠΕΑ για εξοικονομώ και δεν έχω πρόσβαση στο 1ο xml που είχε φτιάξει ο πρώτος επιθεωρητής. Όπως είναι φυσικό θα υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές στο κτήριο και στο κτήριο αναφοράς εξαιτίας κάποιον μικροδιαφοροποιήσεων σε παραδοχές κλπ.

 

Θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα εξαιτίας των παραπάνω; Τί πρέπει να προσέξω; Εκτός από το ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώσω και κάποιο επιπλέον έγγραφο για το εξοικονομώ; 

 

Έχω κλιμακοστάσιο. Τους τοίχους που είναι σε επαφή με το κλιμακοστάσιο τους θεωρώ πως ανήκουν στο διαμέρισμα εξ'ολοκλήρου (όσον αφορά το πάχος τους) ή μόνο το ήμισυ τους πάχους ώστε να βγάλω τα τετραγωνικά;

Edited by JasonK
Δημοσιεύτηκε

Ολοκληρο το παχος της τοιχοποιιας αυτης που λες

Διαφορες θα υπαρχουν απο τη στιγμη που δεν εστησες εσυ το μοντελο του 1ου ΠΕΑ

Και καλυτερα κιολας για να εισαι σιγουρος για αυτο που υπογραφεις...

Δημοσιεύτηκε (edited)

να ρωτήσω , σε παλιό κτίριο αμόνωτο του 1965 τοιχοποιίες επιχρισμένες δύο όψεις, συνολικά 14cm και που φθάνουν σε 17-18cm!! τι είναι?

πίνακα 3.4 μπατική ή δικέλυφη , ή είναι δρομική??

σίγουρα δρομική η 14cm.

Edited by katrmp
Δημοσιεύτηκε

Inzaghi, σ'ευχαριστώ.

 

Ήδη όμως προκύπτουν σημαντικές διαφορές, όπως π.χ. στα τετραγωνικά, που το θεωρω σημαντικό. Μας χωρίζουν περίπου 4 τμ.

 

Γίνεται το πρώτο και το δεύτερο ΠΕΑ να έχουν διαφορετικα τμ; Το θεωρω χοντρό.

 

Λες να υπάρχει πρόβλημα με την τράπεζα για την εκταμίευση; 

Δημοσιεύτηκε

καλησπερα

οροφοδιαμερισμα πολυκατοικιας 83τμ με κλιμακοστασιο 17τμ στη θερμαινομενη θα βαλω 83 και στη συνολικη επιφανεια? για ποσα τετραγωνικα θα πληρωθω?

Δημοσιεύτηκε

να ρωτήσω , σε παλιό κτίριο αμόνωτο του 1965 τοιχοποιίες επιχρισμένες δύο όψεις, συνολικά 14cm και που φθάνουν σε 17-18cm!! τι είναι?

πίνακα 3.4 μπατική ή δικέλυφη , ή είναι δρομική??

σίγουρα δρομική η 14cm.

Εγω οταν βρισκω διατομη εξωτερικη μεγαλυτερη απο 15εκ συνολικα, τη βαζω μπατικη και εχω το κεφαλι μου ησυχο.

Τωρα για 1-2 εκατοστα δεν παιζω...

Πιθανοτατα να χρησιμοποιηθηκε μπλοκι της εποχης η δυο τουβλα 6-9-19 σε ττεοιο συνδυασμο που να δινει αυτο το καθαρο παχος που λες.

Μην πολυσκας.

Στην τελικη σκεψου και το αλλο. Θα πρεπει να ερθει επιτοπιος ελεγχος, να μετρησει αυτο το συγκεκριμενο παχος της τοιχοποιιας για την οποια αναρρωτιεσαι αν θα πρεπει να λαβεις με συντελεστη μπατικης η δρομικης και να εκτιμησει διαφορετικα απο σενα για να σε επιπληξει...

Ποσο πιθανο το κοβεις να γινεται?

Δημοσιεύτηκε

καλησπερα

οροφοδιαμερισμα πολυκατοικιας 83τμ με κλιμακοστασιο 17τμ στη θερμαινομενη θα βαλω 83 και στη συνολικη επιφανεια? για ποσα τετραγωνικα θα πληρωθω?

83 θερμαινομενη, 83 συνολικη, 166+ΦΠΑ πληρωνεσαι (η νομιμη)

Δημοσιεύτηκε

Στην διείσδυση αέρα από κουφώματα πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον και τον φυσικό αερισμό;

 

Δηλώνουμε το άθροισμά τους στο ίδιο πεδίο;

 

(Αναφέρομαι σε κατοικίες)

Δημοσιεύτηκε

Φυσικό αερισμό απο τι ?

 

Αν δεν έχει θυρίδες αερισμού (πχ. για φυσικό αέριο που είναι τποχρεωτικές), βάζεις μόνο διείσδυση αέρα απο ανοίγματα

Δημοσιεύτηκε

Δεν υπολογιζεις αλλον αερισμο.

Μονον απο κουφωματα

Θυριδες αερισμου βαζεις αν εχει συσκευες φυσικου αεριου εγκατεστημενες εντος του χωρου.

Θα μπορουσες να βαλεις και τον εξαερισμο ενος τυφλου μπανιου, αν εχει ανεμιστηρακι. 

Η ο,τι αλλο κρινεις εσυ οτι μπορει να θεωρηθει θυριδα αερισμου (πχ οπη στον τοιχο για απορροφητηρα που δεν υπαρχει)

Τωρα για καμιναδες βαζεις τα τζακια ως επι το πλειστον η καποια αναμονη για να κουμπωσει μπουρι σομπας, κατα το δοκουν.

 

Αυτα, τιποτα αλλο

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.