pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 (edited) @ akaliak: μπήκα σφηνό...τσα @ MAR_PAX: εάν καταλαβαίνω καλά για αυτό που ρωτάς: Ας πούμε ότι είχες μια τοιχοποιία με U=0.70 από την μελέτη θερμομόνωσης του υφιστάμενου κτιρίου με ΚΘΚ, για ζώνη Β του ΚΘΚ. Προσθέτεις +0.20 και εισαγεις στο Α ΠΕΑ, U=0.90. (Rυφιστάμενο=1/U=1/0.70=1.429) Κάνεις το σενάριο σου με θερμομόνωση πάχους d=7cm και λ=0.035, ήτοι R=d/λ=2 . Άρα Rνέο=1.429+2=3.429. Επομένως Uνέο=1/Rνέο=1/3.429=0.29. Στο σενάριο εισάγεις: U=0.29+0.20=0.49. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει εγώ. Edited Μάρτιος 9 , 2018 by pirsogiannis Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 pirsogiannis και εγώ αυτό έχω καταλάβει. μια ερώτηση πάνω σε αυτό που λες. Μπορούμε σε κατοικία με κανονισμό θερμομόνωσης να δηλώσουμε σενάριο εξωτερικής μόνωσης σωστά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Αυτό ακριβώς εννοούσα Ευχαριστώ ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
lenia_s Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 καλησπερα! για τον υπολογισμο του Pgen σε διαμερισμα πολυκατοικιας, ως Α συνολικη εξωτερικη επιφανεια, παιρνουμε την εξ.επιφανεια του διαμερισματος ή όλου του κτιριου; (αντίστοιχα και για τη συνολικη προσαγωγη νωπου αερα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
PERDA Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 1.στο σεναριο βελτιωσης στα πλαισια του εξοικονομω τι βαθμο αποδοσης πρεπει να εχουμε τουλαχιστον στο βαθμό αποδοσης του λεβητα βιομαζας με πιστοπ. καυσιμο για να πετυχουμε τις απαιτησεις του κενακ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 @lenia_s : εξαρταται τι πας να συγκρινεις με τι. Πχ εαν συγκρινεις απαιτησεις πολυκατοικιας (βαση μελετης απωλειων - η με βαση pgen) με τον εγκατεστημενο λεβητα τοτε το pgen περιεχει το συνολο παραπλευρης της πολυκατοικιας. Εαν πας να συγκρινεις τις απαιτησεις του διαμερισματος (μελετη απωλειων και κατανομη - pgen διαμερισματος) με τον κλαδο του λεβητα που καταληγει στο διαμερισμα (κομματι του λεβητα) τοτε το pgen εχει το Α απο οπου χανει το διαμερισμα δηλαδη οι απωλειες του διαμερισματος. Το συνολο UxA ειναι οι απωλεις μεταφορας στον απλοποιητικο τυπο και το 2ο τμημα απωλειες αερισμου. Η ΤΟΤΕΕ με το γραμμα του νομου βεβαια λεει οτι αυτο γινεται σε "κτιριο". Θεωρω οτι εκει εχει και νοημα. Δεν μετραμε ομως ολο το κτιριο σε ΠΕΑ διαμερισματος. @PERDA τι εννοεις λεβητα βιομαζας με "πιστοποιημενο καυσιμο"; Λεει η ΤΟΤΕΕ ελαχιστο βαθμο αποδοσης σε σχεδιασμο νεου τετοιου συστηματος; Εαν ναι αυτον. Λεει ο οδηγος; Εαν ναι αυτον. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PERDA Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Σορρυ με ΜΗ πιστ. καυσιμο (κουκουτσι, φλουδια, πυρηνα κτλ) εννουσα. Ρωταω αν υπαρχει καποια τιμη β.α που πρεπει να πετυχουμε ωστε να ειμαστε οκ κατα κενακ. Δηλαδη να το πω πιο απλα δικαιουμαστε σ ενα πιστοποιημενο μοντελο λεβητα να καταχορυσουμε υπολογισμενη τιμη β.α 0.78 πχ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 (edited) Τα συστημα με βαση οτι βλεπω σε τοτεε και οδηγο ως προς τη μοναδα παραγωγης πρεπει: 1. Να εχουν ce (να κυκλοφορουν σε ΕΕ) 2. Να εχουν σημανση για το β.α. τους ή scop/seer με βαση Ευρωπαικη οδηγια (πχ 811 για λεβητες ή 626 για αθ) Οι ΤΟΤΕΕ εφεραν αυτες τις αλλαγες οπου πλεον δεν πρεπει n>0.935 (τοτεε 2012) αλλα nσθκ (με βαση 811/2011 ή 2013. Δεν το θυμαμαι απ'εξω) Edit: για να το πω απλα λεβητας-καυστηρας πρεπει βαση τοτεε να εχει τη σημανση κατα την 811. Εαν την εχει οκ. Μιλα με τον προμηθευτη. Edited Μάρτιος 9 , 2018 by Sw0rdf1sh Link to comment Share on other sites More sharing options...
PERDA Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 ανοιξα την 811/2013 αλλα πουθενα δεν κανει λογω για εποχιακο βαθμο αποδοσης σαν εννοια Link to comment Share on other sites More sharing options...
lenia_s Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2018 (edited) @lenia_s : εξαρταται τι πας να συγκρινεις με τι. Πχ εαν συγκρινεις απαιτησεις πολυκατοικιας (βαση μελετης απωλειων - η με βαση pgen) με τον εγκατεστημενο λεβητα τοτε το pgen περιεχει το συνολο παραπλευρης της πολυκατοικιας. Εαν πας να συγκρινεις τις απαιτησεις του διαμερισματος (μελετη απωλειων και κατανομη - pgen διαμερισματος) με τον κλαδο του λεβητα που καταληγει στο διαμερισμα (κομματι του λεβητα) τοτε το pgen εχει το Α απο οπου χανει το διαμερισμα δηλαδη οι απωλειες του διαμερισματος. Το συνολο UxA ειναι οι απωλεις μεταφορας στον απλοποιητικο τυπο και το 2ο τμημα απωλειες αερισμου. Η ΤΟΤΕΕ με το γραμμα του νομου βεβαια λεει οτι αυτο γινεται σε "κτιριο". Θεωρω οτι εκει εχει και νοημα. Δεν μετραμε ομως ολο το κτιριο σε ΠΕΑ διαμερισματος. σ ευχαριστω για την απαντηση! εφοσον μελεταω το διαμερισμα μονο δεν ειναι σωστοτερο να λαβω υποψη τα στοιχεια που το αφορουν και οχι ολο το κτιριο; το Pgen που αντιστοιχει στο διαμερισμα πως υπολογιζεται; (πχ βασει χιλιοστων κοινοχρηστων; ) και κατι βασικο που συνειδητοποιησα μολις..ειμαι εν.επιθ ταξης Α. Η ισχυς του συστηματος θερμανσης του κτιριου (2 κατοικιες συνολικα) στο οποιο ανηκει το διαμερισμα ειναι 144 kW. αυτο σημαινει οτι δεν μπορω να εκδοσω εγω το ΠΕΑ; Edited Μάρτιος 9 , 2018 by lenia_s Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα