jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε July 29, 2018 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2018 at 02:00 μμ Έχεις δίκιο, στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ λέει να βάλεις ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Στην τελευταία ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 λέει να βάλεις λέβητα. Μπορεί να τους ξέφυγε από παλιά το help στο πρόγραμμα. Πάρε από τους πίνακες, είτε δάπεδο πάνω από ΜΘΧ είτε δάπεδο πάνω από έδαφος. Αν το κάνεις ΜΘΧ, μη βάλεις διαχωριστική επιφάνεια. Λογικά δεν έχεις χώρο όπως κλιμακοστάσιο ή κάτι άλλο. Πατάς πάνω σε ένα κούφιο κουτί. Σε αυτή την περίπτωση βάζεις κατά προσέγγιση U/2 σε σχέση με το U με αέρα.
shodan Δημοσιεύτηκε July 29, 2018 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2018 at 02:36 μμ (edited) απο ΤΟΤΕΕ 20701 -1/2017 (απο τη σελ. του ΤΕΕ) 5.8.3. Σύστημα διανομής θερμότητας ζεστού νερού χρήσης σελ. 147 Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., θεωρείται ότι διαθέτει τοπική μονάδα παραγωγής Ζ.Ν.Χ (ηλεκτρικό θερμοσίφωνα) με συντελεστή απόδοσης ίσο με την μονάδα (1), τοπικό δίκτυο διανομής χωρίς ανακυκλοφορία με βαθμό απόδοσης 1 και βαθμό απόδοσης συστήματος αποθήκευσης 0,98 και ισχύ βοηθητικών μονάδων 0 W/m2. δεν βλεπω λεβητα πουθενα.... Edited July 29, 2018 at 05:46 μμ by hkamp
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε July 29, 2018 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2018 at 03:00 μμ διάβαζα 5 σελίδες πίσω, στην ίδια ΤΟΤΕΕ (142) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. ή διαθέτει σύστημα το οποίο καλύπτει τμήμα του απαιτούμενου θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ., τότε για τo κτήριο αναφοράς (για το σύνολο ή για το ακάλυπτο τμήμα του απαιτούμενου θερμικού φορτίου) και μόνο για τις χρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις, θεωρείται ότι η παραγωγή γίνεται με λέβητα πετρελαίου (βαθμού απόδοσης 0.85), δίκτυο διανομής θερμού μέσου χωρίς ανακυκλοφορία, το οποίο διέρχεται από εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, με βαθμό απόδοσης ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ (Πίνακας 4.16), σύστημα αποθήκευσης με βαθμό απόδοσης 0.93 και βοηθητικές μονάδες με ειδική ισχύ 0 W/m2 για κατοικίες και 0.1 W/m2 για τριτογενή τομέα. Τώρα γιατί το αλλάζουν στην 147 (ή γιατί δεν το άλλαξαν και μπροστά), δεν είμαι σίγουρος. Μέχρι να αποφασίσουν ποιο θέλουν, όποιο και να πάρεις σωστό είναι.
PanagiwtaArch Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 09:05 πμ Αν δεν υπαρχει παροχη ρευματος και παιρνει απο το διπλανο που ανηκει στον ιδιο οικιμα, δημιουργει προβλημα στην εκδοση ΠΕΑ?ευχαριστω
cve20126 Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 06:40 μμ Όχι, γιατί να δημιουργεί;
PPW Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2018 at 07:34 μμ Kαλησπέρα, σε δοκιμαστικό αρχείο έχω βάλει σύστημα θέρμανσης αντλία θερμότητας αέρα αέρα με βαθμό απόδοσης μονάδα. Στις καταναλώσεις όμως, η ενεργειακή απαίτηση με την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου εμφανίζει μία διαφορά περίπου 8 τοις εκατό. Γιατί; Από που προκύπτουν απώλειες; Εγώ δεν βλέπω να έχω δηλώσει πουθενά ούτε στο δίκτυο ούτε στις τερματικές μονάδες...;
T-911 Δημοσιεύτηκε August 1, 2018 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2018 at 12:00 μμ On 29/7/2018 at 6:00 ΜΜ, jedi.Yannis said: διάβαζα 5 σελίδες πίσω, στην ίδια ΤΟΤΕΕ (142) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. ή διαθέτει σύστημα το οποίο καλύπτει τμήμα του απαιτούμενου θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ., τότε για τo κτήριο αναφοράς (για το σύνολο ή για το ακάλυπτο τμήμα του απαιτούμενου θερμικού φορτίου) και μόνο για τις χρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις, θεωρείται ότι η παραγωγή γίνεται με λέβητα πετρελαίου (βαθμού απόδοσης 0.85), δίκτυο διανομής θερμού μέσου χωρίς ανακυκλοφορία, το οποίο διέρχεται από εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, με βαθμό απόδοσης ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ (Πίνακας 4.16), σύστημα αποθήκευσης με βαθμό απόδοσης 0.93 και βοηθητικές μονάδες με ειδική ισχύ 0 W/m2 για κατοικίες και 0.1 W/m2 για τριτογενή τομέα. Τώρα γιατί το αλλάζουν στην 147 (ή γιατί δεν το άλλαξαν και μπροστά), δεν είμαι σίγουρος. Μέχρι να αποφασίσουν ποιο θέλουν, όποιο και να πάρεις σωστό είναι. Τα προτεινόμενα σε αυτή τη σελίδα αφορούν το Κτήριο Αναφοράς και όχι το εξεταζόμενο. 1
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε August 4, 2018 at 12:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2018 at 12:06 πμ # Τ-911 έχεις δίκιο. θυμόμουν ότι στον παλιό ΚΕΝΑΚ, όταν δεν είχες συστήματα, ΚΑ και εξεταζόμενο είχαν τον ίδιο τύπο. Τώρα το αλλάξανε. το ίδιο έχουν κάνει και στην θέρμανση. #PPW Για απαίτηση Q έχεις κατανάλωση Q+H, όπου H η ενέργεια που γίνεται θερμότητα εκλυόμενη στο περιβάλλον, σε κάθε μετατροπή ενέργειας. Λογικά αυτό έχουν υπολογίσει.
PPW Δημοσιεύτηκε August 4, 2018 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2018 at 06:28 πμ jedi.Yannis Αυτό το H που εκλύεται στο περιβάλλον, απώλειες δεν το λέμε; Τέσπα, ορίζεται κάπου σε κάποια ΤΟΤΕΕ να ξέρουμε πόσο είναι; Γιατί να είναι 8 τοις εκατό ή 10 ή 20; Είναι στάνταρ; Είναι το ελάχιστο;
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 12:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 12:17 πμ Ναι, απώλειες είναι και οι ΤΟΤΕΕ έχει ένα πίνακα στην αρχή με συντελεστές πρωτογεννούς ενέργειας. Αλλά δοκίμασα και εγώ να κάνω το ίδιο πείραμα με σένα, βάζοντας απόδοση Α/Θ 1, δίκτυο 1 και τελικές μονάδες 1, και μου έβγαλε απαιτήσεις ίδιες με την κατανάλωση. Έκανα λάθος στην υπόθεσή μου για το πρόγραμμα. Θες να ανεβάσεις το αρχείο σου, να το δούμε;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα