Να ρωτησω κατι , για πεα που βγαζω σε διαμερισμα οικοδομης η οποια θερμαινεται με κεντρικη εγκατασταση φυσικου αεριου και οχι πετρελαιου τι επιλεγω στο προγραμμα ως συστημα θερμανσης ;

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

σε κτίριο με μελέτη θερμομόνωσης προσπαθώ να υπολογίσω τον συντελεστη θερμοπερατότητας.

στην μελέτη δεν βρήκα κάτι για μόνωση στις εσωτερικές τοχοποιίες (επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους- κλιμακοστάσιο) οπότε απο τον τύπο U = 1/R

με λεπιχρίσματος=0.75 kcal/mhC  και λτουβλου=0,45kcal/mhC υπολογίζω το U = 2.08 W/(m2K)

στο λογισμικό θα προσθέσω ως συντελεστή U/2 λόγω επαφής με μη θερμαινόμενο χώρο.

 

Είναι σωστός ο τρόπος σκέψης μου;

Δημοσιεύτηκε

Στις παλιές μελέτες θερμομονωσης συνήθως το κέλυφος έκλεινε εξωτερικά του κλιμακοστασιου και δεν υπήρχε μόνωση μεταξύ θ. χ. και κλιμακοστασιου.

 

Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk

Δημοσιεύτηκε

Μπορείς Tsigakos να το κάνεις με τον δικό σου τρόπο ή να το πάρεις από πίνακα. Εσύ επιλέγεις. Απλά να είναι σωστός το τρόπος σου.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σε διαμερισμα υπερυψωμενου ισογειου(οριζοντια ιδιοκτησια) το δαπεδο βρισκεται επι εγκιβωτισμενου  μπαζωματος.Μπορω να θεωρησω το δαπεδο ως επαφη με ΜΘΧ και U=2/2=1W/m2*k?

Edited by mixyak790
Δημοσιεύτηκε (edited)

συμφωνω με αυτο,αλλα αφου εχω οριζοντια ιδιοκτησια δεν μπορω να παρω την παραδοχη?επειδη το θεωρει μθχ...

Edited by mixyak790

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.