Συνάδελφοι καλησπέρα.

Σχετικά με τις σκιάσεις πλάκας οροφής. Απλοποιητικά στις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ γράφει:

 

Ο υπολογισμός του συνολικού συντελεστή σκίασης είναι αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση αδυναμίας αναλυτικού υπολογισμού, ο συντελεστής σκίασης των επιστεγάσεων λαμβάνεται ίσος με:

  • 0,9 για συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μεγαλύτερο ή ίσο από 0,6 [W/(m2/K)] και περιορισμένη σκίαση των επιστεγάσεων. Ως περιορισμένη σκίαση νοείται η έλλειψη φυσικών ή τεχνητών εμποδίων, καθώς και η ύπαρξη Η/Μ εγκαταστάσεων μικρής επιφάνειας.
  • 0,6 για συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μεγαλύτερο ή ίσο από 0,6 [W/(m2/K)] και μερική σκίαση των επιστεγάσεων. 
  • 0,3 για συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μεγαλύτερο ή ίσο από 0,6 [W/(m2/K)] και με σημαντική σκίαση των επιστεγάσεων (π.χ. μεγάλου ύψους κτήρια, μεγάλο ποσοστό κάλυψη επιστεγάσεων από Η/Μ εγκαταστάσεις κ.ά.).

Σε περίπτωση, π.χ. περιορισμένης σκίασης, τιμές 0,9 βάζουμε χειμώνα καλοκαίρι α) στον ορίζοντα (0.9, 0.9, 1, 1, 1, 1) , β) τον πρόβολο (1, 1, 0.9, 0.9, 1, 1) ή γ) τις πλευρικές σκιάσεις (1, 1, 1, 1, 0.9, 0.9); Παίζει κάποιο ρόλο; Αφού πολ/ζονται και οι 3 συντελεστές κάθε περιόδου (χειμερινής, θερινής) κ το αποτέλεσμα όπως κ να χει θα δίνει 0.9.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Νομίζω ότι απάντησες μόνος σου στην ερώτηση σου......

ΔΚ-1 σελ 24      σχέση (2.5.1.23)     Fsh,ob.k = Fhor * Fov * Ffin

Edited by pggiotas
Δημοσιεύτηκε

Ρωτάω γιατί κάποιος του φόρουμ (δε θυμάμαι ποιος) είχε αναφέρει ότι παίζει ρόλο η σειρά κ ήθελα να δω αν το ισχυρίζεται κ κανείς άλλος κ αν βασίζεται κάπου ένας τέτοιος ισχυρισμός.

Δημοσιεύτηκε

Στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτός που το ανέφερε θα έκανε λάθος......

 

Το μόνο που εξυπηρετεί είναι στην σχολαστικότητα που θέλεις να "δείξεις".....

Δημοσιεύτηκε

pggiotas, ίσως κ να κανε λάθος ο συνάδελφος, ίσως να μην κατάλαβα κ γω καλά. Όπως κ να χει δε φαίνεται να αλλάζει το αποτέλεσμα.

 

 

Άλλη ερώτηση τώρα. Κάνω ΠΕΑ για διαμέρισμα τελευταίου ορόφου πολυκατοικίας. Η οροφή του είναι οριζόντια πλάκα κάτω από κεραμοσκεπή. Η πλάκα σε ένα τμήμα της έχει ένα κενό κλεισμένο με τζάμι.Υπάρχει ένα φωταγωγός δλδ. που βγαίνει ως τα κεραμίδια, όπου υπάρχει άλλο ένα τζάμι. Πώς εξετάζουμε το φωταγωγό αυτό; Όσον αφορά σε διείσδυση αέρα, U, σκιάσεις, κτλ.; Ως μη ανοιγόμενο κούφωμα; Ο φωταγωγός, από τζάμι σε τζάμι έχει 1μ. ύψος. Δε μου χει ξανατύχει. Πώς θα το αντιμετωπίζατε;

 

Δημοσιεύτηκε

Προσωπικα για μενα το οριο του διαμερισματος θα ηταν η πλακα κατω απο την κεραμοσκεπη

Οποτε ολη με τον αναλογο συντελεστη, μονωμενη η αμονωτη δε μας ειπες, με μηδενικες σκιασεις και το τζαμι ως κουφωμα ανοιγομενο η μη αναλογα με το αν ανοιγει η οχι, με 1,1,1,1,0,3,0,3 σκιασεις.

Αποψη μου

Δημοσιεύτηκε

συναδελφοι χαιρετε,σε πευρικες σκιασεις για διαμερισμα,αριστερα και δεξια της οικοδομης κολλητα εχουμε αλλες οικοδομες.πλευρικα εμποδια τι παιρνουμε για το δικο μας διαμερισμα?

Δημοσιεύτηκε

συναδελφοι χαιρετε,σε πευρικες σκιασεις για διαμερισμα,αριστερα και δεξια της οικοδομης κολλητα εχουμε αλλες οικοδομες.πλευρικα εμποδια τι παιρνουμε για το δικο μας διαμερισμα?

#πλευρικες#

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.