Σε ισόγεια κατοικία με υπόγειο βοηθητικό χώρο λαμβάνω το υπόγειο σαν Μ.Θ.Χ. Τμήμα του υπογείου βρίσκεται έξω από το έδαφος (για ύψος 1,20m.) και το υπόλοιπο (ύψος=1,70 μ. εντός εδάφους) Το ερώτημά μου είναι για τις κατακόρυφες αδιαφανείς επιφάνειες (τοίχους) που βρίσκονται εντός εδάφους δε μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το Κ.βάθος και ποιο το Α.βάθος.Αν μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει..

Δημοσιεύτηκε

Από βοηθεια τεε κενακ:

Κ. Βάθος (m). Εισάγεται το βάθος έδρασης (απόλυτη τιμή) μέσα στο έδαφος του κάτω τμήματος του δομικού στοιχείου.

Α. Βάθος (m). Εισάγεται το βάθος έδρασης (απόλυτη τιμή) μέσα στο έδαφος από το οποίο ξεκινάει το κατακόρυφο δομικό στοιχείο (τοίχος)

Από τοτεε2 σελ 48813 και σκαρίφημα βλέπεις ότι z1=βάθος από το οποίο ξεκινάει το δομικό στοιχείο  = Α.βάθος

και z2 = βάθος μέχρι το οποίο εκτείνεται = Κ.βάθος.

Εάν έχεις ένα υπόγειο, όλο μθχ,όπως υποψιάζομαι, Κ.βάθος ταυτιζεται με Α.βαθος = 1.70 (μαζί με πάχος πλάκας δαπέδου υπογείου)

Δημοσιεύτηκε (edited)

 

Raniak καλημέρα, πρόσεξε την ΤΟΤΕΕ 1, §5.1.2.2
---> αν έχεις τοπική αερόψυκτη α.θ. τότε σαν COP βάζεις 0.93*SCOP=0,93*4,2=3,906
αντίστοιχα πρόσεξε το EER (πολλαπλ. επί 0,60)
Όσο για κατηγορία αυτοματισμών όταν έχεις πάνω από μία inverter τοπική αεροψυκτη α.θ. θεωρώ ότι ικανοποιείς ναι μεν την απαίτηση της αντιστάθμισης αλλά όχι της αλληλουχίας, οπότε πας κατηγορία αυτοματισμών Δ. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατηγορία αυτοματισμών εφαρμόζεται ανεξάρτητα για θέρμανση και ψύξη)
Παρακαλώ αν διαφωνεί κάποιος ας ας πει την άποψή του.

 

Δλδ το SCOP, ΕΣ= COP? Και το SEER, ΕΣ=ΕΕΡ?

 

 

Δλδ, στο θεωρητικο συστημα ψυξης, που στην βοηθεια λεει SEER = 1,7, θα βαλω EER=1.7*0.6=1.02?

Edited by Raniak20
Δημοσιεύτηκε

Γεια σας,

 

το ερώτημα δεν είναι μηχανολογικό αλλά πολεοδομικό σε σχέση με τον ΚΕΝΑΚ.

 

για κτίρια μικρότερα ή ίσα των 50 μ2 δεν απαιτείται ΜΕΑ. σωστά ?

 

α) αν έχω ισόγεια κατοικία 49 μ2 με υπόγειο 49 μ2 εξαιρείται από την απαίτηση για ΜΕΑ λαμβάνοντας υποψιν πως το υπόγειο ούτε προσμετρά στη δόμηση αλλά ούτε θερμαίνεται / ψύχεται ?

β) αν έχω διώροφο κτίσμα όπου το ισόγειο είναι 40 μ2 και ο όροφος 40 μ2 αλλά το καθένα αυτόνομο διαμέρισμα, υπάρχει απαίτηση ΜΕΑ ?

 

το ρωτώ γιατί πολύ απλά αν δεν απαιτείται ΜΕΑ δεν απαιτούνται και μια σειρά μελέτες που ανεβάζουν το κόστος της Ο.Α. 

Δημοσιεύτηκε

silverhawk η παράγραφος που αναφέρεις από την 48705, αναφέρεται στο κτίριο αναφοράς. Εσύ θα συμπληρώσεις την ισχυ και την απόδοση της δικής σου τοπικής α.θ. , σελ 48710 και μετά, αναλόγως αν είναι αθ αέρα ή νερού.Εάν δεν έχεις στοιχεία από ταμπελάκι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τυπικές τιμές που δίνει η τοτεε.

Οι τοπικές α.θ. έχουν τοπικό δίκτυο διανομής με β.α. = 1, δεν έχουν βοηθητικές μονάδες, και για τον β.α. των τερματικών μονάδων βλέπε σελ 48729 έως 48732 για θέρμανση και ψύξη.

Για το τζάκι όπως τα λες για ισχύ , βαθμό απόδοσης και βιομάζα, με β.α. δικτύου διανομής =1 , β.α. τερματικών από πίνακα 4.12 και βοηθητικα συστήματα δεν έχει.

Ωστόσο ένα κλασσικό τζάκι καλύπτει θερμικά max κάποια μ2 (νομίζω 30 το λέει η τοτεε1) για τα υπόλοιπα θα βάλεις το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου αναφοράς και στους μήνες θα βάλεις σταθμισμένο συντελεστή ανάλογα με το πόσα μ2 κάλυπτει το τζάκι και πόσα το θεωρητικό σύστημα.

 

Συνεχίζοντας την συζητηση από χτες:

@swordfish και @ dib: δηλαδή για μονοκατοικία με ισόγειο θ.χ.  και υπόγειο μθχ, θεωρείτε ότι το δάπεδο ισογείου που είναι η διαχωριστική δεν δηλώνεται με U = 2 / 2 =1 αλλά με U=2 ?Και τα όσα αναφέρει η σελ 48839 της τοτεε2 για μειωτικό b=0.5?

 

Καλημέρα συνάδελφε, στο δίκτυο διανομής βάζεις την συνολική ισχύ της τοπικής αντλίας θερμότητας ( ή όλων συνολικά αν έχεις πάνω από μία ) ?   Ρωτάω γιατί χρησιμοποιώντας μερικές μονάδες split για ψύξη - θέρμανση στο λογισμικό του Τ.Ε.Ε. εκτοξεύεται η ενεργειακή απόδοση που θα είχες αν έβαζες λέβητα για θέρμανση και split μονο για ψύξη  :wink:

Δημοσιεύτηκε

Raniak20, λοιπόν η τιμή που σου ζητάει να εισάγεις στο ΤΕΕΚΕΝΑΚ είναι:

είτε το «1,7» για παλιά τοπική αερόψυκτη Α.Θ. για την οποία δε διαθέτεις στοιχεία

είτε αν έχεις στοιχεία για την αντλία σου, και στα στοιχεία λέει SCOP=4.2, τότε εσύ θα βάλεις την τιμή  3.906 (δηλ. 0,93*4,2)

  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.