Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ


af.civileng

Recommended Posts

επειδή η Τοτεε λέει ότι όταν έχεις διαφορετική πηγή θέρμανσης πρέπει να ορίζεις υποχρεωτικά ξεχωριστή ζώνη, θα είχε κάποια υποχρέωση αν εδώ δεν είναι μόνο το τζάκι (οπότε να βάλει δεύτερη γραμμή το υπόλοιπο θεωρητικό σύστημα σε μία ζώνη), αλλά έχει και το a/c πηγή θέρμανσης. Πρέπει να σπάσει ζώνες? γιατί όχι?

Link to comment
Share on other sites

Η ΤΟΤΕΕ λέει ότι επιβάλλεται όταν <<Υπάρχουν χώροι στο κτήριο, που εξυπηρετούνται από διαφορετικά συστήματα θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και κλιματισμού λόγω διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών>>. Εδώ δεν παίζει κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπάρχει η δυνατότητα να κάνει κανείς τρεις ζώνες (αφού η καθεμιά θα έχει θερμαινόμενο όγκο πάνω από το 10% του συνολικά θερμαινόμενου), αλλά το βρίσκω υπερβολή. Σχετικά με αυτό πάντως, είχε γράψει ένα καλό σχετικό μήνυμα ο Sw0rdf1sh.

 

β. ΤΟΠΙΚΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ Α.Θ./ Β.Α=1/και COP=1,7 (ή 2,2) σε κάθε μήνα: 0,36 (δηλ.25/70)

............και μετά στο σενάριο το μόνο που αλλάζει αφου μπαίνει ενεργειακό τζάκι είναι ο Β.Α. που είναι 0,72 με βάση κατασκευαστη.

Αυτό το αρκουδίσιο, πόση θερμική και ψυκτική ισχύ έχει; Επειδή είπες πως δεν έχεις καθόλου στοιχεία.

Επιπλέον, αν είναι στην ίδια θερμική ζώνη, χρειάζεται να υπολογίσεις σταθμισμένο βαθμό απόδοσης για το δίκτυο διανομής και τις τερματικές μονάδες.

 

Για το ενεργειακό τζάκι, ανάλογα με το τι είδους θα είναι, θα συμπληρωθεί η καρτέλα θέρμανσης. Με αεραγωγούς; Τζάκι-καλοριφέρ; Τι;

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα.

Στην περίπτωση υπερυψωμένης πλάκας όπου ο υποκείμενος χώρος είναι μπάζωμα, σύμφωνα με το σχ. 3.4 της ΤΟΤΕΕ 1 το μπάζωμα μελετάται για ΠΕΑ ως ΜΘΧ, με ονομαστικό συντ. διαπερατότητας του δαπέδου του U=4,50W/m2*K και κατώτερο βάθος δαπέδου νομίζω 0.

Σε περίπτωση μπαζώματος 0,5μ. κάτω από το δάπεδο ισογείου μονοκατοικίας, όπου τα τοιχία περιμετρικά του μπαζώματος είναι μέσα στο έδαφος κ όχι σε επαφή με εξωτ. αέρα όπως στην παραπάνω περίπτωση, πώς ενεργούμε για ΠΕΑ; Μελετάμε το μπάζωμα σαν ΜΘΧ με δάπεδο του μπαζώματος να έχει κατώτερο βάθος 0,5μ. και ονομαστικό συντ. διαπερατότητας U=4,50W/m2*K ή από πίνακα 3.4β της ΤΟΤΕΕ 1 (για δάπεδο σε επαφή με έδαφος ή ΜΘΧ); Και τα (κατακόρυφα) τοιχία ως αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με έδαφος με κατώτερο βάθος 0,5μ., ανώτερο βάθος 0μ. και U από τον πίνακα 3.4α για επαφή με έδαφος;

Link to comment
Share on other sites

Έχω συμπεράνει ότι εξετάζουμε το μπάζωμα ως ΜΘΧ σε κάθε περίπτωση, αν κρίνουμε από το παράδειγμα του σχ. 3.4 της ΤΟΤΕΕ 1. Λες να μη χρειάζεται κ να πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως αδιαφ. επιφάνεια το δάπεδο του ισογείου σε επαφή με έδαφος, χωρίς θεώρηση ΜΘΧ κλπ., από τη στιγμή που το έδαφος φτάνει μέχρι την πλάκα δαπέδου; Οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχετε κάποια γνώμη επί του θέματος;

Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα σας,

λεω να βαλω σαν προταση αναβαθμισης σε πελατη μονωση πλακας(οπου καλυπτεται σαφως απο στεγη),με ορυκτοβαμβκα.τι προτεινετε?και στην προταση αναβαθμισης τι u βαζουμε σ αυτο το υλικο?

Link to comment
Share on other sites

Για να το προτείνεις, θα ξέρεις και ποιο υλικό είναι. Άρα το λ του θα σου είναι γνωστό.

Αλλιώς ΤΟΤΕΕ 2, σελ. 48-52.

Link to comment
Share on other sites

@γ.ταφ

Προσωπικά θα το αντιμετώπιζα όπως λες. Σαν μ.θ.χ. με κάτω όριο το έδαφος με Uονομαστικό = 4,50 [W/m2*K] τα πλευρικά τοιχώματα σε επαφή με έδαφος. Έχει να κάνει με τις ροές θερμότητας, τις οποίες δεν γνωρίζω πως θα είναι, αλλά καταλαβαίνω πως θα διαφέρουν από αυτές που θα είχε μια πλάκα εδραζόμενη στο έδαφος.

 

@bstoch

Για το υλικό σου απάντησε ο tasxan. Πάντως, αυτό που θα με προβλημάτιζε θα ήταν πως να υπολογίσω τον συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας αυτής της, μονωμένη πλέον, οροφής κάτω από μη μονωμένη στέγη. Καλά τα Ri και Ra, αλλά τι τιμές θα έπρεπε να πάρω για τα Ru και για τον υπολογισμό του Σ(djj); Για να απαντήσω σε αυτά, θα έπρεπε να γνωρίζω από πρώτο χέρι, τόσο τον τύπο κατασκευής της στέγης όσο και το πάχος της τωρινής αμόνωτης πλάκας. Έχεις τρόπο να τα ελέγξεις αυτά;

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω ότι οι διαφορές ανάμεσα στο αν η πλάκα είναι π.χ. 0,15 ή 0,20 εκ., σε σχέση με το αποτέλεσμα (U) είναι ελάχιστες από τη στιγμή που θα υπολογίσεις μόνωση.

Edited by tasxan206
Link to comment
Share on other sites

panos-vicious μπορείς να μου πεις αν αντιμετωπίσουμε την περίπτωση όπως λέμε, ποιο θα είναι το κατώτερο βάθος της πλάκας και ποιο το ανώτερο κ κατώτερο βάθος των πλευρικών τοιχίων, για μπάζωμα ας πούμε 0,5μ.; --> 0,5μ. το κατώτερο βάθος δαπέδου κ τοιχίων και 0 το ανώτερο των τοιχίων; Κ επίσης, το U των τοιχίων θα το πάρουμε από τον πίνακα 3.4α της ΤΟΤΕΕ 1 για επαφή με έδαφος;

Edited by γ.ταφ
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο