Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ


af.civileng

Recommended Posts

Σε καταστημα που επιθεωρησα υπηρξε εγκατεστημενο ενα κλιματιστικο για ψυξη και θερμανση.

Σε αναζητηση στο internet για τα στοιχεια του, δε βρηκα COP και EER αλλα στα τεχνικα χαρακτηριστικα του βρηκα ΜΟΝΟ SCOP και SEER αντιστοιχα...

 

Τι γινεται σε αυτην την περιπτωση?

Μου δινει 13.650 Btu/h και 14.700 Btu/h σε ψυξη και θερμανση αντιστοιχα και καταναλισκομενη ισχυ 450-1400W και 400-1500W αντίστοιχα για ψυξη και θερμανση.

Ανεβάζω και σχετικό printscreen

 

Ενω το αμεσως επομενο μοντελο του μου δινει αυτα τα νουμερα, με τα οποια μπορω να υπολογισω COR & EER αντιστοιχα

Kλιματιστικό τύπου SPLIT 12000BTU INVERTER
Απόδοση (ψύξη) : 11950 (3400-13000)BTU
Απόδοση (θέρμανση) : 11950 (3400-15400)BTU
Κατανάλωση (ψύξη) : 1185 (320-1500)W
Κατανάλωση (θέρμανση) 1010 : (320-1400)W
Συντελεστής ισχύος ψύξης (SEER) : 5,6
Ενεργειακή κλάση : A+
Συντελεστής ισχύος θέρμανσης (SCOP) : 4,7 (A++)για ζεστή κλιματική ζώνη
Συντελεστής ισχύος θέρμανσης (SCOP) : 3,8 (Α) για μέση κλιματική ζώνη
Ψυκτικό υγρό : R410a
Θόρυβος : 32-44dB (εσωτερική) – 48-56dB (εξωτερική)
Διαστάσεις : 77×18×24 εκ. (εσωτερική)
Διαστάσεις : 70×55×25,6 εκ. (εξωτερική)
Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για
προστασία από την σκουριά

 

Inverter το ενα, inverter και το αλλο....

 

Τι κανω?

 

EDIT : Αυτο που σκεφτηκα σα μια μεση λυση ειναι να αναγαγω την ισχυ απο Btu/h σε kW και να τη διαιρεσω δια τη μεγιστη καταναλισκομενη ισχυ σε θερμανση και ψυξη.

Δε θα βγουν καλοι συντελεστες, 2.86 και 2,87 θα βγουν αντιστοιχα (4,00/1,40 και 4,31/1,50) αλλα ειναι προς την ασφαλεια.

Ετσι κι αλλιως και στο επομενο μοντελο, δινει φασμα αποδοσης σε Btu/h και φασμα καταναλισκομενης ενεργειας, μονο που δινει και μεσες τιμες, αγνωστου προελευσεως, η διαιρεση των οποιων δινει τα EER & COP

 

Τι λετε?

post-47080-0-95468400-1468345665_thumb.jpg

Edited by Inzaghi
Link to comment
Share on other sites

H TOTEE δίνει COP/EER για συστήματα 10 ετίας και 20 ετίας σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν σου κάνουν αυτά;

Edited by akis73
Link to comment
Share on other sites

EDIT : Αυτο που σκεφτηκα σα μια μεση λυση ειναι να αναγαγω την ισχυ απο Btu/h σε kW και να τη διαιρεσω δια τη μεγιστη καταναλισκομενη ισχυ σε θερμανση και ψυξη.

Δε θα βγουν καλοι συντελεστες, 2.86 και 2,87 θα βγουν αντιστοιχα (4,00/1,40 και 4,31/1,50) αλλα ειναι προς την ασφαλεια.

Ετσι κι αλλιως και στο επομενο μοντελο, δινει φασμα αποδοσης σε Btu/h και φασμα καταναλισκομενης ενεργειας, μονο που δινει και μεσες τιμες, αγνωστου προελευσεως, η διαιρεση των οποιων δινει τα EER & COP

 

Τι λετε?

Ετσι υπολογιζονται, εφοσον τα υπολογισες, βαλτα

Link to comment
Share on other sites

Ακη 3ετιας μηχάνημα είναι.

Δε μου κάνουν τα στοιχεία αυτά.

Αν είχα και στοιχεία για καινούριο μηχάνημα θα μπορούσα να κάνω αναγωγη. Τώρα τα νούμερα αυτά το καταστρέφουν.

 

Σλαλομ απλά το θέμα είναι ότι χρησιμοποιώντας τα μέγιστα πιάνεις αποδόσεις μέτριες, ενώ όταν λειτουργεί σε χαμηλότερη ισχύ έχει καλύτερες αποδόσεις...

 

Βέβαια δίνοντας οι κατασκευαστες μέγιστη και ελάχιστη ισχύ και μέσο όρο, δε μπορούμε να καταλάβουμε πως προκύπτει η μέση τιμή, οπότε απλά την ακολουθούμε.

 

Κατά γενική ομολογία, καινούρια μηχανάκια δουλεύουν περίπου στο 3,6 και 3,2 στα cop και eer αντίστοιχα. Οι τιμές που θα υπολογίσω είναι χαμηλότερες αλλά και πάλι μεγαλύτερες του κτηρίου αναφοράς.

 

Τα μη inverter είναι πιο εύκολα στον υπολογισμό γιατί δε δίνουν φάσμα. Τα inverter όμως...?

 

Υ.Γ. Στο αμέσως επόμενο μοντέλο, χρησιμοποιώντας τις μέσες τιμές, όλως περιεργως δίνει eer 3,4 και cop κάτω από 3...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Τα μη inverter είναι πιο εύκολα στον υπολογισμό γιατί δε δίνουν φάσμα. Τα inverter όμως...?

 

Και τα inverter στα χαρακτηριστικα τους δινουν ενα βαθμο αποδοσης, οχι απο ... εως

 

Βαλε αυτο που βρηκες ετσι και αλλιως ειναι μεγαλυτερο απο το Κ.Α.

 

Link to comment
Share on other sites

Εγώ θα χρησιμοποιούσα τις ονομαστικές τιμές ισχύος και όχι τις μέγιστες.

 

Sent from my MI PAD using Tapatalk

Οι οποιες ειναι?

Δινει μια τιμη για αποδοση και φασμα (ελαχιστο-μεγιστο) για καταναλισκομενη.

Δεν εχει ονομαστικη...

Link to comment
Share on other sites

Απόδοση (ψύξη) : 11950 (3400-13000)BTU
Απόδοση (θέρμανση) : 11950 (3400-15400)BTU
Κατανάλωση (ψύξη) : 1185 (320-1500)W
Κατανάλωση (θέρμανση) 1010 : (320-1400)W

 

Εγώ θα έβαζα: 11950 btu/h = 3.499 KW

 

COP = 3.499/1.010 = 3.46

EER = 3.499/1,185 = 2.95

 

Αυτά βέβαια είναι εικασίες...

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,δεν έχω βρει κάπου πιο πριν παρόμοια απορία και 

ρωτάω εδώ τι κάνουμε σε περίπτωση που ζητάει συμβολαιογράφος να 

γίνει ΠΕΑ για αγοραπωλησία ακινήτου πριν το '55 το οποίο στην ουσία 

σήμερα είναι μόνο 4 τοίχοι χωρίς κουφώματα και στέγη.

Μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό χωρίς να είναι κλειστό το κέλυφος του?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.