JasonK Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Εάν κατοικία ψύχεται μερικώς με τοπικές αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, θεωρούμε μηδενική ισχύ βοηθητικών μονάδων; Παρακαλώ παραπέμψετε σε σελ. της ΤΟΤΕΕ γιατί έχω μπερδευτεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Indusys Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Δεν βρίσκω κάτι στην ΤΟΤΕΕ αλλά στην βοήθεια του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αναφέρει στα συστήματα ψύξης: Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική ισχύς της κάθε βοηθητικής μονάδας του συγκεκριμένου τύπου. Αν δεν υπάρχουν βοηθητικές μονάδες στο σύστημα ψύξης, ως ισχύς βοηθητικών μονάδων πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Αν και θα έπρεπε να εισάγουμε στις βοηθητικές μονάδες στα τοπικα συστήματα Α/Θ (όπως πχ ανεμιστήρας στην εσωτεική μοναδα), εντούτοις οι ''φιλόσοφοι'' των ΤΟΤΕΕ, μάλλον θεωρούν οτι συμπεριλαμβάνεται στην συνολική καταναλισκώμενη (απορροφούμενη) ενέργεια ! Ισως και να το γράφουν σε κάποια σελίδα αλλά δεν το θυμάμαι! Συνεπώς, όπως ορθά λέιει και ο συνάδελφος @indusys, δεν καταχωρουμε τίποτα σε αυτές, κοινώς βάζουμε το μηδέν ! Προσοχή όμως ...αυτό ισχύει μόνο για τοπικό συστήμα (splitaki) σε κατοικίες! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Η τοπική αντλία θερμότητας θεωρείται >. Τα ανεμιστηράκια που έχει η εσωτερική μονάδα συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του COP και EER. Οπότε θεωρείται ότι δεν έχουν βοηθητικές μονάδες, άρα ισχύς βοηθ. = 0 Στα γρήγορα που κοίταξα (αν θέλεις και >) αυτό που βρήκα είναι στην ΔΚ3 παρ. 3.3.1.1.3 σελ. 82 προτελευταία παράγραφος. Μπορεί να αναφέρεται και αλλού. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JasonK Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Αρχικά σκεφτόμουν όπως ο dib, αφού οι εσωτερικές μονάδες ανέγραφαν την δική τους κατανάλωση στο ταμπελάκι (γύρω στα 30 watt έκαστο) και θεώρησα ότι ίσως έπρεπε να βάλω την ισχύ αυτή ως ισχύ βοηθητικών. Δεν ξέρω εάν αυτή η ισχύς έχει συμπεριληφθεί στην ισχύ που αναγράφει η εξωτερική μονάδα. Γι'αυτό και μπερδεύτηκα. Μετά σκέφτηκα όπως ο hkamp, αφού θυμόμουν πως σε τοπικές ΑΘ η ισχύς βοηθητικών θεωρείται μηδενική. Το οποίο και εν γένει θεωρούμε βάσει ΤΟΤΕΕ. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Προσοχή όμως ...αυτό ισχύει μόνο για τοπικό συστήμα (splitaki) σε κατοικίες! Και για τα multi-split συστήματα, το ίδιο ισχύει (μηδενική ισχύς βοηθητικών μονάδων). Όσο για το που γίνεται αναφορά στις ΤΟΤΕΕ, μπορεί κανείς να το συνάγει έμμεσα ως συμπέρασμα, από την προτελευταία παράγραφο της ενότητας 4.5. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (σελ. 111): <<Για κτήριο κατοικίας χωρίς σύστηµα ψύξης, το οποίο κατά σύµβαση διαθέτει σύστηµα ψύξης τοπική αντλία θερµότητας όπως του κτηρίου αναφοράς, η ισχύς των βοηθητικών συστηµάτων λαµβάνεται µηδενική>>. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Και για τα multi-split συστήματα, το ίδιο ισχύει (μηδενική ισχύς βοηθητικών μονάδων). Ναι ισχύει και ευχαριστώ για την επισήμανση ! +1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, ορθά τα όσα αναφέρουν οι Συνάδελφοι ανωτέρω, το Τ.Ε.Ε. απαντά ως εξής: • Βοηθητικά συστήματα εγκαταστάσεων θέρμανσης ή ψύξης. Ποιά τιμή και πότε εισάγουμε ηλεκτρική ισχύ (ΚW) για βοηθητικά συστήματα; Εισάγουμε τη συνολική ισχύ σε (ΚW) όλων των βοηθητικών συστημάτων ενός κεντρικού συστήματος θέρμανσης ή ψύξης όπως: - κυκλοφορητές - ανεμιστήρες εξαερισμού - ανεμιστήρες τερματικών μονάδων στοιχείου ανεμιστήρα - ηλεκτροβάνες - απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ καυστήρα - κ.α. Αν έχουμε τοπικά συστήματα απ’ ευθείας εκτόνωσης όπως αντλίες θερμότητας που δε χρησιμοποιούν βοηθητικά συστήματα, τότε η βοηθητική ισχύς τους είναι μηδενική.• Ποσοστό κάλυψης ψυκτικού φορτίου κατοικίας Το κτήριο αναφοράς για τις κατοικίες, διαθέτει σύστημα ψύξης που καλύπτει τα ψυκτικά φορτία του 50% της συνολικής επιφάνειας του κτηρίου. Εάν στο υπό εξέταση κτήριο κατοικίας, υπάρχει σύστημα ψύξης που καλύπτει επιφάνεια του κτηρίου μεγαλύτερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας (χώρων διαμονής), τότε ως ποσοστό κάλυψης ορίζεται το αντίστοιχο ποσοστό της επιφάνειας που καλύπτει το σύστημα ψύξης. Στην πράξη, επειδή τα συστήματα ψύξης κατοικιών είναι συνήθως αυτόνομες αντλίες θερμότητας τα οποία δε λειτουργούν ταυτόχρονα, μπορεί να θεωρηθεί ότι το ποσοστό κάλυψης του ψυκτικού φορτίου, είναι 50% και όχι το ποσοστό της επιφάνειας που μπορεί να ψυχθεί από το υφιστάμενο σύστημα ψύξης. Αν το σύστημα ψύξης είναι κεντρικό αυτό δεν ισχύει. Εάν στο υπό εξέταση κτήριο κατοικίας, υπάρχει σύστημα ψύξης που καλύπτει επιφάνεια μικρότερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας (χώρων διαμονής), τότε ως ποσοστό κάλυψης ορίζεται το 50% ίδιου με του κτηρίου αναφοράς. Σε καμμία περίπτωση το άθροισμα του ποσοστού κάλυψης φορτίου ψύξης για κάθε θερινό μήνα, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0.5 (50%). Edited Αύγουστος 27 , 2015 by Antiermitianos 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JasonK Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 (edited) +1 Antiermitianos Δώσε και ένα link για να μην ψάχνουμε σε παρακαλώ. (υγ Είχες πόρωση με πίνακες και γραμμική άλγεβρα, έτσι; ) Edited Αύγουστος 27 , 2015 by JasonK Link to comment Share on other sites More sharing options...
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2015 (edited) Ακριβώς Συνάδελφε !! Με αντιλαμβάνεσαι Πάτα εδώ και κάνε κλικ στη σχετική ερώτηση για να "ανοίξει" η απάντηση. Edited Αύγουστος 27 , 2015 by Antiermitianos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα