dim8888 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Καλησπέρα Αν μπορεί κάποιος πιο σχετικός να με βοηθήσει …έχω κάποιες απορίες Σε μονοκατοικία έχει μια αερόψυκτη αντλία θερμότητας carrier 30AWH015 με 6 fan coils και 6 θερμοστάτες (το σπίτι έχει 8 δωμάτια, 1 κουζίνα, 2 λουτρά και 1 wc). Η κατηγορία διατάξεων και αυτοματισμό είναι Β ? (ή χρειάζονται περισσότερα fan coils οπότε είναι Γ) ? Για 45ο C νερό και 7ο C αέρα από τη κεντρική μονάδα προκύπτει P=14kw, COP = 3.21 για θέρμανση και P =13kw, EER=2.91 για ψύξη από manual. Ο συνδυασμός με τον τύπο των fan coils φαντάζομαι δεν παίζει ρόλο (?) Ισχύς δικτύου διανομής είναι 14/13 kw? (αν και είναι <20kw) ή έχει κάποιον μειωτικό συντελεστή? Βαθμός απόδοσης δ.δ = 0,92 από πίνακα 4.11 για χαμηλές θερμοκρασίες και ανεπαρκή μόνωση και 0,97 για ψύξη …σωστά ? Τερματικές μονάδες β.α = 0,85/1*0,97*1 για θέρμανση και 0,93/0,97*1 από τοτεε …σωστά? Βοηθητικές μονάδες τι να βάλω ? αν βάλω θεωρητικές είμαι ok? (αν και για ψύξη θεωρητικές έχει 0 w/m2 που δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή … Ευχαριστώ.
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 (edited) Αν δεν υπάρχει αντισταθμιση για προσαρμογή στα μερικά φορτία τότε κατηγορία αυτοματισμων Γ. Στις βοηθητικες μονάδες θα βάλεις την ισχύ ολων των ανεμιστήρων των fan coils. Επίσης στη θέρμανση ισως θα πρέπει να συμπληρώσεις με θεωρητικό σύστημα αν δεν καλύπτονται ολοι οι χώροι από τα fan coils. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Edited Ιούνιος 19 , 2017 by akaliak 1
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Να επανέλθω για να ρωτήσω κάτι ακόμη.. Είναι η πρώτη φορά που πεετυχαίνω θερμοπομπό σε έλεγχο οπότε για να το σιγουρέψω λίγο διαβάζοντας και την ΤΟΤΕΕ: Ο β.α.είναι μονάδα, στο δίκτυο διανομής δεν εισάγω καθόλου ισχύ και αφήνω β.α. δικτύου διανομής μονάδα (εφόσον έχω τοπικό συστημα) και τέλος στις τερματικές μονάδες είναι 0.91 η 0.94 από τον πίνακα 4.13; Βοηθητικές μονάδες από το θεωρητικό; Τα λέω καλά;
slalom Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Γιατι, δεν εχει απωλειες το δικτυο διανομης?
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2017 Γιατι ειναι τοπικό σύστημα. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Καλημέρα, έχει κανείς κάποια ιδέα πως αντιμετωπίζεται η πέργκολα της φωτό για τον υπολογισμό των σκιάσεων? Ευχαριστώ pergola.pdf
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Εγώ θα την αντικαθιστούσα με έναν πρόβολο σταθμισμένου πλάτους, χοντρικά 0.90-1.00m.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Π.χ.: arctan (1,70/(H/2)) = a1 -> F_ov_h1 & arctan (0,75/(H/2)) = a2 -> F_ov_h2. Εμβαδό 1ου τμήματος πέργκολας = Ε1= 11*0,20*1,70 = 3,74m2 & εμβαδό 2ου τμήματος πέργκολας = Ε2 = (1,70*9,70) - 3,74 = 16,49 - 3,74 = 12,75m2. Σταθμισμένος συντελεστής για την περίοδο θέρμανσης: ((Ε1*F_ov_h1) +(Ε2*F_ov_h2)) / (Ε1+Ε2). Για την περίοδο ψύξης, μπορείς να θεωρήσεις ότι η πέργκολα καλύπτεται από φυτά και να πάρεις πρόβολο, σε όλο το μήκος του τοίχου, με πλάτος 1,70m.
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 20 , 2017 Σταθμισμένο πλάτος παίρνουμε σε περίπτωση μεταβλητού Εδώ, με τα διάκενα που υπάρχουν, δεν δημιουργούνται συνθήκες σκίασης (ειδικά το καλοκαίρι)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα