JasonK Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Οικοδομή με τοιχοπλήρωση από τσιμεντόλιθους σε ποια κατηγορία του Πίνακα 3.13 (σελ. 66 ΤΟΤΕΕ 20701-1) ανήκει; Οι ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι πού χρησιμοποιούνται; Φαντάζομαι δεν είναι οι κλάσσικοι που χρησιμοποιούνται κάποιες φορές σε οικοδομές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Οι τσιμεντόλιθοι δεν υπάρχουν στο πίνακα που αναφέρεις... Θα πάρεις το ''λ'' απο την ΤΟΤΕΕ 2 (σελ. 49) και θα βρείς το U βάσει των υλικών που έχει ο τοίχος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JasonK Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Για τη θερμοχωρητικότητα θα πάρω βαρεία κατασκευή ή πολύ βαρεία; Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Δες, από τον πίνακα φαίνεται ότι οι τσιμεντόλιθοι από ασβεστολιθικά αδρανή, έχουν πυκνότητα ρ από 1200 ως 2200 [kg/m3] ενώ οι διάτρητοι οπτόπλινθοι 1200 ως 1900 [kg/m3]. Η ειδική θερμοχωρητικότητα είναι ίδια και για τα δύο υλικά και ίση με 1,00 [kJ/(kg*K)]. Οι απλοί τσιμεντόλιθοι συνήθως έχουν μια πυκνότητα (χωρίς το συνδετικό κονίαμα των αρμών) 1200 με 1220 [kg/m3] ενώ για τις τοιχοποιίες από διάτρητες οπτόπλινθους παίρνουμε συνήθως 1500 [kg/m3]. Αν πεις λοιπόν πως έχεις έναν δρομικό τοίχο από τσιμεντόλιθους (μια σειρά) πάχους 0,205 [m] (μαζί με το επίχρισμα) και έναν μπατικό με τούβλα πάχους 0,22 [m], τότε η εσωτερική θερμοχωρητικότητα μέχρι το ενεργό βάθος των 10cm θα είναι: kj με τσιμεντόλιθους = Σ (ρi*cpi*di) = (1800*1,00*0,020) + (1210*1,00*0,08) = 132,8 [kJ/(m2*K)] και kj με διάτρητες οπτόπλινθους = Σ (ρi*cpi*di) = (1800*1,00*0,020) + (1500*1,00*0,08) = 156 [kJ/(m2*K)]. Προσωπικά, θα θεωρούσα την κατασκευή σαν να ήταν με οπλισμένο σκυρόδεμα και διάτρητες οπτόπλινθους, δηλαδή με Cm = 260 [kJ/(m2*K)]. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Συμφωνώ με τον panos-vicious για την τιμή της θερμοχωρητικότητας = 260, αφου αποτελούνται επι το πλείστον με τσιμέντο και χαρμπίλι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fkaminio3 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 (edited) Καλησπέρα, Εχω βιοτεχνικό κτίριο Ε= 380 τ.μ. με "λειτουργικά ανεξάρτητα" οπως ορίζει η εγκύκλιος γραφεία Ε=70 τ.μ. . Συνεπώς απαιτείται να κάνω ΜΕΑ ( ΚΕΝΑΚ ) για το τμήμα των γραφείων. Η ερώτηση μου είναι οτι στο ΠΕΑ που θα βγεί θα είναι "τμημα κτιριου" 70 τ.μ. ή ολόκληρο κτίριο "συνολικής επιφάνειας" 450 τ.μ. και "θερμαινόμενη επιφάνεια" 70 τ.μ.? Με λίγα λόγια θα περιγράψω και τον Μ.Θ.Χ του βιοτεχνικού κτιρίου κανονικά η θα λαβω υπ' όψιν μου μόνο τα γραφεία ? Και αν γίνει το δεύτερο, η διαχωριστική επιφάνεια που έχω προς τον ΜΘΧ πως θα την πάρω ( βασει ΤΟΤΕΕ δεν μπορώ να πάω με U/2...) ? Ευχαριστώ ** θα χρειαστώ θερμομονωτική επάρκεια για το βιοτεχνικό κτίριο?? ( διαβαζα ένα αλλο post μολις και μπερδεύτηκα..) Edited Οκτώβριος 31 , 2014 by fkaminio3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 Για το σύνολο του κτηρίου θα κάνεις θερμομονωτική επάρκεια, αλλά ΜΕΑ-ΠΕΑ θα κάνεις μόνο για τα 70τμ των γραφείων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 Τα βιοτεχνικά κτίρια, πέρα από την υποχρέωση θερμομόνωσης, πρέπει και να θερμαίνονται και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Οπότε και στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, στο κτίριο που μελετάς, δεν υφίσταται η έννοια της διαχωριστικής επιφάνειας προς μ.θ.χ. καθώς θεωρείται αδιαβατική επιφάνεια (δεν υπάρχει ανταλλαγή θερμότητας). Δηλαδή στην περίπτωσή σου δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος της 2.6.1. της ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 που αναφέρεται σε "επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους του ίδιου κτηρίου".* Άσχετα βέβαια από το ότι είναι καλό να θερμομονώσεις αυτές τις διαχωριστικές επιφάνειες. * Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Θα είχε εφαρμογή αν το βιοτεχνικό κτίριο ήταν υφιστάμενο, οπότε για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας θα το θεωρούσες σαν μη θερμαινόμενο χώρο (παρόλο που στην πραγματικότητα θα θερμαίνονταν), θα έπρεπε υποχρεωτικά να μονώσεις τις διαχωριστικές προς αυτόν επιφάνειες, να τις υπολογίσεις στον Um της προσθήκης με μειωτικό συντελεστή και επίσης να υπολογίσεις και τις αντίστοιχες θερμογέφυρες. Στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης θα ήταν και πάλι αδιαβατική επιφάνεια. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 Τα βιοτεχνικά κτίρια, πέρα από την υποχρέωση θερμομόνωσης, πρέπει και να θερμαίνονται και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται.... @panos_vicious τα βιοτεχνικά κτήρια δεν εξαιρουνται απο ΚΕΝΑΚ σύμφωνα με την παργ. 1.5 της ΤΟΤΕΕ 1/2012 και απαιτείται μόνο θερμομονωτική επάρκεια ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2014 (edited) Δημήτρη, δεν είπα ότι δεν εξαιρούνται, απλά επεσήμανα ότι πρέπει να θερμαίνονται, οπότε συνολικά σαν νέο κτίριο οι ενδιάμεσες επιφάνειες με τα γραφεία (που ορθώς λες ότι μόνο για αυτά απαιτούνται υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης) είναι αδιαβατικές. Edited Οκτώβριος 31 , 2014 by panos-vicious Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα