tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2016 Το πρώτο δεν το κατάλαβα. Τι εννοείς με το "επιστέγαση"? Τί είδους οροφή έχεις? Όσο για το δεύτερο είναι απολύτως λογικό Η πέτρα είναι "ενεργειακό σουρωτήρι". Η σόμπα έχει μικρό β.α., κι επί πλέον καλύπτει περιορισμένη επιφάνεια. Έχεις βάλει το υπόλοιπο με κάλυψη κ.α.?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2016 Να ψάνουμε και λίγο, έ; Συντελεστές σκίασης οριζόντιας επιφάνεια κτηρίου. <<...Ο υπολογισμός του συνολικού συντελεστή σκίασης είναι αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση αδυναμίας αναλυτικού υπολογισμού, ο συντελεστής σκίασης των επιστεγάσεων λαμβάνεται ίσος με: 0,9 για συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μεγαλύτερο ή ίσο από 0,6 [W/(m2/K)] και περιορισμένη σκίαση των επιστεγάσεων. Ως περιορισμένη σκίαση νοείται η έλλειψη φυσικών ή τεχνητών εμποδίων, καθώς και η ύπαρξη Η/Μ εγκαταστάσεων μικρής επιφάνειας. 0,6 για συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μεγαλύτερο ή ίσο από 0,6 [W/(m2/K)] και μερική σκίαση των επιστεγάσεων. 0,3 για συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων μεγαλύτερο ή ίσο από 0,6 [W/(m2/K)] και με σημαντική σκίαση των επιστεγάσεων (π.χ. μεγάλου ύψους κτήρια, μεγάλο ποσοστό κάλυψη επιστεγάσεων από Η/Μ εγκαταστάσεις κ.ά.). Οι ως άνω συντελεστές σκίασης για επιστεγάσεις μπορούν να ληφθούν υπόψη και για ανοίγματα οροφής, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κάποιο ειδικό σύστημα σκίασης>>. 1
naper26 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Καλημέρα συνάδελφοι, ερώτηση, σε οικοδομή με άδεια του 1983, υπάρχει σκαρίφημα για την κάτοψη διαμερίσματος στο οποίο θα εκδοθεί ΠΕΑ, αλλά δεν αποτυπώνεται ο φέρων οργανισμός.Πρόκειται για προσθήκη κατ'όροφο. Θα μετρήσω το συνολικό εμβαδό της όψεως και θα χρησιμοποιήσω τον πίνακα 3.1 για τον υπολογισμό του φέροντος οργανισμού?Και μετά έχω εμβαδόν όψης=εμβαδόν τοιχοποιίας πλήρωσης+εμβαδόν ανοιγμάτων + εμβαδόν φέροντος οργανισμού?
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Διαβασε ξανα την ΤΟΤΕΕ γιατι τα εχεις μπλεξει
naper26 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Θα πάρω U μεικτό για όλη την όψη ίσο με Uφέροντος x ποσοστό φέροντος + Uτοιχοπ. x ποσοστό τοιχοπ. και τα ανοίγματα μόνα τους ξεχωριστά, αυτό έχω καταλάβει από την ΤΟΤΕΕ..
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 (edited) Δεν μπορεί για το ίδιο κτίριο να υπάρχουν εν ισχύ δύο διαφορετικά ΠΕΑ. Που σημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί η ΕΥΕΠΕΝ και να σου υποδείξει την διαδικασία για την έκδοση του ΠΕΑ. Με λίγα λόγια: Αν από μόνος σου εκδώσεις ΠΕΑ χωρίς να τους ενημερώσεις και σε πάρουν χαμπάρι, τρως καμπάνα. Για την ιστορία έχω στείλει email από εκείνη την ημέρα, και ούτε φωνή, ούτε ακρόαση... Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορώ να απευθυνθώ ;;; Edited Ιούνιος 27 , 2016 by AristidisZ
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Θα πάρω U μεικτό για όλη την όψη ίσο με Uφέροντος x ποσοστό φέροντος + Uτοιχοπ. x ποσοστό τοιχοπ. και τα ανοίγματα μόνα τους ξεχωριστά, αυτό έχω καταλάβει από την ΤΟΤΕΕ.. Πού το διαβασες αυτο? Θελω παραγραφο κλπ Κοιτας και ΤΟΤΕΕ 20701-1 σελ. 51 πιν. 3.6
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2016 (edited) Σελίδα 42, παράγραφος 3.1.2 Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, το εμβαδό του μπορεί να ληφθεί από τον πίνακα 3.1 ως ποσοστό επί της όψης του κτιρίου (ισχύει για κτίρια μέχρι το 1999, για νεότερα είναι υποχρεωτική η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού) Edited Ιούνιος 27 , 2016 by AristidisZ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα