panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:27 μμ βαλε μη ανοιγομενη προσοψη... κουφωμα δεν το λες... αλλα δεν παιζει ρολο... Παίζει, γιατί το Κ.Α. θα έχει διαφορετική (μικρότερη) τιμή Uv ανάλογα με τη θεώρηση. Προσωπικά, σαν γυάλινη πρόσοψη, καταλαβαίνω κάποιο διαφανές δομικό στοιχείο που εκτείνεται από το δάπεδο (ή από τη στάθμη εδάφους αν πρόκειται για ημιυπόγειο) ως τη δοκό (ή την κάτω πλευρά της άνω πλάκας).
akaliak Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:32 μμ βαλε μη ανοιγομενη προσοψη... κουφωμα δεν το λες... αλλα δεν παιζει ρολο... Παίζει, γιατί το Κ.Α. θα έχει διαφορετική (μικρότερη) τιμή Uv ανάλογα με τη θεώρηση. Προσωπικά, σαν γυάλινη πρόσοψη, καταλαβαίνω κάποιο διαφανές δομικό στοιχείο που εκτείνεται από το δάπεδο (ή από τη στάθμη εδάφους αν πρόκειται για ημιυπόγειο) ως τη δοκό (ή την κάτω πλευρά της άνω πλάκας). Απο που προκυπτει αυτο; Δεν το ηξερα...
hkamp Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:36 μμ Οι προσόψεις έχουν άλλο U από αυτό των κουφωμάτων. Πιν. 3.3α ΤΟΤΕΕ1 ή από πίνακα ΚΕΝΑΚ. Αν επιλέξει πρόσοψη αυτές τις τιμές θα βάλει και το ΚΑ.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:41 μμ Για παράδειγμα στην Γ κλιματική ζώνη, από πιν. 3.3α. της 1ης ΤΟΤΕΕ, το Κ.Α. αν θεωρήσεις "κούφωμα" θα έχει UV-F = 2,80 [W/(m2*K)] ενώ αν θεωρήσεις "γυάλινη πρόσοψη" θα πάρει την τιμή UV-GF = 1,80 [W/(m2*K)].
JasonK Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:52 μμ JasonK η ισχύς που παρέχεται στο δίκτυο είναι τα 100kW, η ωφέλιμη δηλαδή. Δες την συζήτηση που έχει γίνει για αυτό το θέμα στην ενότητα <<φύλλο ελέγχου λέβητα>> (ή και κάπου αλλού αλλά αυτή τη στιγμή δε θυμάμαι). Ευχαριστώ hkamp για την διευκρίνιση. Διάβασα και αυτά που έγραφες στο άλλο thread. Αυτά όμως ισχύουν εάν η απόδοση του λέβητα παραμένει σταθερή. Πχ ένας καινούριος λέβητας ονομαστικής ισχύος 100kW και βα=0,98 καταναλώνει καύσιμο με ισχύ 102kW. Σε έναν παλιό, φθαρμένο και μη συντηρημένο λέβητα ο βα προφανώς θα είναι μικρότερος, άρα και η θερμική ισχύς που θα αποδίδεται στο δίκτυο διανομής (υπό την προϋπόθεση της ίδιας παροχής καυσίμου). Άρα για τον υπολογισμό της ισχύος του δικτύου διανομής πρέπει να θεωρήσουμε την πραγματική ισχύ που μετρήθηκε από την ανάλυση καυσαερίων (και όχι πχ τα 100kW εγκατεστημένη ισχύ) επί τους συντελεστες υπερδιαστασιολόγησης και μόνωσης Ng1 και Ng2. Κάνω κάπου λάθος στον συλλογισμό μου;
hkamp Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 08:59 μμ (edited) Αν ο κατσκευαστής σου δίνει 100KW, αυτή είναι η ωφέλιμη ισχύς που αποδίδεται στο δίκτυο. Η ονομαστική ισχύς δηλαδή. Δεν σου δίνει την ισχύ καυσίμου (παλιά δίναν μερικοί κατασκευαστές και τις δύο). Αυτή την ισχύ θα περνούσες στο κελί του προγράμματος αν έκανες ΜΕΑ. Οταν γίνει καυσανάλυση εσύ υπολογίζεις (ή ο καυστηραντζής υπολογίζει και σου τη δίνει, αλλά αυτό δεν παρατηρείται να συμβαίνει στην πράξη) το Pm που είναι η ωφέλιμη ισχύς που αποδίδεται στο δίκτυο. Αυτή που περνάς στο κελί του προγράμματος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σε μπερδεύει. Edited June 7, 2014 at 09:00 μμ by hkamp
JasonK Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2014 at 09:13 μμ ΟΚ κατάλαβα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Κανονικά (σε επιθεώρηση) πρέπει να βάζουμε την μετρούμενη από την ανάλυση καυσαερίων Pm. υγ. Ευχαριστώ για τον κόπο σου.
akaliak Δημοσιεύτηκε June 8, 2014 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2014 at 09:22 πμ Για παράδειγμα στην Γ κλιματική ζώνη, από πιν. 3.3α. της 1ης ΤΟΤΕΕ, το Κ.Α. αν θεωρήσεις "κούφωμα" θα έχει UV-F = 2,80 [W/(m2*K)] ενώ αν θεωρήσεις "γυάλινη πρόσοψη" θα πάρει την τιμή UV-GF = 1,80 [W/(m2*K)]. Έχετε δίκιο και οι δυο. Αυτο το ήξερα, αλλά πήγε αλλου το μυαλό μου... Στάλθηκε από το GT-I9300 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε June 9, 2014 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2014 at 01:58 μμ Οι προσόψεις έχουν άλλο U από αυτό των κουφωμάτων. Πιν. 3.3α ΤΟΤΕΕ1 ή από πίνακα ΚΕΝΑΚ. Αν επιλέξει πρόσοψη αυτές τις τιμές θα βάλει και το ΚΑ. Για παράδειγμα στην Γ κλιματική ζώνη, από πιν. 3.3α. της 1ης ΤΟΤΕΕ, το Κ.Α. αν θεωρήσεις "κούφωμα" θα έχει UV-F = 2,80 [W/(m2*K)] ενώ αν θεωρήσεις "γυάλινη πρόσοψη" θα πάρει την τιμή UV-GF = 1,80 [W/(m2*K)]. Τα υαλότουβλα, επομένως, ως τι τα θεωρείτε; πρόσοψη ή κούφωμα;
dib Δημοσιεύτηκε June 9, 2014 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2014 at 03:15 μμ (edited) Εγω το λαμβάνω ως διαφανή επιφάνεια μη ανοιγόμενη Edited June 9, 2014 at 03:19 μμ by dib
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα