Και τον οποίο T-911, ερωτώ: <<Τι στα κομμάτια ΘΑ κάναμε με την θερμομονωτική επάρκεια>>;

 

Στη θερμομονωτική Επάρκεια λαμβάνουμε μόνο θ. Ζώνες. Δηλαδή όγκο και επιφάνεια κελύφους. Αν οι όγκοι είναι δύο ή τρεις δεν χαλάει κάτι, αφού θα προσθέσουμε όλες τις επιφάνειες κελύφους/κελυφών.

Θα μου πει κάποιος ότι ο ένας όκγος μπορεί να μην περνάει τον έλεγχο αν υπολογιστεί ανεξάρτητα. Αν και οι δύο μαζί τον περνάνε τότε δεν βλέπω πρόβλημα. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στο εσωτερικό ενός "ενιαίου κτιρίου" με πολλές ζώνες. Εξάλλου υπάρχει και ο έλεγχος του Umax για κάθε δομικό στοιχείο του κελύφους.

 

Εξακολουθώ να μην βλέπω πρόβλημα στην ενιαία αντιμετώπιση πολλών όγκων.

Edited by T-911
Link to comment
Share on other sites

Ξέρει κάποιος συνάδελφος πώς αντιμετωπίζονται τα μεταλικά κεπέγκια σε μαγαζάκι τύπου υπαίθριας αγοράς; Ουσιαστικά όταν λειτουργεί το μαγαζί η μισή μπροστινή όψη είναι ανοιχτή.

Link to comment
Share on other sites

Μπορείς να δεις μια απάντηση στα FAQs του ΤΕΕ: <<Πως αντιμετωπίζονται κατά την έκδοση ΠΕΑ τα καταστήματα με μεταλλικό ρολό>>.

Και αν θες, βλέπεις κι αυτά: #2924, #2925.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Στον thanasis3, αδυνατώ να απαντήσω καθώς απλώς, του φαίνεται ως πιο λογική η άποψη του T-911. χωρίς όμως να υποστηρίζει, με κάποιο επιχείρημα, εκείνο το έρμο το ζητούμενο "γιατί".

 

Εγώ με τη δική σου άποψη συμφωνώ :D.

Το γιατί το εξήγησες εσύ!

Link to comment
Share on other sites

Για ΠΕΑ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρικό λέβητα πετρελαίου και μπόιλερ ατομικό, στην ισχύ της καρτέλας ''συστήματα - θέρμανση'' τι ισχύ βάζουμε? τη συνολική ή την επιμερίζουμε? Ομοίως και στο ΖΝΧ? Η ισχύς και ο β.α. στις δύο καρτέλες είναι ίδιος?

Link to comment
Share on other sites

Για ΠΕΑ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρικό λέβητα πετρελαίου και μπόιλερ ατομικό Όταν λές μπόϊλερ ατομικό αυτό θερμαίνεται απο τον κεντρικό λέβητα ?, στην ισχύ της καρτέλας ''συστήματα - θέρμανση'' τι ισχύ βάζουμε? τη συνολική ή την επιμερίζουμε? Τη συνολική αυτή που αναφέρει το φύλλο ελέγχου (αν την έχει γράψει σωστά :smile: ) Ομοίως και στο ΖΝΧ? Ναι (αν ισχύει αυτό που ρώτησα) Η ισχύς και ο β.α. στις δύο καρτέλες είναι ίδιος? Ναι

Link to comment
Share on other sites

Με την παρατήρηση ότι αν το μπόιλερ δουλεύει όλο το χρόνο, ο β.α. του μειώνεται για τους μήνες που δεν λειτουργεί η θέρμανση

Link to comment
Share on other sites

 

Για ΠΕΑ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρικό λέβητα πετρελαίου και μπόιλερ ατομικό Όταν λές μπόϊλερ ατομικό αυτό θερμαίνεται απο τον κεντρικό λέβητα ?, στην ισχύ της καρτέλας ''συστήματα - θέρμανση'' τι ισχύ βάζουμε? τη συνολική ή την επιμερίζουμε? Τη συνολική αυτή που αναφέρει το φύλλο ελέγχου (αν την έχει γράψει σωστά :smile: ) Ομοίως και στο ΖΝΧ? Ναι (αν ισχύει αυτό που ρώτησα) Η ισχύς και ο β.α. στις δύο καρτέλες είναι ίδιος? Ναι

 

Ναι από τον κεντρικό λέβητα. Υπάρχει και θερμοσίφωνας για το καλοκαίρι που δεν λειτουργεί ο λέβητας. (Αν δεν υπάρχει φύλλο ελέγχου φαντάζομαι δεν αναλαμβάνουμε ΠΕΑ ! ). Στο σύστημα αποθήκευσης για 7 μήνες μπόιλερ και 5 θερμοσίφωνα ως βαθμό απόδοσης έχω 5% απώλειες και 0% αντίστοιχα? Δηλαδή β.α.=(7*0,95 + 5*1,0)/12=0,97083 ?  Οι πλευρικές θερμικές απώλειες πού χρησιμοποιούνται? Στους τοπικούς ηλ. θερμαντήρες πάντα βάζω μονάδα, είναι λάθος? Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

Edited by Ιάμβλιχος
Link to comment
Share on other sites

Δηλώνεις δυο διαφορετικά συστήματα

1. Για τη χειμερινή περίοδο μπόιλερ

2. Για τη θερινή θερμοσίφωνα

απόδοση δικτύου (απο οδηγίες λογισμικού): Σε περίπτωση που η θερμική ζώνη τροφοδοτείται με άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής, με διαφορετικές τιμές ισχύος και αποδόσεις (λόγω ποιότητας), τότε εισάγεται η ισχύς του κλάδου με την χαμηλότερη απόδοση, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

όταν έχεις μόνο θερμοσίφωνα 

 β.α.=1,  απώλειες δικτύου = 0, πλευρικές απώλειες = 2% 

Link to comment
Share on other sites

Στο δίκτυο διανομής δεν έβαλα απώλειες καθώς θεωρώ πως αυτό είναι ίδιο με του θερμοσίφωνα. Και αφού 0 στον θερμοσίφωνα έβαλα 0 και για το μπόιλερ.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.