Ναι αφού δεν έχει συστήματα πας με το θωρητικό ...

αλλά γιατί θέλεις να εκδώσεις ΠΕΑ αφου δεν έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα ? !!!!!

Και σε ποιό στάδιο βρίσκεται το κτήριο .. για ορστική σύνδεση με δεη, ευδαπ ? 

Αν ναι ... έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι (πολ. αρχτ. μηχανολόγος/ηλεκτρολόγος) στην ΥΔΟΜ τις υπ. δηλώσεις ότι το κτήριο φτιάχτηκε όπως προβλέπεται στις μελέτες ... γιατί αν έχουν δώσει και δεν έχουν εφαρμοστεί τότε επισύρουν ποινές οι ψευδείς δηλώσεις (νταξ .. Ελλάδα είμαστε) !!!! :sad:

 

Σε περίπτωση που έχει βάλει ηλιακό πρέπει αναγκαστικά να θεωρήσεις τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα για ΖΝΧ ή μπορείς να το πας και αυτό με θεωρητικό.. Πάω να βάλω θεωρητικό σύστημα και λόγω κατηγορίας αυτοματισμών Δ το κτίριο μου βγαίνει Γ παρότι είναι μονωμένο σαν αστακός..Τι θα κάνατε εσείς; Το κτίριο πρέπει να βγεί Β ή το πιο πιθανό να αποσυρθώ εγώ από τη συγκεκριμένη επιθεώρηση!

Link to comment
Share on other sites

Αν θέλει να είναι σύννομος, να εφαρμόσει τη μελέτη. Αυτό θα έπρεπε να του το έχει επισημάνει ο επιβλέπων (αν έχει τη στοιχειώδη επαγγελματική ευσυνειδησία). 

Πάντως, είναι λάθος η έκδοση ΠΕΑ όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζνχ. Δεν είναι ίδια περίπτωση ΠΕΑ σε παλαιά και νέα (με ΚΕΝΑΚ) κατοικία, ως προς την παραδοχή θεωρητικών συστημάτων. 

Link to comment
Share on other sites

Αν στη μελέτη στα λουτρά προβλέπονται ηλεκτρικά σώματα(αεροθερμα) στο ΠΕΑ εγώ τα αγνοώ όπως θα έκανα σε μία επιθεώρηση για παλαιότερο κτίριο;

Link to comment
Share on other sites

Αν στη μελέτη στα λουτρά προβλέπονται ηλεκτρικά σώματα(αεροθερμα) στο ΠΕΑ εγώ τα αγνοώ όπως θα έκανα σε μία επιθεώρηση για παλαιότερο κτίριο;

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα, σε χώρο που πρόκειται να μισθωθεί ως καφέ/μπαρ/αναψυκτήριο η χρήση 'καφενείο' είναι η σωστή;

 

Και κάτι ακόμα. Υπάρχει χώρος παταριού ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος (έχουν ξηλώσει την σκάλα) αλλά μπορεί να μετρηθεί βάσει σχεδίων. Στην παρούσα φάση δεν γνωρίζουν αν θα προστεθεί μεταλλική κλίμακα για πρόσβαση στο πατάρι.

 

Άρα: α) αγνοώ τα τμ του χώρου και απλά προσθέτω το ύψος του παταριού στον όγκο ή β) προσμετρώ τα τμ του παταριού κανονικά στην θ. ζώνη;

 

Σας ευχαριστώ.

Καλησπέρα , πράγματι καφενείο βάζεις στη χρήση.

Όσον αφορά στο πατάρι σου παραθέτω την ερώτηση 4 από κάποιες ερωταπαντήσεις (14-4-2014) παρακάτω. Δες τι ισχύει στην δική σου περίπτωση. Είναι ανοιχτό ή κλειστό, είναι κύριος ή βοηθητικός χώρος (δηλ αν χρησιμοποιηθεί θα είναι για αποθήκη , wc ή για τραπεζοκαθίσματα?). Αν θέλεις πες μας τι ακριβώς έχεις μήπως μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΕΝΑΚ)
Σε κατάστημα με πατάρι που χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος, λαμβάνεται το πατάρι στην επιφάνεια του καταστήματος βάσει της οποίας υπολογίζονται ο νωπός αέρας, ο φωτισμός κτλ?
Σε κατάστημα με πατάρι που χρησιμοποιείται ως βοηθητικός, λαμβάνεται το πατάρι στην επιφάνεια του καταστήματος βάσει της οποίας υπολογίζονται ο νωπός αέρας, ο φωτισμός κτλ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
(Ημερομηνία : 24/10/2012)
Αν το πατάρι χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος (έκθεση και πώληση προϊόντων) τότε εξετάζεται όπως και ο υπόλοιπος χώρος του καταστήματος.
Π.χ. αν έχουμε ισόγειο κατάστημα 50 τμ με πατάρι 30 τμ, τότε έχουμε θερμαινόμενη επιφάνεια κτιρίου 80 τμ.
Αν το πατάρι χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος τότε:
Αν ο βοηθητικός χώρος είναι λειτουργικά εξαρτώμενος με το κατάστημα και υπάρχει εσωτερική κυκλοφορία αέρα, όπως στην περίπτωση ενός ανοικτού παταριού, τότε αυτός ο χώρος εντάσσεται υποχρεωτικά στην
θερμαινόμενη επιφάνεια του καταστήματος και εξετάζεται 
- είτε σαν βοηθητικός χώρος ενταγμένος σε θερμική ζώνη οπότε ισχύουν αυτά που ορίζονται στη ΤΟΤΕΕ 20701/1 παρ. 2.4 για τους βοηθητικούς χώρους π.χ. με την τιμή του απαιτούμενου νωπού αέρα του πιν. 2.3 αυτή
που αντιστοιχεί σε βοηθητικούς χώρους
- είτε λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2 ορίζεται σαν
ανεξάρτητη θερμική ζώνη <<διάδρομοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί
χώροι>>.
Αν ο βοηθητικός χώρος είναι μη θερμαινόμενος χώρος (ΤΟΤΕΕ 20701/2 παρ. 2.1.4) τότε αν το κατάστημα είναι τμήμα κτιρίου π.χ. πάνω από το πατάρι υπάρχει κατοικία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απλοποιητική
παραδοχή του U/2. Αλλιώς θα πρέπει το πατάρι να περιγραφεί αναλυτικά σαν μ.θ.χ. στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Εάν ο βοηθητικός χώρος είναι λειτουργικά ανεξάρτητος και θερμαίνεται τότε οι διαχωριστικές τους επιφάνειες θα πρέπει να θεωρηθούν αδιαβατικές.
Επειδή σε παρόμοιες περιπτώσεις προκύπτουν προβληματισμοί αξίζει να γίνουν οι εξής διευκρινίσεις:
Κατά την επιθεώρηση μπορεί να διαπιστωθούν αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης στο εξεταζόμενο κτίριο και της οικοδομικής άδειας (χρήση, διαστάσεις, χαρακτηριστικά δομικών στοιχείων, συστήματα
κλπ). Ο ενεργειακός επιθεωρητής, ακολουθώντας τις ΤΟΤΕΕ, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και αυτά τα δεδομένα επεξεργάζεται και εισάγει στο πρόγραμμα για την ενεργειακή αξιολόγηση του κτιρίου.
Στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μπορείς να ορίσεις τη χρήση ζώνης << διάδρομοι και άλλοι κοινόχρηστοι βοηθητικοί χώροι>> μέσω της χρήσης των χώρων συνάθροισης κοινού. Μπορείς όμως να ορίσεις ζώνη για
βοηθητικούς χώρους και άλλων κύριων χρήσεων π.χ. φαρμακείου μέσω αυτής της επιλογής. Το πρόγραμμα θα <<συνδέσει>> τη ζώνη των βοηθ. χώρων με τη κύρια χρήση την οποία εξυπηρετούν δηλ. του φαρμακείου.
Edited by Roukat
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Αν στη μελέτη στα λουτρά προβλέπονται ηλεκτρικά σώματα(αεροθερμα) στο ΠΕΑ εγώ τα αγνοώ όπως θα έκανα σε μία επιθεώρηση για παλαιότερο κτίριο;

Δεν τα αγνοείς, αλλά τα βάζεις με την αναλογία που έχουν στη θ.ζ.

Αλλά, ηλεκτρική συσκευή (αερόθερμο) μέσα σε λουτρό???

 

edit

τα λαμβάνεις υπόψη μόνο στην περίπτωση που οι συγκεκριμένοι χώροι δεν διαθέτουν άλλο μέσο θέρμανσης

Edited by tetris
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα, φωτοβολταϊκά τα οποία βρίσκονται σε οροφή μονοκατοικίας αλλά τα χρησιμοποιεί μόνο για να πουλάει ρεύμα στη ΔΕΗ μπαίνουν στο ΠΕΑ? 

 

Μήπως γνωρίζει κάποιος που αναφέρεται στην ΤΟΤΕΕ?

 

Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. 

Link to comment
Share on other sites

Αντιγράφω από το help του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ:

 

Φωτοβολταϊκά (ΦΒ)

clip_image002_0010.jpg    Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου διαθέτει φωτοβολταϊκά (ΦΒ) για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια και όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο, ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου στο πάνω τμήμα της οθόνης και στη συνέχεια εμφανίζεται μια υπο-οθόνη για την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σεναρίου επέμβασης που εξετάζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.