Δήλαδη όταν υπάρχει air-condition για ψύξη το καταχωρείται στους αυτοματισμούς κατηγορίας Γ ή

μόνο όταν είναι inverter

Δε σε απασχολει η ψυξη για την καταταξη ενος διαμερισματος σε κατηγορια αυτοματισμων.

Μονο τη θερμανση κοιτας

Αν το κλιματιστικο καλυπτει και θερμανση, ελλειψει αλλου συστηματος θερμανσης, τοτε εισαι κατηγορια Γ κατ ελαχιστον

Αν εχεις και σε καθε χωρο απο ενα κλιματιστικο, εισαι Β, ανεξαρτητως Inverter η οχι.

Link to comment
Share on other sites

Συνάδερφοι για ΠΕΑ σε μεζονέτα με ισόγειο και α' όροφο ενοποιημένους με εσωτερική κλίμακα, ορίζουμε μια Θ.Ζ. για κάθε επίπεδο (ισόγειο - όροφος με τους αντίστοιχους επιμέρους όγκους και εμβαδά) ή μελετούμε το σύνολο του κτιρίου ως ενιαία Θ.Ζ. (συνολικό εμβαδόν και συνολικός όγκος) ?

Ποιο θεωρείτε ορθότερο?

Edited by yian
Link to comment
Share on other sites

Μελετας το συνολο ως μια ΘΖ

Δεν εχει νοημα το σπασιμο σε 2 ΘΖ απο τη στιγμη που τα ιδια ΗΜ συστηματα καλυπτουν τη μεζονετα

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Συμφωνώ κατά βάση Inzaghi.

Θεωρητικά μιλώντας όμως, είναι λάθος να γίνει η μελέτη ως 2 ΘΖ διαχωρίζοντας τα ΗΜ  που εξυπηρετούν κάθε ζώνη?

Link to comment
Share on other sites

Οχι, εννοειται πως δεν ειναι λαθος.

Απλως διπλασιαζεις το φορτο εργασιας σου χωρις ουσιωδες αποτελεσμα στην πραξη

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα, μερικές απορίες που μου έχουν δημιουργηθεί διαβάζοντας την ΤΟΤΕΕ-1, οι περισσότερες είναι κλασικές πλέον φαντάζομαι...

1. Σε επιθεώρηση τμήματος κτιρίου, ο ένας τοίχος εφάπτεται σε όλο το μήκος του στο μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο.Για τη συμπλήρωση του U, λαμβάνω από τον πίνακα 3.4 την τιμή προς ΜΘΧ ή προς εξωτερικό αέρα, την οποία και διαιρώ δια 2?

2.Ο τοίχος αυτός ορίζεται ως διαχωριστική επιφάνεια?

3.Εαν δεν υπάρχει η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, για να υπολογίσω στον ίδιο τοίχο το τελικό U, θα πάρω από τον πίνακα 3.4 το U φέροντος και το U τοιχοποιίας προς ΜΘΧ ολόκληρο (ή δια του 2)ή το U τοιχοποιίας προς εξωτερικό περιβάλλον δια του 2?

4.Eαν υπάρχει η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, ακολουθώ την ίδια μεθοδο με το 3?

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα, μερικές απορίες που μου έχουν δημιουργηθεί διαβάζοντας την ΤΟΤΕΕ-1, οι περισσότερες είναι κλασικές πλέον φαντάζομαι...

1. Σε επιθεώρηση τμήματος κτιρίου, ο ένας τοίχος εφάπτεται σε όλο το μήκος του στο μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο.Για τη συμπλήρωση του U, λαμβάνω από τον πίνακα 3.4 την τιμή προς ΜΘΧ ή προς εξωτερικό αέρα, την οποία και διαιρώ δια 2?

2.Ο τοίχος αυτός ορίζεται ως διαχωριστική επιφάνεια? Όχι γιατί λαμβάνεις το U/2.... αν εξέταζες όλο τον ΜΘΧ (το κλιμακοστάσιο) τότε θα εθεωρείτο διαχωριστική επιφάνεια

3.Εαν δεν υπάρχει η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, για να υπολογίσω στον ίδιο τοίχο το τελικό U, θα πάρω από τον πίνακα 3.4 το U φέροντος και το U τοιχοποιίας προς ΜΘΧ ολόκληρο δια του 2)ή το U τοιχοποιίας προς εξωτερικό περιβάλλον δια του 2? (Αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση !)

4.Eαν υπάρχει η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, ακολουθώ την ίδια μεθοδο με το 3? Ναί

Link to comment
Share on other sites

Στο 3 σωστά κατάλαβες την ερώτηση, οπότε παίρνω U φέροντος ολόκληρο και U τοιχοποιίας μισό και βρίσκω το συνολικό U της όψεως. Σε τοίχο που εφάπτεται με μη θερμαινόμενη αποθήκη, ακολουθώ την ίδια διαδικασία.Δηλαδή το U προς ΜΘΧ πότε χρησιμοποιείται τελικά ολόκληρο?

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

Δε σε απασχολει η ψυξη για την καταταξη ενος διαμερισματος σε κατηγορια αυτοματισμων.

Μονο τη θερμανση κοιτας

Αν το κλιματιστικο καλυπτει και θερμανση, ελλειψει αλλου συστηματος θερμανσης, τοτε εισαι κατηγορια Γ κατ ελαχιστον

Αν εχεις και σε καθε χωρο απο ενα κλιματιστικο, εισαι Β, ανεξαρτητως Inverter η οχι.

Ευχαριστώ για την απάντηση πάντως στην ΤΟΤΕΕ δεν το αποσαφήνιζει για τα τοπικά

συστήματα θέρμανσης

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.