Συνάδελφοι vagom & antloukidis, στο κριτήριο γ). γράφει ότι: <<Υπάρχουν χώροι στο κτίριο που καλύπτονται με διαφορετικά συστήματα θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και κλιματισμού λόγω διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών>>.

Δεν βλέπω να συντρέχει  η προϋπόθεση των διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών. Ίδια χρήση έχουν, επομένως και ίδιες απαιτήσεις εσωτερικών συνθηκών. Το λέω αυτό, γιατί και το Κ.Α. τις ίδιες εσωτερικές συνθήκες σε όλα τα επίπεδα (ή μάλλον για όλο το κτήριο) θα θεωρήσει κι αυτό.

Αν συνέτρεχαν τα δ) ή ε)., παρά τα διαφορετικά συστήματα αλλά με ίδιες εσωτερικές συνθήκες, τότε ναι.

 

edit:

Και μιας και έγραφα για φ/β στο προηγούμενο μήνυμα, δείτε τις παρακάτω ομορφιές του λογισμικού. Είναι από κτήριο του τριτογενούς τομέα. Τα ίδια κάνει σε κτήρια κατοικιών. Τι δεν καταλαβαίνω :confused:

 

post-22627-0-11864700-1506523039_thumb.jpg

post-22627-0-52289600-1506523052_thumb.jpg

Edited by panos-vicious
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα,

σε ενεργειακή επιθεώρηση μονοκατοικίας το σύστημα ΖΝΧ είναι μια αντλία θερμότητας με τα χαρακτηριστικά της φωτό.

Μπορεί κάποιος να "μεταφράσει" το ταμπελάκι?

Ισχύς;

Απόδοση;

Βοηθητικές μονάδες;

 

Ευχαριστώ

 

post-2320-0-26198900-1506770748_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

Im translator και εγκατάσταση λεξικού και γλώσσας γερμανικών και γερμανικών που μιλούν στην Ελβετία :wink:.

mittlere Heizleistung = μέση θερμική απόδοση = 1800W = 1,8kW

mittlere Leistungsaufnahme = μέση κατανάλωση ενέργειας = 540 W = 0,54kW
elektrische Zusatzheizung = ηλεκτρική πρόσθετη θέρμανση (μόνο για τον τύπο E) = 1,5kW

Zusatzwarmetauscher = πρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας (μόνο για τον τύπο W, σαν αυτή που έχεις δηλαδή (WB 03.1)) = 9kW.

 

Δεν θα λάμβανα υπόψη την πρόσθετη ηλεκτρική θέρμανση (ηλεκτρική αντίσταση) αν είχα τον τύπο E. Τώρα για τον τύπο W, δεν ξέρω τι κάνει αυτός ο πρόσθετος εναλλάκτης. Ας πει κάποιος που γνωρίζει.

Χωρίς αυτόν: COP= 1,8/0,54 =3,33.

Βοηθητικά συστήματα: υποθέτω πως στην συνολική μέση καταναλισκόμενη ισχύ συμπεριλαμβάνεται και η ισχύς του κυκλοφορητή του κλειστού κυκλώματος του R22. Δεν σε απασχολεί αυτός, καθώς δεν συμμετέχει στην κυκλοφορία και διανομή του ΖΝΧ ή στον έλεγχο λειτουργίας του συστήματος. Αποτελεί μέρος της συστήματος παραγωγής.

Αν τυχόν γίνεται ανακυκλοφορία του ΖΝΧ (που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στην φωτο), τότε θα έχει έναν εξωτερικό πρόσθετο κυκλοφορητή, για τον οποίο θα πρέπει να βρεις την απορροφόμενη ισχύ του (συνήθως την συμβολίζουν σαν P1) και να την καταχωρήσεις στα βοηθητικά. Επίσης, τυχόν ηλεκτροβάνες.

 

Δημοσιεύτηκε

κατά την τοτεε θερμική απόδοση  1,8kW => θερμική ενέργεια 5*1,8 = 9 kW

ημερήσιο φορτίο = 9*860/35 = 221 lt => επάρκεια έως 3 υπνοδωμάτια για ζώνη Β αν δεν υπάρχει πρόσθετη αντίσταση και εναλλακτης.

ο πρόσθετος εναλλάκτης πιθανόν να είναι σερπαντίνα για νερό από λέβητα

Δημοσιεύτηκε

Αν είναι για όλο το κτήριο και άν οι 2 ανεξάρτητες κατοικίες [(ΙΣ+Α) + ΥΠ] έχουν κοινό σύστημα θέρμανσης, θα πάρεις 1 ΘΖ

 

Αν εχουν διαφορετικά συστήματα θέρμανσης θα βάλεις 2 ΘΖ

και αν ο ενας οροφος εχει μονο τζακι που δεν μας καλυπτει στο συνολο των τετραγωνικων αλλα ο αλλος εχει θεωρητικο? τι κανουμε σε αυτην την περιπτωση? ο θερμοσιφωνας ειναι κοινος και για τις δυο κατοικιες

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα και από μένα, να κάνω δυο ερωτησούλες.. Έχω δυο κολλητές ισόγειες γκαρσονιέρες εξετάζω τη μια από τις δυο.

 

Απορία πρώτη:

Ο ένας τοίχος της γκαρσονιέρας ο πλαϊνός (από εκεί που βγαίνει ο εξαερισμός είναι ο εν λόγω τοίχος) επικοινωνεί με το χώρο της φωτογραφίας. Ουσιαστικά έχει ρίξει μπετά και το έχει κλείσει με ναύλον και τέντες. Είναι εξωτερικός αέρας ή μθχ ο γειτνιάζον χώρος; Μάλλον εξωτερικός αέρας ε;

92d0c22074c742564ce1162796c7096e.jpgd294c5c43b7e7e4214685565df793f3e.jpg

 

Απορία δεύτερη:

Έχω ένα λέβητα ο οποίος δίνει στις δυο γκαρσονιέρες (ο μπροστά άσπρος) με σωληνώσεις που φαίνονται στις φωτογραφίες (αυτές με τη μαύρη μόνωση). Ένα ζευγάρι σωλήνων δίνει στη μια γκαρσονιέρα και το άλλο στην άλλη. Θεωρείται δισωλήνιο σωστά;

8039e4c88f1c87c3a05373a13c218411.jpg

7b9cdc349ab3276b17a58c6c1f4b2b1a.jpg

 

 

Καλημέρα και ευχαριστώ!

Δημοσιεύτηκε

1. Εξωτερικός αέρας (θα έλεγα).

 

2. Με αυτά που λές, και από αυτά που φαίνονται δεν καθορίζεται αν είναι μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο.

Δημοσιεύτηκε

Εγω το κοβω μονοσωληνιο με κυκλοφορητες, αντι για ηλεκτροβανες

Δες και το υπολοιπο δικτυο

Δημοσιεύτηκε

Έχεις ένα δίκτυο με κυκλοφορητή, προσαγωγή  & επιστροφή σε κάθε γκαρσονιέρα.

 

Πώς συνδέονται τα σώματα (παράλληλα ή σε σειρά) δεν το βλέπεις.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.