tetris Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 03:22 μμ (edited) Αν είναι στατικά ανεξάρτητα κτίρια, όχι. Μόνο θερμομονωτική επάρκεια. Edited May 26, 2016 at 03:23 μμ by tetris
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 05:15 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Γρήγορη απορία... Σε διαμέρισμα που πραγματοποίησα αυτοψία υπήρχε εγκατεστημένος επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου στον εξώστη. Τοπική μονάδα θέρμανσης, μηδενικές απώλειες δικτύου διανομής. Παρόλα ταύτα, παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο τμήμα των σωλην'ωσεων να τρέχει εκτός του διαμερίσματος, πάνω στους εξωτερικούς τοίχους της οικοδομής. Παρά το ότι δεν επηρεάζει τις καταναλώσεις του κτηρίου μου, θα κλικάρατε έως 20% σε εξωτερικό χώρο ή άνω του 20% σε εξωτερικό χώρο στο δίκτυο διανομής? Επηρεάζει τις καταναλώσεις του ΚΑ μόνο.
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 06:02 μμ Θα ελεγα το δευτερο
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 09:17 μμ Μολις εκανα τις δοκιμες... Θετοντας ειτε 0 ειτε κενο στην ισχυ του δικτυου διανομης, το προγραμμα καταλαβαινει οτι προκειται για τοπικο συστημα θερμανσης και δεν αλλαζει τις καταναλωσεις του ΚΑ ειτε με εσωτερικη ειτε με εξωτερικη διελευση σωληνωσεων. Μονο στο ΖΝΧ αλλαζει αλλα απο τη στιγμη που το δικτυο διανομης ειναι κοινο, δε θα το πειραξω περαιτερω... Η διαφορα στο ΚΑ ειναι της ταξεως του 0,4 kWh/m2
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2016 at 02:33 μμ Στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγραμματος της ιδιοκτησίας για την οποία εκδίδεται ΠΕΑ, συμπεριλαμβάνετε ή αφαιρείτε τα πάχη των επιχρισμάτων? Δηλαδη αν μια διαστασεη βασει σχεδιων ειναι 5,6μ και πας και τη μετρησεις 5,65μ με επιχρισματα, ποια απο τα δυο νουμερα λαμβανεις στους υπολογισμους, τοσο του εμβαδου οσο και των αδιαφανων?
tetris Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 07:25 πμ (edited) Ως διαστάσεις παίρνω ό,τι υπάρχει πραγματικά Edited May 29, 2016 at 07:25 πμ by tetris
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 08:04 πμ Εγώ γενικά ως φιλοσοφία ακολουθώ το σχέδιο, αν το έχω στα χέρια μου κι έχει εφαρμοστεί, εμβαδομετρωντας από κει και παίρνοντας διαστάσεις από κει. Τα σχέδια δεν περιλαμβάνουν επιχρισματα. Αν χρειαστεί να σχεδιασω δική μου κάτοψη, προσπαθώ τις εσωτερικές διαστάσεις να τις στρογγυλοποιω στο 0 η το 5 στο 2ο δεκαδικο με εσωτερικούς τοίχους 10αρηδες και εξωτερικούς 20αρηδες. Συνήθως το εξωτερικό επιχρισμα το αφήνω εκτός του περιγραμματος μου. Όμως τόσο οι κλισεις των τοιχων όσο και τα παχη των τοιχων που ειδικά σε παλιές οικοδομες δε μπορείς να ξέρεις πόσο είναι η πόσο φουσκωσε ο σοβας δίνουν ένα τελείως προσεγγιστικο αποτέλεσμα. Και με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα βγαίνουν σε Kwh/m2, η επιρροή στις καταναλωσεις είναι της τάξεως των 0,2-0,3 Kwh/m2, ούτε 0,5% επί του αποτελεσματος οπότε και τα θεωρώ εντελώς αμελητέα. Εξάλλου δύο μηχανικοί να έρθουν, διαφορετικό εμβαδόν θα μετρήσουν, διαφορετικές καταναλωσεις θα βγάλουν... Δεν ξέρω αν κάποιος έχει άλλη άποψη...
zxgr Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 09:06 πμ ψυχραιμία συνάδελφε το μόνο που αποδεικνύει η ακρίβεια 2 δεκαδικών στα αποτελέσματα του κενακ, είναι η αμετροέπεια και η ύβρις των εμπνευστών του iso 13790 4
akius Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 02:37 μμ κάποιες ερωτήσεις 1. όταν εχει θεα στον ακάλυπτο το διαμέρισμα και δεν έχει στην όψη......φωτογραφία πως? 2. όταν πιστευεις ότι υπάρχει πατάρι αλλα ούτε βρίσκεις κλιμακοστάσιο να οδηγεί και ο ιδιοκτήτης σου λέει ότι δεν υπάρχει και είναι του διπλανού τι κάνεις? 3. όταν το καλοριφερ δεν λειτουργεί 4 χρονια...θεωρητικό σύστημα για θερμανση?
spapako Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 02:41 μμ 1. Φωτο από ακάλυπτο ή αν δεν υπάρχει πρόσβαση βάζω φώτο πρόσοψης οικοδομής 2. Εμπιστεύεσαι την κρίση σου... 3. Αν υπάρχει κεντρική θέρμανση και σωληνώσεις+καλοριφέρ εντός του χώρου, καταγράφεις κανονικά το σύστημα που υπάρχει. Δεν έχει σημασία πότε λειτούργησε τελευταία φορά. Μπορεί στο μέλλον να επαναλειτουργήσει
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα