Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ


af.civileng

Recommended Posts

Συνάδελφοι για ξεμπερδέψτε με λίγο. Κάνω ΠΕΑ για διαμέρισμα-τμήμα κτηρίου. Αδιαφανείς επιφάνειες του διαμερίσματος σε επαφή με θερμ. χώρους της όμορης οικοδομής μπαίνουν ως μεσοτοιχίες [και αν ναι με τι γ, α, ε;] ή δεν εξετάζονται καθόλου, γιατί μιλάμε για τμήμα κτηρίου;

Κ επίσης όταν υπάρχει για θέρμανση λεβητάκι αερίου, χωρίς κάποιο αυτοματισμό ή θερμ. κεφαλές στα σώματα, κτλ. για να βρω την απόδοση των τερματικών θεωρώ α) συνεχή ή διακοπτόμενη λειτουργία και β) υδραυλικά εξισορροπημένο σύστημα ή όχι;

Edited by γ.ταφ
Link to comment
Share on other sites

Δε μελετας τις επιφανειες σε επαφη με ομορο.

Συνεχης λειτουργια με υδραυλικα εξισορροπημενο συστημα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Οι συντελεστες σου στο κλιμακοστασιο ειναι πολυ μεγαλοι. Σιγουρα πηρες το U/2?

Αν την οροφη τη θεωρησεις ΜΘΧ πας με 2,90/2=1,45. Αν τη θεωρησεις δωμα, πας με 3,05

Η πορτα του κλιμακοστασιου ειναι ΜΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ για να μην υπολογισει αερισμο το ΚΑ. Αν ειναι ολη ξυλινη πας με 1,35 συντελεστη

Ο λεβητας καλυπτει το διαμερισμα σου μοναχα η ολη την οικοδομη? Τον υπερδιαστασιολογησες? Ασχετα με το που κινειται το δικτυο διανομης, αν ειναι αμονωτο, 0,86 θα παρεις συντελεστη

Την ισχυ κυκλοφορητη και καυστηρα την επιμερισες στα τετραγωνικα του διαμερισματος σου αν ο λεβητας καλυπτει ολη την πολυκατοικια?

Τα καλοριφερ αν ειναι σε εξωτερικους τοιχους εχουν 0,89 απωλειες γιατι δουλευουν σε 70-90 βαθμους, οχι σε 35-50 εκτος κι αν εχεις ενδοδαπεδια (που δεν εχεις)

 

Γενικα θελεις καποιες ψιλοδιορθωσουλες. Εχει λαθη.

 

Τσεκαρε αυτα που σου γραφω πρωτα

 

πω εχεις πολλα δικια!!! ξεχασα στο κλιμακοστασιο U/2. αλλαξα και την πορτα.η οικοδομη ειναι υπογειο -ισογειο καταστημα -οροφοσ -παρανομη ημιτελησ σοφιτα ο λεβητας ειναι μεγαλυτεροσ απο οσο θα επρεπε για να καλυψει τισ αναγκεσ του διαμερισματοσ το οποιο και μοναδικα θερμαινει.  αυτο με το καυστηρα και το κυκλοφορητη  θα παιρνω απο καρτελακι που αναφερει τισ ιδιοτητες τουσ και τα βαζω ακριβωσ?

αλλαξα και τα καλοριφερ σε 0,89.

 

telos  με την ψυξη: οταν τα aircondition δεν επαρκουν και βαζω θεωρητικο τοτε στο δικτυο διανομησ τι θα βαλω? τα aircondition δεν εχουν αρα μηδεν ενω το θεωρητικο εχει μοναδα εγω τι βαζω?

 

ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

σε μια μεζονετα υπογειο ισογειο οροφος . το υπογειο επικοινωνει με το ισογειο με εσωτερκη σκαλα (υπαρχει πορτα ξυλινημε τζαμι). ως θερμαινομενη επιφανεια θα βαλω τμ ισογειου + τμ οροφου - τμ του κλιμακοστασιου απο υπογειο προσ ισγογειο?

στο τεεκενακ θα βαλω αριθμοσ οροφων:3 το υψοσ του ισογειου κανονικα του τυπικου οροφου θα ειναι του α οροφου τησ μεζονετασ?

και μια ερωτησ ακομα ο α οροφος αλλου ειναι σε εσοχη και αλλου σε περασια με τον κατω οροφο ποι υψοσ θα παρω γτ συμφωνα με τοτεε παρ. 3.1,1 εχει πολλεσ επιλογεσ. οταν θα υπολογιζω τις επιφανεις ποιο υψοσ θα βαζω?

Link to comment
Share on other sites

Πέστε μου ακόμα κάτι. Μου φαίνεται αρχίζω κ ξεχνάω αρκετά.

Ατομικό λεβητάκι σε μπαλκόνι διαμερίσματος. Αποτελεί το μοναδικό σύστημα παραγωγής θέρμανσης και ΖΝΧ (χειμώνα, καλοκαίρι) στο διαμέρισμα.

 

1) Θεωρούμε απώλειες για το δίκτυο διανομής θέρμανσης και ΖΝΧ; Ή μηδενικές κ στις 2 περιπτώσεις; Έχουμε μικρό εσωτερικό δίκτυο διανομής.

2) Σύστημα αποθήκευσης ΖΝΧ βάζουμε ταχυθερμαντήρα με απόδοση=1;

3) Η ισχύς του δικτύου διανομής θέρμανσης είναι ίδια με την ισχύ του ατομικού λεβητακίου ως συστήματος παραγωγής;

Edited by γ.ταφ
Link to comment
Share on other sites

πω εχεις πολλα δικια!!! ξεχασα στο κλιμακοστασιο U/2. αλλαξα και την πορτα.η οικοδομη ειναι υπογειο -ισογειο καταστημα -οροφοσ -παρανομη ημιτελησ σοφιτα ο λεβητας ειναι μεγαλυτεροσ απο οσο θα επρεπε για να καλυψει τισ αναγκεσ του διαμερισματοσ το οποιο και μοναδικα θερμαινει.  αυτο με το καυστηρα και το κυκλοφορητη  θα παιρνω απο καρτελακι που αναφερει τισ ιδιοτητες τουσ και τα βαζω ακριβωσ?

αλλαξα και τα καλοριφερ σε 0,89.

 

telos  με την ψυξη: οταν τα aircondition δεν επαρκουν και βαζω θεωρητικο τοτε στο δικτυο διανομησ τι θα βαλω? τα aircondition δεν εχουν αρα μηδεν ενω το θεωρητικο εχει μοναδα εγω τι βαζω?

 

ευχαριστω

Υπερδιαστασιολογηση εκανες?

Με μια προχειρη ματια, δεν εχεις παραπανω απο 20kW απαιτησεις για το διαμερισμα σου, οποτε ο συντελεστης υπερδιαστασιολογησης σε ριχνει στο 0,75

Φυλλο ελεγχου εχεις να λαβεις την αποδοση του?

Αν εχεις φυλλο ελεγχου, εκει σου γραφει τα μπεκακια που φορας, οποτε μπορεις μονη σου να υπολογισεις την εγκατεστημενη ισχυ του λεβητα, ακομα και αν το ταμπελακι γραφει 55000 θερμιδες.

Οπως και να χει, το 0,75 δεν το γλιτωνεις.

 

Την αναγραφομενη ισχυ του κυκλοφορητη και του καυστηρα τη βαζεις αυτουσια στα βοηθητικα μιας και δεν επιμεριζονται.

 

Ειτε βαλεις ψυξη με ΚΑ ειτε με σπλιτακια εγκατεστημενα, απωλειες δεν εχουν οποτε θετεις ΜΟΝΑΔΑ.

Αν βαλεις μηδεν, σημαινει πως ο,τι ισχυς παραγεται, χανεται στο δρομο μεχρι να φτασει στο τερματικο.

Πρακτικα καταλαβαινεις πως δε στεκει...

 

Για ο,τι αλλο θες, εδω ειμαστε

Link to comment
Share on other sites

σε μια μεζονετα υπογειο ισογειο οροφος . το υπογειο επικοινωνει με το ισογειο με εσωτερκη σκαλα (υπαρχει πορτα ξυλινημε τζαμι). ως θερμαινομενη επιφανεια θα βαλω τμ ισογειου + τμ οροφου - τμ του κλιμακοστασιου απο υπογειο προσ ισγογειο?

στο τεεκενακ θα βαλω αριθμοσ οροφων:3 το υψοσ του ισογειου κανονικα του τυπικου οροφου θα ειναι του α οροφου τησ μεζονετασ?

και μια ερωτησ ακομα ο α οροφος αλλου ειναι σε εσοχη και αλλου σε περασια με τον κατω οροφο ποι υψοσ θα παρω γτ συμφωνα με τοτεε παρ. 3.1,1 εχει πολλεσ επιλογεσ. οταν θα υπολογιζω τις επιφανεις ποιο υψοσ θα βαζω?

Θερμαινομενη επιφανεια αυτη που περιγραφεις.

ΜΘΧ το υπολοιπο. Μελετας και διαχωριστικες επιφανειες.

 

Στον οροφο εχεις ενιαιο υψος για ολα τα δομικα στοιχεια, καθαρο υψος συν παχος πλακας

Στο ισογειο λαμβανεις υποψιν και την κατω πλακα γιατι ειναι προς ΜΘΧ

 

2 οροφους θα βαλεις, το υπογειο δεν το λαμβανεις υποψον (στατιστικο ειναι βεβαια)

Link to comment
Share on other sites

Πέστε μου ακόμα κάτι. Μου φαίνεται αρχίζω κ ξεχνάω αρκετά.

Ατομικό λεβητάκι σε μπαλκόνι διαμερίσματος. Αποτελεί το μοναδικό σύστημα παραγωγής θέρμανσης και ΖΝΧ (χειμώνα, καλοκαίρι) στο διαμέρισμα.

 

1) Θεωρούμε απώλειες για το δίκτυο διανομής θέρμανσης και ΖΝΧ; Ή μηδενικές κ στις 2 περιπτώσεις; Έχουμε μικρό εσωτερικό δίκτυο διανομής.

2) Σύστημα αποθήκευσης ΖΝΧ βάζουμε ταχυθερμαντήρα με απόδοση=1;

3) Η ισχύς του δικτύου διανομής θέρμανσης είναι ίδια με την ισχύ του ατομικού λεβητακίου ως συστήματος παραγωγής;

1. Μηδενικες απωλειες

2. Δεν υπαρχει συστημα αποθηκευσης. Μοναδα η αποδοση

3. Ακριβως (καμια σημασια βεβαια)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.