@gtho

Αν είναι ενιαίος χώρος, προσωπικά, θα θεωρούσα ότι οι υπάρχοντες θερμοσυσσωρευτές τον καλύπτουν πλήρως. Αλλά αφού λες πως υπάρχουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις, τότε: μια γραμμή (στην παραγωγή) με θερμοσυσσωρευτές για τους χώρος που καλύπτουν, με τον αντίστοιχο βαθμό-ποσοστό κάλυψης και για το υπόλοιπο ποσοστό, θεωρητικό σύστημα.

Σταθμισμένοι -βάσει των βαθμών κάλυψης- βαθμοί απόδοσης για το δίκτυο διανομής και τις τερματικές μονάδες, και ισχύς βοηθητικών συστημάτων σε δύο γραμμές, μια για τους ανεμιστήρες των θερμοσυσσωρευτών (αν έχουν) και άλλη μια για τα βοηθητικά του θεωρητικού συστήματος (σαν κυκλοφορητές με 0,1*10-3 [kW/m2]), για την επιφάνεια που καλύπτει αυτό το σύστημα.

 

@orestistsa

Η Εγκύκλιος 22/26.01.2011 που ανέφερα πιο πάνω. Είναι παρωχημένη μόνο σε ό,τι αφορά τα κτίρια ή κτιριακές μονάδες κάτω των 50τ.μ.

Δημοσιεύτηκε

panos-vicious ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Την ισχύ των μονάδων αν δεν έχω στοιχεία του κατασκευαστή από που τη βρίσκω? Πρέπει να αθροίσω την ισχύ κάθε σώματος? Είναι η πρώτη φορά που συναντώ σύστημα θέρμανσης πέρα από τον κλασσικό λέβητα και δυσκολεύομαι να το αντιμετωπίσω. 

Δημοσιεύτηκε

αντί για αριθμό άδειας στο αντίστοιχο πεδίο.

Αφού εχει αν θυμαμαι καλέ ενα πεδίο για αριθμό άδειας κ αλλο ενα για χρονολογία της άδειας
Δημοσιεύτηκε

Σωστά αλλά αν είναι προ 83 βάζεις όχι και τελείωσες. Μπορείς εναλλακτικά να γράψεις τα στοιχεια της άδειας αν την έχεις...Δεν ειναι όμως απαραίτητο

Δημοσιεύτηκε

Η ισχύς των θερμοσυσσωρευτών βρίσκεται πολύ εύκολα με αμπεροτσιμπίδα.

 

Ισχύς (W) = Ένταση (Α) x Τάση (230V).

 

Bέβαια σαν αρχιτέκτονας δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα.
 

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Ή και έτσι (πάλι δική σου πρόταση):

 

Σβήνεις όλα τα ηλεκτρικά ανάβεις θερμοσυσσωρευτή για ένα λεπτό και μετράς στροφές στο ρολόι της ΔΕΗ...

 

Δημοσιεύτηκε

Πάνο ευχαριστώ που μου το θύμισες :smile:

 

Πολύ καλύτερη και λιγότερο επικίνδυνη λύση για αρχιτέκτονα, που ίσως δεν έχει ανοίξει πίνακα ποτέ. (εκτός αν είναι hobbίστας) :smile:

Δημοσιεύτηκε

Η ισχύς των θερμοσυσσωρευτών βρίσκεται πολύ εύκολα με αμπεροτσιμπίδα.

 

Ισχύς (W) = Ένταση (Α) x Τάση (230V).

 

Bέβαια σαν αρχιτέκτονας δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα.

 

Και έπειτα αθροίζω την ισχύ του καθενός και εισάγω το σύνολο? επίσης στο δίκτυο διανομής εισάγω ισχύ ίση με 0 έτσι δεν είναι? Βοηθητικά συστήματα είναι οι ανεμιστήρες των σωμάτων? 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.