Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 (edited) Καλημέρα Συνάδελφοι, ανεβάζω το ταμπελάκι της εξωτερικής μονάδος κασέτος οροφής. Αναφέρομαι σε επιθεώρηση. Δεν μπορώ να υπολογίσω EER και COP. Δε βρίσκω άλλο στοιχείο. Πώς να το αντιμετωπίσω ; Edited Νοέμβριος 11 , 2014 by Antiermitianos
Γιάννης-civil Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Σε περίπτωση αδυναμίας υπολογισμού του EER, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ χρησιμοποιείς την τιμή: 1,5 για συστήματα 20ετίας 2,0 για συστήματα 10ετίας Αντίστοιχα στην θέρμανση, σαν τιμή COP λαμβάνεις: 1,7 για συστήματα 20ετίας 2,2 για συστήματα 10ετίας 1
emnikol Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Το συγκεκριμένο μοντέλο KFR-73W "δείχνει" ότι είναι ψυκτικής ισχύος 7300W. (ψάξε το στο internet) Άρα: EER=7300/2830=>EER=2,579 2
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 (edited) Σωστός είσαι emnikol ! Λοιπόν βρήκα κάποια στοιχεία και τα παραθέτω σε περίπτωση που κάποιος Συνάδελφος σε επιθεώρηση διαπιστώσει την ύπαρξη τέτοιου κλιματιστικού. Τα "έφτιαξα" κιόλας λίγο για να μπορεί κάποιος να τα αντιστοιχήσει. Ήταν ένα χύμα ακατάσταστο κείμενο στο διαδίκτυο. Παραθέτω, γιατί θα απηυδήσει όποιος προσπαθήσει να βγάλει άκρη. YAIR CHINA YANGZI GROUP CHUZHOU YANGZI AIR CONDITIONER CO.,LTD. Ceiling Mounted Cassette Type Air Conditioner specifications: Model Indoor Unit KF-50Q KFR-50Q (KFR-50Q/D) KF-73Q KFR-73Q (KFR-73Q/D) KF-73Q/S KFR-73W/S (KFR-73Q/SD) KF-100Q KFR-100Q (KFR-100Q/D) KF-100Q/S KFR-100W/S (KFR-100Q/SD) KFR-120W/S (KFR-120Q/SD) Outdoor Unit KF-50W KFR-50W KF-73W KFR-73W KF-73W/S KFR-73W/S KF-100W KFR-100W KF-100W/S KFR-100W/S KFR-120W/S Rated Cooling Capacity w 5000 7300 10000 11200 Rated Heating Capacity w 5800 8200 8200 11000 11000 12500 Power Supply 220V/1N~/50Hz 380V/3N~/50Hz 220V/1N~/50Hz 380V/3N~/50Hz Input Power Cooling W 1860 2450 3700 4500 Input Power Heating W 1800 2580 2580 3600 3600 4400 AEH W 1000 1500 1500 1800 1800 2000 Input Current Cooling A 8.8 11.5 5.5 17.5 7.8 9.5 Input Current Heating A 8.5 10.2 5.2 16.8 7.5 10 AEH A 4.6 6.8 6.8 8.2 8.2 9.1 Noise Indoor d B(A) 47 49 50 51 Outdoor d B(A) 52 55 58 61 Refrigerant R22 Charging Rage kg 1.8 2.0 2.5 3.0 Weight Indoor kg 35 36 45 Outdoor kg 59 66 130 Dimension W*L*H Indoor mm 830*830*270 830*830*270 830*830*320 Panel mm 950*950*50 Outdoor mm 870*370*590 900*370*690 960*395*1152 Connection pipe diameter Liquid mm 6*0.75 10*0.75 12*0.75 Gas mm 12*0.75 16*1.0 19*1.0Μόνο που τώρα δεν ταιριάζει το Cooling Input Power και το Heating Input Power με της φωτογραφίας. Α ρε κινέζοι με τις κινεζιές σας... Edited Νοέμβριος 11 , 2014 by Antiermitianos 1
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Βάλε ό,τι λέει ο Γιάννης-Civil και είσαι εντάξει. Εκτός κι αν, εκτός από εν.επ., έχεις τάσεις Κλουζό. 2
nick_nick Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Καλησπέρα, αν βιομηχανικό κτίριο περιλαμβάνει και χώρους γραφείων βγάζω ΠΕΑ μόνο για τα γραφεία η καθόλου?
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 (edited) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2021 ΥΠΕΚΑ 6. Στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3661/2008 και του ΚΕΝΑΚ δεν εµπίπτουν οι παρακάτω χρήσεις (σηµείο 1.1 της 2279/2010 Εγκυκλίου), όπως εξειδικεύονται στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό: α) βιοµηχανία-βιοτεχνία-εργαστήρια, β) αποθήκευση, γ) στάθµευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίµων. Οµοίως, εξαιρούνται και κτίρια που χρησιµοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή, για κτίρια των παραπάνω χρήσεων: α) δεν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση ΜΕΑ και β) δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ. Για την εφαρµογή των παραπάνω (σηµείο 6) επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 6.1. Εφόσον τα παραπάνω κτίρια περιλαµβάνουν χώρους-τµήµατα λειτουργικά ανεξάρτητα και αυτόνοµα (συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης ή ίσης των 50 τµ), στα οποία στεγάζονται χρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΚΕΝΑΚ (όπως χώροι γραφείων, συνάθροισης κοινού, εµπορίου, κλπ.), για τα τµήµατα αυτά εκπονείται υποχρεωτικά ΜΕΑ. Διευκρινίζεται ότι η έννοια της λειτουργικής ανεξαρτησίας και της αυτονοµίας διαπιστώνεται αφενός από το σαφή διαχωρισµό του εν λόγω τµήµατος από τον υπόλοιπο όγκο του κτιρίου, µέσω αδιαφανών ή και διαφανών δοµικών στοιχείων και αφετέρου από τη διαφορετική χρήση του χώρου και εποµένως τις διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες και τις ιδιαίτερες ανάγκες-απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται. 6.2. Στην περίπτωση που οι ως άνω επιµέρους χρήσεις καταλαµβάνουν ξεχωριστά κτίρια απ’ αυτό της κύριας χρήσης, τότε εµπίπτουν αυτοτελώς στο πεδίο εφαρµογής του ΚΕΝΑΚ και άρα, απαιτείται η εκπόνηση ΜΕΑ για τα κτίρια αυτά. Για τις περιπτώσεις των σηµείων 6.1. και 6.2. απαιτείται και η έκδοση ΠΕΑ. Edited Νοέμβριος 11 , 2014 by Antiermitianos
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, σε συνέχεια του ατύπου διαλόγου περί λιθοδομών και δηλουμένης εκτάσεως επιφανείας στο ΠΕΑ:http://tinyurl.com/kwusafj http://tinyurl.com/m7xjsgu http://tinyurl.com/l49wbsh Παρατηρώ ότι στην πράξη η έκταση επιφανείας αναφέρεται σε έγγραφα, χωρίς να συνυπολογίζεται η λιθοδομή καθόλου. Είτε πρόκειται για λιθοδομή με πάχος μεγαλύτερο ή ίσο από 0.50 m είτε μικρότερο. Σε κάθε περίπτωση, εν ολίγοις, δεν τη συνυπολογίζουν. Και όταν λέω έγγραφα αναφέρομαι και σε συμβολαιογραφικές πράξεις !Επίσης παρατηρώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει τμήμα της τοιχοποιίας από λιθοδομή και τμήμα της τοιχοποιίας με πάχος πολύ μικρό π.χ. 12 cm που αν και πιστεύω ότι αυτά τα τμήματα δεν είναι λιθοδομή εντούτοις τα αφαιρούν και αυτά από τη συνολική έκταση επιφανείας. Τελικώς εμείς πώς θα πράττουμε ; Υπάρχει κάτι νεώτερο επ' αυτού ; Θα αφαιρούμε τη λιθοδομή με πάχος μεγαλύτερο ή ίσο από 0.50 m και θα συνυπολογίζουμε τη λιθοδομή με μικρότερο πάχος ; Edited Νοέμβριος 11 , 2014 by Antiermitianos
Γιάννης-civil Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2014 Σε ανάλογη περίπτωση (κτήριο με λιθοδομή εμβαδού 80τ.μ. στα συμβόλαια, που όμως μαζί με την πέτρα έφτανε τα 93τ.μ.) είχα κάνει το εξής: Στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ δηλώνεται τόσο η συνολική επιφάνεια, όσο και η θερμαινόμενη. Αυτή που λαμβάνεται υπόψιν στους υπολογισμούς είναι η θερμαινόμενη. Η συνολική, απλώς φαίνεται στην πρώτη σελίδα του ΠΕΑ. Έβαλα στην θερμαινόμενη επιφάνεια τα 93τ.μ. του συνολικού εμβαδού για να είμαι σωστός σαν επιθεωρητής (έτσι επιβάλουν οι ΤΟΤΕΕ ανεξαρτήτως υλικού των τοίχων), και στη συνολική επιφάνεια έβαλα τα "καθαρά" 80τ.μ. του Ε9, που αντιστοιχούσαν στο εμβαδόν χωρίς τους τοίχους. Επειδή ήμουν σίγουρος ότι η τράπεζα θα ρωτούσε πώς γίνεται η συνολική να είναι μικρότερη της θερμαινόμενης, έγραψα και μια μικρή έκθεση εξηγώντας τι συμβαίνει και για ποιον λόγο υπάρχει η διαφορά. Δέχτηκαν να συγκρίνουν το Ε9 με την συνολική επιφάνεια, χωρίς να ασχοληθούνε με την θερμαινόμενη, και η αίτηση προχώρησε κανονικά. Βέβαια αυτό ήταν κάτι που έκανα εγώ αυτοσχεδιάζοντας και δεν μπορώ να πω με σιγουριά εάν γίνεται δεκτό γενικότερα, ή εάν είναι το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις.
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2014 Επειδή στραβοκοιμήθηκα και επιπλέον δεν ήπια καφέ, για υπενθυμίστε μου συνάδελφοι, για νέα μίσθωση αποθήκης χρειάζεται ΠΕΑ; Όχι έτσι;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα