Earl Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 09:15 πμ (edited) Να κοιτάξεις σε κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ, ή στο συμβόλαιο να δεις την αρίθμηση του διαμερίσματος. Πχ, εάν είναι οροφοδιαμέρισμα στον τρίτο, πολύ πιθανόν η αρίθμηση του να είναι Γ1. Δεν μπορείς να το βάλεις στη τύχη. Μου είχαν επιστρέψει ΠΕΑ από εξοικονόμηση επειδή δεν είχα βάλει αριθμό ιδιοκτησίας. Προσάρτημα ΠΕΑ, και όλα οκέικ! Πρόσφατα όμως, σε κατάστημα ισογείου (το μοναδικό όμως της οικοδομής), δεν μπορούσα να βρω πουθενά αριθμό οπότε έγραψα Κατάστημα Ισογείου.. Edited December 19, 2013 at 09:17 πμ by Earl
manospan Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 01:07 μμ Παραθέτω δύο ερωτήματα: Για την διείσδυση αέρα από κουφώματα τα μή ανοιγόμενα κουφώματα δεν τα λαμβάνουμε υπόψιν Το U της γυάλινης πόρτας πως το ορίζουμε
emnikol Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 01:36 μμ 1) σωστά 2) Uγιάλινης πόρτας=5,7W/m2K (πίνακας 3.9 σελ.62, πρώτη σειρά, ΤΟΤΕΕ1. υποθέτω ότι η πόρτα σου είναι μέρος μιας μεγαλύτερης γυάλινης επιφάνειας, οπότε δεν υπάρχει σ' αυτήν αλουμινένιο κούφωμα)
Fade2Black Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 01:37 μμ Για το πρώτο όπως το λες, μόνο για τα ανοιγόμενα. Για το δεύτερο τι εννοείς πώς το ορίζουμε; Κανονικά όπως όλα τα υπόλοιπα, πχ μπαλκονόπορτες
manospan Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 01:53 μμ 1) σωστά 2) Uγιάλινης πόρτας=5,7W/m2K (πίνακας 3.9 σελ.62, πρώτη σειρά, ΤΟΤΕΕ1. υποθέτω ότι η πόρτα σου είναι μέρος μιας μεγαλύτερης γυάλινης επιφάνειας, οπότε δεν υπάρχει σ' αυτήν αλουμινένιο κούφωμα) Ναι είναι μέρος γυάλινης επιφάνειας την πόρτα αφού είναι γυάλινη πρέπει να την βάλω στις διαφανείς επιφάνεις ή κανονικά στις αδιαφανείς
spapako Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 02:59 μμ το 5.7 είναι για μονό τζάμι. Στα καταστήματα αρκετές φορές υπάρχει διπλό τζάμι. Εγώ τη βάζω στις διαφανείς, αλλά δεν νομίζω ότι έχει διαφορά (αρκεί να υπολογίσεις U και αερισμό)
manospan Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 03:40 μμ (edited) Τον αερισμό της γυάλινης πόρτας από ποιόν πίνακα τον παίρνεις Edited December 22, 2013 at 03:52 μμ by hkamp
anavatis Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 06:24 μμ (edited) #1126 καλή αρχή 1. Α.θ. αερόψυκτη 2. Η ισχύς δεν μπαίνει στους υπολογισμούς. Και 0 να βάλεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το EER, αν δεν υπάρχει ταμπελάκι, θα το θεωρήσεις είτε 10ετίας (συνήθως), είτε 20ετίας (πιο σπάνιο) σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ. 3. Η ισχύς του δ.δ. δεν μπαίνει στους υπολογισμούς. Αυτο που θα πρέπει να προσέξεις, είναι το ποσοστό κάλυψης χώρου με τις υπάρχουσες μονάδες. Αν καλύπτουν όλους τους χώρους O.K.. Αν όμως υπολείπονται, θα καλύψεις το υπόλοιπο με το θεωρητικό (κ.α.). υ.γ. θα προσπαθήσω να σου στείλω (με π.μ.) κάποια φύλλα υπολογισμού κλπ που μπορεί να σε βοηθήσουν δεν γίνεται με π.μ., μόνο με mail γειά σου tetris ok λαμβάνω 2 για air-condition 10ετίας. Ισχύ βάζω 0, αφού δεν παίζει ρόλο στους υπολογισμούς. 1.για το β. απ. του air-condition λαμβάνω από πιν 4.14 της ΤΟΤΕΕ 1 ίση με 0.93 (β. απ. τοπικών αντλιών θερμότητας?) επίσης αν καλύπτει μόνο τη μισή ζώνη και προσθέσω αλλη μία γραμμή τότε η ποσοστιαία κάλυψη καταχωρείται βάζοντας από 0.5 σε κάθε μηνα? σωστα? 2. επίσης για το λέβητα (με ισχύ ονομ. στο ταμπελάκι 48,5 min και 32,5 max) παρόλο που τον συντηρει όπως μου είπε δεν έχει το χαρτί του καυστηρατζή, οπότε δεν γνωρίζω τον πραγματικό β. απ. υπάρχει αντίστοιχα πίνακας στις ΤΟΤΕΕ για να θεωρήσουμε παραδοχές ή πάω με το θεωρητικό κατευθείαν σε αυτή την περίπτωση. ευχαριστώ. Edited December 22, 2013 at 06:43 μμ by anavatis
dib Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 06:57 μμ (edited) 1) για τοπικές ΑΘ 10ετίας β.α. =1 & COP = 2,2 (θέρμανση) + EER = 2,0 (ψύξη) Για το αν καλύπτει μόνο τη μισή ζώνη ναι, βάζεις 0,5 στη πρώτη γραμμή + 0,5 στη δεύτερη Το 0,93 που λες είναι β.α. δικτύου, που στην προκειμένη περίπτωση για τοπικές ΑΘ = 1 2) Κανονικά δεν πρέπει να πας με το θεωρητικό, ζητάς οποσδήποτε φύλλο ελέγχου καυσαερίων για να είσαι καλυμένος Τα νούμερα απο τα ταμπελάκι μαλλον τα έχεις γράψει ανάποδα .... min 32,5 & max 48,5 (?) Edited December 22, 2013 at 07:33 μμ by dib
anavatis Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2013 at 07:32 μμ ναι σωστά 48,5 max και 32,5 min. θα επιμείνω για το φύλλο ελέγχου να το ζητήσει από τον καυστηρατζή.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα