Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

καλημέρα,

όταν κλικάρουμε το κουτάκι θερμομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων

προστίθεται 0,1 στο συντελεστή θερμοπερατότητας μόνο στα κατάκορυφα δομοκά στοιχεία ή

και στην οροφή και στο δάπεδο;

Δημοσιεύτηκε

Απο το site του ΤΕΕ

 

Καθορισμός μη θερμαινόμενων χώρων σε περίπτωση υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης τμήματος κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα), κατά την ενεργειακή επιθεώρηση;

Κατά την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τμήματος κτηρίου και μόνο (π.χ. διαμερίσματος), το οποίο εφάπτεται με μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσιο), για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή ότι εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα δομικά στοιχεία του τμήματος κτηρίου που εφάπτονται με το μη θερμαινόμενο χώρο (τοιχοποιίες, ανοίγματα κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόμενα με τον εξωτερικό αέρα αλλά με συντελεστή θερμοπερατότητας (U) μειωμένο κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου (δηλαδή πολλαπλασιαζόμενο επί μειωτικό συντελεστή b=0,5) και με πλήρη σκίαση (μηδενικό συντελεστή σκίασης) χειμώνα και καλοκαίρι. Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγματικής θέσης του δομικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο.

 

Άρα το U που πρέπει να θεωρήσουμε είναι: 1/2 x U (προς ΜΘΧ) και όχι 1/2 x U (προς εξωτερικό αέρα)

 

Σωστά;

Δημοσιεύτηκε

καλημέρα,

όταν κλικάρουμε το κουτάκι θερμομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων

προστίθεται 0,1 στο συντελεστή θερμοπερατότητας μόνο στα κατάκορυφα δομοκά στοιχεία ή

και στην οροφή και στο δάπεδο;

Σε ολες τις ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ επιφανειες. Το εχω τσεκαρισμενο.

 

Άρα το U που πρέπει να θεωρήσουμε είναι: 1/2 x U (προς ΜΘΧ) και όχι 1/2 x U (προς εξωτερικό αέρα)

 

Σωστά;

Oρθον!

Δημοσιεύτηκε

Και να ρωτησω κι εγω με τη σειρα μου σε νεο post

 

Ισογειο καταστημα 4οροφης πολυκατοικιας με υπογειο ΜΘΧ απο κατω.

Οχι δικο του, κοινοχρηστο της πολυκατοικιας.

 

Ως υψος ισογειου οροφου λαμβανετε και το παχος της κατω πλακας?

 

Παλιοτερα οταν απο κατω ειχα ΜΘΧ λαμβανα και το παχος της κατω πλακας δικο μου, γενικευοντας την αποψη που λεει οτι ολο το παχος του κατακορυφου δομικου στοιχειου σε επαφη με ΜΘΧ παει υπερ της θερμαινομενης επιφανειας αλλα καταλαβα οτι μαλλον δεν ειναι σωστη αντιμετωπιση.

 

Εν προκειμενω η ανω πλακα παει στον 1ο οροφο γιατι εχει ερκερ στις προσοψεις που προεξεχουν του περιγραμματος του ισογειου και η πλακα δαπεδου θεωρω πως παει στον κατω οροφο, αυτο του υπογειου.

 

Αποψεις?

Δημοσιεύτηκε

Σε ολες τις ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ επιφανειες. Το εχω τσεκαρισμενο.

Ευχαριστώ πολύ απλώς με μπέρδεψε το γεγονός

οτί αναφέρει στο κουτάκι: θερμομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων

Δημοσιεύτηκε (edited)
Ως υψος ισογειου οροφου λαμβανετε και το παχος της κατω πλακας?

 

Ναι, μέχρι τη κάτω στάθμη της πλάκας.

Edited by dib
Δημοσιεύτηκε

Η άνω πλάκα (όλο το πάχος του σκυροδέματος) προσμετράται στον όγκο του ισογείου

Το δάπεδο του ερκερ μαζί με την αντίστοιχη πλάκα, προσμετράται στον όγκο του ορόφου

(όπως ακριβώς στο σκαρίφημα της ΤΟΤΕΕ)

Δημοσιεύτηκε

Αυτό ακριβώς που λέει ο tetris. Και κάπως έτσι, όταν κάνεις π.χ. ΜΕΑ σε πολυόροφο κτήριο, με πολλαπλές χρήσεις εντός του, μπορεί πολύ εύκολα να προκύψει μπέρδεμα, ειδικά όταν η κάτοψη έχει πολλά σπασίματα.

Δημοσιεύτηκε

...., μπορεί πολύ εύκολα να προκύψει μπέρδεμα, ειδικά όταν η κάτοψη έχει πολλά σπασίματα.

Να γιατί χρειάζεται ένα γατόνι π.μ. :mrgreen:

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο