Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Σε ΠΕΑ που κάνω σε κατοικία δεν μπορώ να βρω τα τεχνικά χαρακτηριστικα ενος ΑC επειδή είναι κρεμασμένο κατω από το παράθυρο και δεν έχω σκοπό να γίνω spiderman

 

Υπάρχει ταμπελακι του Α/C  και στο πλάι της εσωτερικής μονάδας

Δημοσιεύτηκε

Μανώλη και Πάνο σας ευχαριστώ αμφότερους για την απάντηση.

 

pitsirikos: Ναι θα το δω τι βγάζει και από αυτήν σχέση, όντως η υάλωση δείχνει πιο μεγάλη σε πάχος.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Μα και την σχέση 2.11. (ή την 3.3. της 1ης ΤΟΤΕΕ) να χρησιμοποιήσει, πάλι στο Ug θα καταλήξει κατ' ουσίαν, δηλαδή στη σχέση 2.12., αφού: A  f  =0 και l  g  =0  και τα U g  και Ψg,   απλώς δεν υφίστανται.  

Δηλαδή να υπολογιστεί με χρήση του λ=1,00 [W/(m*K)], για το όποιο πάχος υαλοπίνακα, π.χ. για d=12mm=12*10 -3 m, Ug = 1/ (Ri + (d/λ) + Ra) = 1 / (0,13 + (0,012/1,00) + 0,13) = 3,6765 [W/(m2*K)] = 3,68 [W/(m2*K)].

 

Άλλωστε, και το Ug=5,70 [W/(m2*K)], από την παραπάνω σχέση έχει υπολογιστεί, για d=5mm=5*10-3m και Ra=0,04 [(m2*K)/W]. Για Ra=0,13 [(m2*K)/W], βγαίνει Ug=3,77 [W/(m2*K)] > 5,70 [W/(m2*K)] / 2 = 2,85 [W/(m2*K)].

 

Όμως, στην τελευταία παράγραφο της 3.2.3.1., λέει πως όταν δεν υπάρχουν πιστοποιητικά για τον υαλοπίνακα, τότε παίρνουμε τις τιμές του πίνακα 3.9.

Edited by panos-vicious
Δημοσιεύτηκε

Σε ΠΕΑ που κάνω σε κατοικία δεν μπορώ να βρω τα τεχνικά χαρακτηριστικα ενος ΑC επειδή είναι κρεμασμένο κατω από το παράθυρο και δεν έχω σκοπό να γίνω spiderman

Τελικά δεν μου είπε κάποιος τι κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις; ;

 

Στάλθηκε από το GT-I9500 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Δημοσιεύτηκε (edited)

Τελικά δεν μου είπε κάποιος τι κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις; ;

 

Στάλθηκε από το GT-I9500 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

#3906, #3907, #3909, #3910, #3912 διαλέγεις και παίρνεις

Edited by antloukidis
Δημοσιεύτηκε

Σε κτίριο που ανήκει σε ΑΕ (ανώνυμη εταιρεία), στο όνομα ιδιοκτήτη στο ΠΕΑ βάζουμε το όνομα της εταιρείας; πχ Παπαδοπουλος και Υιος ΑΕ;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα σε όλους.

 

Κάποιες απορίες σχετικά με τα η/μ σε κατάστημα πώλησης αθλητικών ειδών για το οποίο διενεργώ την έκδοση ΠΕΑ.

 

Συνολικά ψύχεται/θερμαίνεται από 6 α.θ. οι 2 από τις οποίες έχουν το ταμπελάκι το οποίο επισυνάπτω. Υπάρχει κάποια περίπτωση να βρω περαιτέρω στοιχεία;

 

Η οροφή του καταστήματος είναι στο +4,50 ενώ οι εξωτ. μονάδες στο δώμα του 2ου ορόφου δηλ. στο +10,00 περίπου.

 

Με βάση το παραπάνω χρειάζεται  να λάβω απώλειες για το ΔΔ σε θέρμανση/ψύξη;

 

Βρήκα επίσης και αυτό το κουτί το οποίο να υποθέσω ότι ειναι για εξαερισμό; Ο υπεύθυνος δεν γνώριζε παραπάνω. Θα ξαναπάω βέβαια για 2ο γύρο μετρήσεων.

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

post-900-0-95933600-1482917566_thumb.jpg

post-900-0-40452300-1482917574_thumb.jpg

Edited by akis73
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα σε όλους.

 

Κάποιες απορίες σχετικά με τα η/μ σε κατάστημα πώλησης αθλητικών ειδών για το οποίο διενεργώ την έκδοση ΠΕΑ.

 

Συνολικά ψύχεται/θερμαίνεται από 6 α.θ. οι 2 από τις οποίες έχουν το ταμπελάκι το οποίο επισυνάπτω. Υπάρχει κάποια περίπτωση να βρω περαιτέρω στοιχεία; Κατ' εκτίμηση η συγκεκριμένη ΑΘ έχει ονομαστική ισχύ 39 KW (αλλά το λέω με επιφύλαξη) ... αν δεν υπάρχουν άλλα ενδεικτικά στοιχεία πας με στοιχεία 10ετίας ή 20ετίας απο ΤΟΤΕΕ 1.

edit

Βασικά εσένα σε ενδιαφέρουν το COP και το  EER τα οποία δεν υπάρχουν  ή τα δεδομένα που έχεις δεν επαρκούν να βγάλεις το COP και το  EER, συνεπώς πάς με στοιχεία 10ετίας ή 20ετίας απο ΤΟΤΕΕ 1 (το ταμπελάκι είναι κάπως ξεθωριασμένο ... μάλλον 10ετίας πρέπει να είναι).

Η οροφή του καταστήματος είναι στο +4,50 ενώ οι εξωτ. μονάδες στο δώμα του 2ου ορόφου δηλ. στο +10,00 περίπου.

 

Με βάση το παραπάνω χρειάζεται  να λάβω απώλειες για το ΔΔ σε θέρμανση/ψύξη; Σίγουρα ναι αφού έχουν δίκτυο διανομής

 

Βρήκα επίσης και αυτό το κουτί το οποίο να υποθέσω ότι ειναι για εξαερισμό; Πρέπει να δείς το ταμπελάκι του δυγοκεντικού ανεμιστήρα (εσωτερικά) και να υπολογίσεις την απαγωγή (ή προσαγωγή) του αέρα για να δεις αν καλύπτει όλο το κατάστημα ! Ο υπεύθυνος δεν γνώριζε παραπάνω. Θα ξαναπάω βέβαια για 2ο γύρο μετρήσεων.

 

Edited by dib
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Δύο ερωτήσεις για τους εμπειρότερους της παρέας:

 

- Κατάστημα σε επαφή με κατάστημα: Θεωρείται όμορο; δηλαδή θερμαινόμενος χώρος προς θερμαινόμενο χώρο;

 

- Τοίχος καταστήματος σε επαφή με το υπόγειο του δίπλα κτιρίου. Πως το ορίζουμε; Προς μη θερμαινόμενο χώρο; Αν ναι, ορίζω κάπως το μη θερμαινόμενο; Ή μήπως με την παραδοχή του U/2;

 

Ευχαριστώ!

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.