Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Σε υπερυψωμενο ισογειο 90τ.μ θελω να βγαλω ΠΕΑ.ουσιαστικα ανεβαινω 7 σκαλια και μπαινω στο διαμερισμα....Απο κατω ειναι μπαζωμενο 1μ . ουτως ωστε να διαμορφωνονται και οι βεραντες του ισογειου ,ενω κατεβαινοντας αλλα 10 σκαλια (απ εξω) κατεβαινω σε λεβητοστασιο 8τ.μ.

ΑΝ ΘΕΩΡΗΣΩ ΜΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 90Τ.Μ,

82 τ.μ σε επαφη με εδαφος και 8 τ.μ σε επαφη με ΜΘΧ(με την απλοποιητικη παραδοχη U=2.00/2=1.00W/m2*K)

ειμαι o.k?

Δημοσιεύτηκε

Αν είναι μονοκατοικία, όχι, περνάς κανονικά ΜΘΧ και διαχωρηστική.

Αν είναι τμήμα... δε ξέρω, δε μου έχει τύχει!

Δημοσιεύτηκε

2 διαχωριστικες και 2 ΜΘΧ,ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ?

Διπλοκατοικια ειναι (ισογειο και πρωτος)μηπως μπορω να κανω την απλοποιηση?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Διπλοκατοικια ειναι (ισογειο και πρωτος)μηπως μπορω να κανω την απλοποιηση?

 

Σ' αυτή τη περίπτωση ναι κάνεις το U/2...(edit) προς το υπόγειο και και ΜΘΧ προς το υπερυψωμένο έδαφος

Edited by dib
Δημοσιεύτηκε

Οι δύο μ.θ.χ. (υπόγειο και μπαζωμένο τμήμα) δεν έχουν καμία επαφή με τον πρώτο όροφο. Κατά συνέπεια, θεωρώ λάθος την χρήση της απλοποιητικής παραδοχής σε αυτή την περίπτωση.

Δημοσιεύτηκε

Σε υπερυψωμενο ισογειο 90τ.μ θελω να βγαλω ΠΕΑ.ουσιαστικα ανεβαινω 7 σκαλια και μπαινω στο διαμερισμα....Απο κατω ειναι μπαζωμενο 1μ . ουτως ωστε να διαμορφωνονται

 

@panos_vicious

 

Nομίζω οτι ο @mixyak790 αναφέρεται στο υπερυψωμένο ισόγειο... οχι στο 1 όροφο

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ξέρω πολύ καλά σε τι αναφέρεται ;). Εκτός κι αν μας το κρατάει κρυφό, ότι υπάρχει κλειστό κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α' όροφο, και το οποίο εφάπτεται τόσο σε κάποια πλευρά και των δύο ορόφων όσο και στο δάπεδο της βεράντας του ισογείου.

 

 

edit: Θα ήθελα τη γνώμη σας για τα παρακάτω.

Ένα φρεάτιο ανελκυστήρα με άνοιγμα αερισμού 30cmx30cm = 900cm2 = 0,09m2 σαν τι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται; Σαν μη θερμαινόμενος χώρος ή σαν εξωτερικό περιβάλλον; Αντίστοιχα βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα δομικά στοιχεία των χώρων που συνορεύουν με αυτό.

Ένα λεβητοστάσιο με φυσικό αερισμό (προσαγωγή και απαγωγή αέρα μέσω ανοιγμάτων κατευθείαν προς το ύπαιθρο ή μέσω αεραγωγών ή μέσω σήραγγας ή φρεατίων) και με ένα άνοιγμα που βλέπει, κατευθείαν ή μέσω σήραγγας, στον περιβάλλοντα χώρο (βάζω μέσα και την περίπτωση που -μέσω κατάλληλων διατάξεων- τα ανοίγματα προσαγωγής μπορούν να κλείνουν όταν δεν λειτουργεί ο καυστήρας και ανοίγουν όταν μπαίνει σε λειτουργία μια που το επιτρέπει ο κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου) ή μια αποθήκη καυσίμου, τα αντιμετωπίζουμε σαν μη θερμαινόμενους χώρους, θεωρώντας (έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι) πως τα παραπάνω ανοίγματα είναι υποχρεωτικά και απαραίτητα για τη λειτουργία τους.

Το ρωτώ επειδή υπάρχει και η άποψη ότι τα δομικά στοιχεία προς φρεάτιο ανελκυστήρα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν σε επαφή με εξωτερικό αέρα

Ωστόσο ένα άνοιγμα (χωρίς κούφωμα) εμβαδού 0,09m2 υπολείπεται κατά πολύ ενός αντίστοιχου ανοίγματος λεβητοστασίου με εμβαδό τουλάχιστον 0,50m2 και είναι επίσης υποχρεωτικό.

Edited by panos-vicious
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα, έχω μία περίπτωση με μθχ για την οποία ειχα ξαναρωτήσει, αλλά τώρα που κάθησα να την υλοποιήσω κάπου δεν είμαι σίγουρος γιατί είναι η πρώτη φορά που εξετάζω μθχ, οπότε θα εκτιμούσα μία βοήθεια.

 

Μονοκατοικία συνολικά. Το σπίτι-διαμέρισμα στον α όροφο 120τμ. Από κάτω αποθήκη που είναι μθχ άλλα 120τμ. Οι δύο χώροι συνδέονται με κλειστό κλιμακοστάσιο ας πούμε 10 τμ περίπου (κλειστό εννοώ όπως στις πολυκατοικίες, ανεβαίνεις και οδηγεί στην εξώωπορτα του σπιτιού στον α οροφο και δίπλα στην αρχή της σκάλας στο ισόγειο υπάρχει πορτούλα που οδηγεί στην αποθήκη). Δύο ερωτήσεις.

 

α) Όταν ορίζω τους μθχ, θα πρέπει να ορίσω 1 ή 2; Δηλ. είναι χωριστοί οι χώροι αποθήκη και κλιμακοστάσιο ή αρκεί να βάλω έναν;

 

β) Όταν βάζω στο κέλυφος τον αριθμό διαχωριστικών επιφανειών 2 δεν πρέπει να βάλω; Μία επιφάνεια το δάπεδο του ορόφου και άλλη μία ο κατακόρυφος τοίχος που χωρίζει το διαμέρισμα με το κλιμακοστάσιο. Τα λέω σωστά; 

 

Ευχαριστώ πολύ

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.