panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 βαλε μη ανοιγομενη προσοψη... κουφωμα δεν το λες... αλλα δεν παιζει ρολο... Παίζει, γιατί το Κ.Α. θα έχει διαφορετική (μικρότερη) τιμή Uv ανάλογα με τη θεώρηση. Προσωπικά, σαν γυάλινη πρόσοψη, καταλαβαίνω κάποιο διαφανές δομικό στοιχείο που εκτείνεται από το δάπεδο (ή από τη στάθμη εδάφους αν πρόκειται για ημιυπόγειο) ως τη δοκό (ή την κάτω πλευρά της άνω πλάκας). Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 βαλε μη ανοιγομενη προσοψη... κουφωμα δεν το λες... αλλα δεν παιζει ρολο... Παίζει, γιατί το Κ.Α. θα έχει διαφορετική (μικρότερη) τιμή Uv ανάλογα με τη θεώρηση. Προσωπικά, σαν γυάλινη πρόσοψη, καταλαβαίνω κάποιο διαφανές δομικό στοιχείο που εκτείνεται από το δάπεδο (ή από τη στάθμη εδάφους αν πρόκειται για ημιυπόγειο) ως τη δοκό (ή την κάτω πλευρά της άνω πλάκας). Απο που προκυπτει αυτο; Δεν το ηξερα... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Οι προσόψεις έχουν άλλο U από αυτό των κουφωμάτων. Πιν. 3.3α ΤΟΤΕΕ1 ή από πίνακα ΚΕΝΑΚ. Αν επιλέξει πρόσοψη αυτές τις τιμές θα βάλει και το ΚΑ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Για παράδειγμα στην Γ κλιματική ζώνη, από πιν. 3.3α. της 1ης ΤΟΤΕΕ, το Κ.Α. αν θεωρήσεις "κούφωμα" θα έχει UV-F = 2,80 [W/(m2*K)] ενώ αν θεωρήσεις "γυάλινη πρόσοψη" θα πάρει την τιμή UV-GF = 1,80 [W/(m2*K)]. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 JasonK η ισχύς που παρέχεται στο δίκτυο είναι τα 100kW, η ωφέλιμη δηλαδή. Δες την συζήτηση που έχει γίνει για αυτό το θέμα στην ενότητα <<φύλλο ελέγχου λέβητα>> (ή και κάπου αλλού αλλά αυτή τη στιγμή δε θυμάμαι). Ευχαριστώ hkamp για την διευκρίνιση. Διάβασα και αυτά που έγραφες στο άλλο thread. Αυτά όμως ισχύουν εάν η απόδοση του λέβητα παραμένει σταθερή. Πχ ένας καινούριος λέβητας ονομαστικής ισχύος 100kW και βα=0,98 καταναλώνει καύσιμο με ισχύ 102kW. Σε έναν παλιό, φθαρμένο και μη συντηρημένο λέβητα ο βα προφανώς θα είναι μικρότερος, άρα και η θερμική ισχύς που θα αποδίδεται στο δίκτυο διανομής (υπό την προϋπόθεση της ίδιας παροχής καυσίμου). Άρα για τον υπολογισμό της ισχύος του δικτύου διανομής πρέπει να θεωρήσουμε την πραγματική ισχύ που μετρήθηκε από την ανάλυση καυσαερίων (και όχι πχ τα 100kW εγκατεστημένη ισχύ) επί τους συντελεστες υπερδιαστασιολόγησης και μόνωσης Ng1 και Ng2. Κάνω κάπου λάθος στον συλλογισμό μου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 (edited) Αν ο κατσκευαστής σου δίνει 100KW, αυτή είναι η ωφέλιμη ισχύς που αποδίδεται στο δίκτυο. Η ονομαστική ισχύς δηλαδή. Δεν σου δίνει την ισχύ καυσίμου (παλιά δίναν μερικοί κατασκευαστές και τις δύο). Αυτή την ισχύ θα περνούσες στο κελί του προγράμματος αν έκανες ΜΕΑ. Οταν γίνει καυσανάλυση εσύ υπολογίζεις (ή ο καυστηραντζής υπολογίζει και σου τη δίνει, αλλά αυτό δεν παρατηρείται να συμβαίνει στην πράξη) το Pm που είναι η ωφέλιμη ισχύς που αποδίδεται στο δίκτυο. Αυτή που περνάς στο κελί του προγράμματος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σε μπερδεύει. Edited Ιούνιος 7 , 2014 by hkamp Link to comment Share on other sites More sharing options...
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2014 ΟΚ κατάλαβα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Κανονικά (σε επιθεώρηση) πρέπει να βάζουμε την μετρούμενη από την ανάλυση καυσαερίων Pm. υγ. Ευχαριστώ για τον κόπο σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2014 Για παράδειγμα στην Γ κλιματική ζώνη, από πιν. 3.3α. της 1ης ΤΟΤΕΕ, το Κ.Α. αν θεωρήσεις "κούφωμα" θα έχει UV-F = 2,80 [W/(m2*K)] ενώ αν θεωρήσεις "γυάλινη πρόσοψη" θα πάρει την τιμή UV-GF = 1,80 [W/(m2*K)]. Έχετε δίκιο και οι δυο. Αυτο το ήξερα, αλλά πήγε αλλου το μυαλό μου... Στάλθηκε από το GT-I9300 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2014 Οι προσόψεις έχουν άλλο U από αυτό των κουφωμάτων. Πιν. 3.3α ΤΟΤΕΕ1 ή από πίνακα ΚΕΝΑΚ. Αν επιλέξει πρόσοψη αυτές τις τιμές θα βάλει και το ΚΑ. Για παράδειγμα στην Γ κλιματική ζώνη, από πιν. 3.3α. της 1ης ΤΟΤΕΕ, το Κ.Α. αν θεωρήσεις "κούφωμα" θα έχει UV-F = 2,80 [W/(m2*K)] ενώ αν θεωρήσεις "γυάλινη πρόσοψη" θα πάρει την τιμή UV-GF = 1,80 [W/(m2*K)]. Τα υαλότουβλα, επομένως, ως τι τα θεωρείτε; πρόσοψη ή κούφωμα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2014 (edited) Εγω το λαμβάνω ως διαφανή επιφάνεια μη ανοιγόμενη Edited Ιούνιος 9 , 2014 by dib Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα