Άρα τοιχοποιίες προς ανελκυστήρα τις λαμβάνουμε προς ΜΘΧ ενώ προς φωταγωγό προς εξωτερικό περιβάλλον?

 

Στην παραπάνω περίπτωση που είναι και ο όροφος και το ισόγειο προς ενοικίαση πάλι με την απλοποιητική μέθοδο θα πάμε?

Δημοσιεύτηκε

Όσον αφορά τη χρήση της απλοποιητικής μεθόδου, ΝΑΙ. Αν κατάλαβα καλά, το αριστερό τμήμα του κτιρίου θα λειτουργήσει σαν παιδικός σταθμός, με θερμαινόμενους χώρους το ισόγειο και τον Α' όροφο, και βοηθητικό χώρο το υπόγειο, το οποίο (όπως και το κλιμακοστάσιο) θα είναι μη θερμαινόμενο. Δεν αλλάζει κάτι σε ότι αφορά την χρήση της απλοποιητικής παραδοχής, σε σύγκριση με το να είχες σαν κύριο (και θερμαινόμενο) χώρο της χρήσης "παιδικός σταθμός" μόνο το ισόγειο. Πάλι έχεις ένα υπόγειο μη θερμαινόμενο που εφάπτεται στο αντίστοιχο του δεξιού τμήματος του κτιρίου, δύο μη θερμαινόμενα κλιμακοστάσια (από τα ισόγεια ως τους ορόφους) και δύο φρεάτια ανελκυστήρων :confused: , που με μπερδεύουν καθώς στον όροφο φαίνονται σαν λουτρά-WC :mrgreen:. Τέλος πάντων, έχεις ένα μεγάαααλο μ.θ.χ. που ακουμπά σε δύο (ή περισσότερες) θερμικές ζώνες.

 

Για την πρώτη ερώτηση, ανάμενε για περισσότερες απόψεις, ρώτα και στην ΕΥΕΠΕΝ.

Δημοσιεύτηκε

Μετα απο απειρους μήνες απραξίας και αποχής απο το αντικείμενο, ήρθε η ώρα που χρειάστηκε να κάνω ξανά ενα ΠΕΑ. Πίστευα οτι δε θα θυμόμουν τπτ αλλα ευτυχώς ειχα πολυ καλες σημειώσεις απο τα σεμινάρια, τσέκαρα και τις τελευταίες 2-3 επιθεωρήσεις που ειχα κάνει, και ευτυχώς και η περίπτωση μου ηταν αρκετά απλή. Οπότε θα μπορούσα να πω οτι ολα τα βρήκα κάπως απλά.

 

Ειναι κανα δυο πραγματα μονο που δε θυμάμαι κ θα ήθελα να ρωτήσω. Το πρώτο αφορά στην ξύλινη εξώπορτα του σπιτιού (διαμέρισμα σε πολυκατοικία ειναι). Την βάζουμε στον πίνακα με τα ανοίγματα κανονικά, απλώς δε συμμετέχει στην διείσδυση αερισμού; Κάτι τετοιο δε συμβαίνει; Απλα θυμάμαι οτι κάποια στιγμή είχε γίνει μια αλλαγή στο θεμα της εξώπορτας, νομίζω είχε επισημανθεί και σε αυτο το φόρουμ αλλα δεν μπορω να θυμηθώ τι. Πως την αντιμετωπίζουμε;

 

Και κάτι αλλο. Το διαμέρισμα που μελετάω δεν ξερω αν ειναι δεύτερου ή τρίτου ορόφου. Εχει ημιόροφο η πολυκατοικία και άλλους δυο ορόφους. Βασικα περιμένω αυριο να παρω τα σχέδια απο το αρχείο στην πολεοδομία και να δω απο κει πως δηλώνεται, αλλά αν δεν γράφει κάτι πως το αντιμετωπίζω; Λογικά ειναι ημιώροφος, πρώτος και δεύτερος (αυτο που με ενδιαφερει); Ή ο ημιώροφος πιάνεται για πρώτος;

 

Ευχαριστώ πολυ!

 

 

Sent from my iPad using Tapatalk

Δημοσιεύτηκε

Την ξύλινη εξώπορτα του διαμερίσματος προς το κλιμακοστάσιο, την καταχωρείς στην καρτέλα των διαφανών δομικών στοιχείων, σαν "μη ανοιγόμενο κούφωμα", με U = 2,7 [W/(m2*K)] / 2 = 1,35 [W/(m2*K)], g_w=0, μηδενικούς συντελεστές σκίασης χειμώνα και καλοκαίρι και βέβαια δεν υπολογίζεις διείσδυση αέρα από αυτήν.

 

Για το δεύτερο που ρωτάς, έχω την γνώμη πως ο ημιόροφος λογαριάζεται σαν ισόγειος όροφος, οπότε έχεις τριώροφο κτίριο (ισόγειο + 2 όροφοι πάνω από το ισόγειο). Αν θες, δες και εδώ: "Εξοικονόμηση κατ'οίκον / Αλλαγή ορόφου λόγω αλλαγή νομοθεσίας".

 

Δημοσιεύτηκε

Ο ημιώροφος δεν είναι ξεχωριστός όροφος, αλλά προκύπτει (συνήθως πάνω από την είσοδο της πολυκατοικίας) λόγω μεγάλου ύψους των καταστημάτων του ισογείου.

Δημοσιεύτηκε

Την ξύλινη εξώπορτα του διαμερίσματος προς το κλιμακοστάσιο, την καταχωρείς στην καρτέλα των διαφανών δομικών στοιχείων, σαν "μη ανοιγόμενο κούφωμα", με U = 2,7 [W/(m2*K)] / 2 = 1,35 [W/(m2*K)], g_w=0, μηδενικούς συντελεστές σκίασης χειμώνα και καλοκαίρι και βέβαια δεν υπολογίζεις διείσδυση αέρα από αυτήν.

 

Για το δεύτερο που ρωτάς, έχω την γνώμη πως ο ημιόροφος λογαριάζεται σαν ισόγειος όροφος, οπότε έχεις τριώροφο κτίριο (ισόγειο + 2 όροφοι πάνω από το ισόγειο). Αν θες, δες και εδώ: "Εξοικονόμηση κατ'οίκον / Αλλαγή ορόφου λόγω αλλαγή νομοθεσίας".

Ευχαριστώ πολυ Πάνο. Θυμήθηκα μετα τι ηταν αυτο που με προβλημάτιζε με την εξώπορτα. Δε θυμόμουν αν έπρεπε να βάλω 2,7 ή 1,35... Ειχα σημειωμένο στην ΤΟΤΕΕ οτι ήθελε 2,7 παρά την παραδοχή για το U/2 (ετσι μας είχαν πει στα σεμινάρια οτι η τιμή αυτή μπαίνει ετσι) αλλα τελικά θέλει δια 2. Για τους συντελεστές τους υπόλοιπους ναι ολα μηδέν. Για τον όροφο θα το δω σε λιγο πως δηλώνεται στην αδεια.

 

 

Sent from my iPad using Tapatalk

Δημοσιεύτηκε (edited)

Έτσι όπως το λες είναι tetris και στην πολυκατοικία που μένω και στις τριγύρω, αλλά το θέμα είναι πως θα πρέπει να δηλώνεται/καταχωρείται, π.χ. στο Ε9. Σαν ισόγειο ή σαν 1ος όροφος. Ή έχει να κάνει με τον ΓΟΚ που βγήκε η Ο.Α. και το τι ορίζονταν τότε σε αυτόν σαν ισόγειο; Π.χ. στον ΓΟΚ του 1973 οριζόταν αλλιώς το ισόγειο στο συνεχές σύστημα δόμησης και αλλιώς για πανταχόθεν ελεύθερο κτίριο. Από την άλλη, στον ΓΟΚ του '85, όριζε την έννοια του υπογείου, αλλά όχι και του ισογείου ή/και των υπολοίπων ορόφων. Δεν ξέρω, αλλά δεν βγάζω άκρη.

Edited by panos-vicious
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα, ήθελα να κάνω άλλη μία ερώτηση... Μπήκα να καταθέσω ένα ΠΕΑ για το οποίο ρώταγα πιο πάνω και επειδή όπως είπα είχα μήνες να κάνω, είδα λίγο αλλαγμένη την πλατφόρμα του buildingcert. Αυτό που μου έκανε την περισσότερη εντύπωση όμως είναι το πεδίο "Εισαγωγή σκαριφημάτων". Πρέπει πλέον να ανεβάζουμε και κάτι άλλο εκτός από το αρχείο xml, τη φωτογραφία του σπιτιού και το τοπογραφικό; Και αν ναι τι ακριβώς;;;

 

Ευχαριστώ πολύ!

Δημοσιεύτηκε

Το σκαρίφημα που έχεις κάνει κατά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης η/και σχέδια υπάρχοντος, και ό,τι άλλο στοιχείο έχεις χρησιμοποιήσει για την ε.ε.

Επίσης, αν δουλεύεις με εμπορικό πρόγραμμα, μπορείς να βάλεις και το σκαρίφημα του στερεού. 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.