zio7 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 Άρα δηλώνω κανονικά τους ΜΘΧ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
emnikol Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 γιατί να τους δηλώσεις; αφού είπαμε ο,τι επιλέγεις την απλοποιητική παραδοχή U/2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 Απλά θεωρούσα ότι στις περιπτώσεις που το διαμέρισμα είναι με ΚΕΝΑΚ δεν μπορούσαμε να πάρουμε το U/2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
emnikol Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 Δεν υπάρχει τέτοια εξαίρεση. Δες σελ. 19 ΤΟΤΕΕ1 στην μέση περίπου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2014 Δίκιο έχεις ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kioanni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2015 Συνάδελφοι, καλησπέρα! Θέλω παρακαλώ τη γνώμη σας για τα εξής: Πρόκειται για μια μονοκατοικία, όπου θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση με το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον. Θα ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω τα εξής: 1) Η κατοικία θερμαίνεται μόνο με τοπικά aircondition (split) σε κάθε δωμάτιο. Αυτά θα υπολογιστούν και ως σύστημα θέρμανσης και ως σύστημα ψύξης; Ό,τι φορτίο δεν καλύπτουν, το υπολογίζουμε με το θεωρητικό; 2) Υπάρχει και παραδοσιακό τζάκι για καύση ξύλων. Μία από τις εργασίες αναβάθμισης που θα κάνουμε είναι και η αντικατάστασή του με ενεργειακό. Θα πρέπει να συνυπολογισθεί και το παραδοσιακό τζάκι στο 1ο ΠΕΑ ως σύστημα θέρμανσης; Με τι ισχύ και με τι βαθμό απόδοσης; 3) Υπάρχει επίσης και παλαιός ηλιακός θερμοσίφωνας, ο οποίος όμως λόγω βλάβης δεν δουλεύει στην απόδοση που θα έπρεπε ως ηλιακός και δουλεύει κυρίως με ρεύμα. Αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη με περεταίρω μείωση του βαθμού απόδοσής του; Με την ενεργειακή αναβάθμιση θα εγκατασταθεί νέος ηλιακός θερμοσίφωνας. Για τα παραπάνω έστειλα και στο [email protected] αλλά δεν έχει απαντήσει κανείς.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2015 1) Η κατοικία θερμαίνεται μόνο με τοπικά aircondition (split) σε κάθε δωμάτιο. Αυτά θα υπολογιστούν και ως σύστημα θέρμανσης και ως σύστημα ψύξης; Ναι Ό,τι φορτίο δεν καλύπτουν, το υπολογίζουμε με το θεωρητικό; Ναι 2) Υπάρχει και παραδοσιακό τζάκι για καύση ξύλων. Μία από τις εργασίες αναβάθμισης που θα κάνουμε είναι και η αντικατάστασή του με ενεργειακό. Θα πρέπει να συνυπολογισθεί και το παραδοσιακό τζάκι στο 1ο ΠΕΑ ως σύστημα θέρμανσης; Ναι Με τι ισχύ και με τι βαθμό απόδοσης; Δες ΤΟΤΤΕ-1 παρ. 4.1.2.7 σελ. 94 3) Υπάρχει επίσης και παλαιός ηλιακός θερμοσίφωνας, ο οποίος όμως λόγω βλάβης δεν δουλεύει στην απόδοση που θα έπρεπε ως ηλιακός και δουλεύει κυρίως με ρεύμα. Αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη με περεταίρω μείωση του βαθμού απόδοσής του; Αφού είναι χαλασμένος και πρόκειται να εγκατασταθεί νέος, θεώρησε ότι δεν έχει καθόλου ηλιακό παρά μόνο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα (β.α. συστήματος αποθήκευσης = 0,93) Με την ενεργειακή αναβάθμιση θα εγκατασταθεί νέος ηλιακός θερμοσίφωνας. Για τα παραπάνω έστειλα και στο [email protected] αλλά δεν έχει απαντήσει κανείς.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2015 2) Υπάρχει και παραδοσιακό τζάκι για καύση ξύλων. Μία από τις εργασίες αναβάθμισης που θα κάνουμε είναι και η αντικατάστασή του με ενεργειακό. Θα πρέπει να συνυπολογισθεί και το παραδοσιακό τζάκι στο 1ο ΠΕΑ ως σύστημα θέρμανσης; Ναι - Θεωρώ οτι το απλό τζάκι δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο 1ο ΠΕΑ δεδομένου οτι η κύρια πηγή θέρμανσης είναι το A/C του χώρου, σε αντίθεση με το 2ο που θα πρέπει να το λάβει υπόψη του σε συνδυασμό με το A/C του χώρου. Με τι ισχύ και με τι βαθμό απόδοσης; Δες ΤΟΤΤΕ-1 παρ. 4.1.2.7 σελ. 94 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2015 Αν στον χώρο που υπάρχει το τζάκι δεν υπάρχει A/C, τότε πρέπει να συνυπολογισθεί ούτως ή άλλως και το τζάκι σαν τοπικό σύστημα θέρμανσης Αν συνυπάρχουν και τα δύο στον ίδιο χώρο, τότε συμφέρει να υποθέσει ότι στην θέρμανση λειτουργεί το τζάκι και στην ψύξη το A/C. "Βοηθάει" αυτή η παραδοχή στο να υπάρξει επαρκής αναβάθμιση ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί με το ενεργειακό τζάκι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kioanni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2015 Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις! nick, υπάρχει και a/c στον ίδιο χώρο με το τζάκι, περί τα 16500 btu.. έχεις δίκιο όμως ως προς την εξοικονόμηση, θα το δω... Στο πρόγραμμα, το παραδοσιακό τζάκι δηλώνεται ως "ανοικτές εστίες καύσης" με πηγή ενέργειας "βιομάζα"; (ξύλα καίει..) και το ενεργειακό έτσι δηλώνεται; ή πάει στο "μονάδα παραγωγής άλλου τύπου"; Ευχαριστώ και πάλι συνάδερφοι, ήταν πολύτιμες οι συμβουλές!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα