Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ


af.civileng

Recommended Posts

Και ποιο είναι το πρόβλημα επειδή ο ΚΕΝΑΚ εφαρμόστηκε για όλο το κτίριο, όσο αφορά στις θερμογέφυρες; Αν δεις στο τεύχος αναλυτικών υπολογισμών, θα υπάρχουν σκαριφήματα των θερμογεφυρών ανά επίπεδο, πίνακες ανά τύπο θερμογέφυρας -ένας για τον υπολογισμό της θερμομονωτικής επάρκειας και ένας για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης- και συγκεντρωτικοί πίνακας θερμογεφυρών, παρομοίως ένας για τον υπολογισμό της θερμομονωτικής επάρκειας και ένας για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης. Εσένα σ' ενδιαφέρουν αυτές για τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης.

Αν έχεις θερμογέφυρες σε θέση που διαχωρίζονται δύο ή και περισσότερες θερμικές ζώνες (το διαμέρισμά σου είναι μια θ.ζ. έτσι που το εξετάζεις μόνο του), τότε διαιρείς τον αντίστοιχο συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψ) με τον αριθμό των θ.ζ. που συγκλίνουν στη συγκεκριμένη θέση, έτσι που οι θερμικές απώλειες από την εμφανιζόμενη σε αυτή τη θέση θερμογέφυρα, να κατανεμηθούν ισόποσα σε όλες τις ζώνες.

Π.χ. θερμογέφυρα εξωτερικής γωνίας ή ενώσεως δομικών στοιχείων σε θέση μεσοτοιχίας μεταξύ δύο γειτονικών διαμερισμάτων: ΕΔΣ-3 -> Ψγια τον υπολογισμό του ενός = (+0,25 / 2) = 0,125.

Ή θερμογέφυρα ενδιάμεσου επιπέδου, του τύπου ΕΔΠ-15, συνολικού μήκους (στην κάτοψη), ltotal = 1,20[ m], σε θέση που έχεις τέσσερα ίδια διαμερίσματα, δύο στον από πάνω και δύο στον από κάτω όροφο, με κατανομή του μήκους, l1 (δεξιά) = 0,70 [m] και l2 (αριστερά) = 0,50 [m] : ΕΔΠ-15 -> Ψγια τον υπολογισμό του ενός δεξιά = Ψ = (+1,25 / 2) = 0,625 και Ψ * l1 (δεξιά) = 0,625[W/(m*K)] * 0,70 [m] = 0,4375 [W/K].

 

Εννοείται πως πρέπει να γίνει διασταύρωση της μελέτης με τα στοιχεία από τα τιμολόγια-δελτία αποστολής, με οπτικό έλεγχο (το κατά δύναμιν), αλλά και από τις φωτογραφίες κατά τη φάση της κατασκευής (που θα πρέπει να υπάρχουν κανονικά).

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Μια ερώτηση που έχει ξανασυζητηθεί προ ετών αλλά δεν το θυμάμαι σίγουρα.

 

Διαμέρισμα στον πρώτο και από κάτω μαγαζί καφέ για διερχομένους. Θεωρώ κανονικά ότι έχω θερμαινόμενο χώροι από κάτω έτσι; Ή μθχ;

Link to comment
Share on other sites

Θερμαινόμενο το "καφέδες-νερά στο χέρι" κι ας είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, και φυσάει σαν να 'σαι σε βάρκα. Εξετάζεται η χρήση και οι θεωρητικές συνθήκες λειτουργίας του -η θερμική άνεση εν προκειμένω- και όχι οι πραγματικές.

Link to comment
Share on other sites

Είναι κλειστό, με αρκετά τζάμια φυσικά και θερμαίνεται με τοπική αθ. Τι σημαίνει εξετάζονται οι θεωρητικές συνθήκες λειτουργίας του;

Link to comment
Share on other sites

Τι στιγμη που ειναι κλειστο με μόνιμα σύστημα τα και όχι πχ μουσαμάδες με 1-2 τραπεζοκαθίσματα περα βρέχει σαν τι αλλο θα το λάβεις εκτος απο θερμαινόμενο;

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Να ρωτήσω κ κάτι ακομα.

 

Το πινακακι απο το οποίο υπολογίζεται το ποσοστό σκυροδέματος αναφέρεται σε κτίρια μεχρι το 1999. Εγω εχω κτίριο που ειναι το 2001 και δεν εχω μελέτη θερμομόνωσης να παρω απο εκεί τα U. Δεν θα χρησιμοποιήσω παλι αυτο το πινακάκι;

Edited by Fade2Black
Link to comment
Share on other sites

Αν δεις πιο πάνω στην τεχνική οδηγία λέει ότι το ποσοστό αναφέρεται στις όψεις υποχρεωτικά μετά το 1999.

Οπότε δεν μπορείς να υπολογίσεις το ποσοστό σκυροδεματος από το πινακακι.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.