panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 12, 2016 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2016 at 07:38 μμ (edited) Και ποιο είναι το πρόβλημα επειδή ο ΚΕΝΑΚ εφαρμόστηκε για όλο το κτίριο, όσο αφορά στις θερμογέφυρες; Αν δεις στο τεύχος αναλυτικών υπολογισμών, θα υπάρχουν σκαριφήματα των θερμογεφυρών ανά επίπεδο, πίνακες ανά τύπο θερμογέφυρας -ένας για τον υπολογισμό της θερμομονωτικής επάρκειας και ένας για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης- και συγκεντρωτικοί πίνακας θερμογεφυρών, παρομοίως ένας για τον υπολογισμό της θερμομονωτικής επάρκειας και ένας για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης. Εσένα σ' ενδιαφέρουν αυτές για τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης. Αν έχεις θερμογέφυρες σε θέση που διαχωρίζονται δύο ή και περισσότερες θερμικές ζώνες (το διαμέρισμά σου είναι μια θ.ζ. έτσι που το εξετάζεις μόνο του), τότε διαιρείς τον αντίστοιχο συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψ) με τον αριθμό των θ.ζ. που συγκλίνουν στη συγκεκριμένη θέση, έτσι που οι θερμικές απώλειες από την εμφανιζόμενη σε αυτή τη θέση θερμογέφυρα, να κατανεμηθούν ισόποσα σε όλες τις ζώνες. Π.χ. θερμογέφυρα εξωτερικής γωνίας ή ενώσεως δομικών στοιχείων σε θέση μεσοτοιχίας μεταξύ δύο γειτονικών διαμερισμάτων: ΕΔΣ-3 -> Ψγια τον υπολογισμό του ενός = (+0,25 / 2) = 0,125. Ή θερμογέφυρα ενδιάμεσου επιπέδου, του τύπου ΕΔΠ-15, συνολικού μήκους (στην κάτοψη), ltotal = 1,20[ m], σε θέση που έχεις τέσσερα ίδια διαμερίσματα, δύο στον από πάνω και δύο στον από κάτω όροφο, με κατανομή του μήκους, l1 (δεξιά) = 0,70 [m] και l2 (αριστερά) = 0,50 [m] : ΕΔΠ-15 -> Ψγια τον υπολογισμό του ενός δεξιά = Ψ1δ = (+1,25 / 2) = 0,625 και Ψ1δ * l1 (δεξιά) = 0,625[W/(m*K)] * 0,70 [m] = 0,4375 [W/K]. Εννοείται πως πρέπει να γίνει διασταύρωση της μελέτης με τα στοιχεία από τα τιμολόγια-δελτία αποστολής, με οπτικό έλεγχο (το κατά δύναμιν), αλλά και από τις φωτογραφίες κατά τη φάση της κατασκευής (που θα πρέπει να υπάρχουν κανονικά). Edited March 14, 2016 at 08:39 μμ by panos-vicious
Fade2Black Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 09:38 πμ Μια ερώτηση που έχει ξανασυζητηθεί προ ετών αλλά δεν το θυμάμαι σίγουρα. Διαμέρισμα στον πρώτο και από κάτω μαγαζί καφέ για διερχομένους. Θεωρώ κανονικά ότι έχω θερμαινόμενο χώροι από κάτω έτσι; Ή μθχ;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:05 πμ Θερμαινόμενοι χώροι Sent from my iPhone using Tapatalk
panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:09 πμ Θερμαινόμενο το "καφέδες-νερά στο χέρι" κι ας είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, και φυσάει σαν να 'σαι σε βάρκα. Εξετάζεται η χρήση και οι θεωρητικές συνθήκες λειτουργίας του -η θερμική άνεση εν προκειμένω- και όχι οι πραγματικές.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:18 πμ Είναι κλειστό, με αρκετά τζάμια φυσικά και θερμαίνεται με τοπική αθ. Τι σημαίνει εξετάζονται οι θεωρητικές συνθήκες λειτουργίας του;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:25 πμ Τι στιγμη που ειναι κλειστο με μόνιμα σύστημα τα και όχι πχ μουσαμάδες με 1-2 τραπεζοκαθίσματα περα βρέχει σαν τι αλλο θα το λάβεις εκτος απο θερμαινόμενο; Sent from my iPhone using Tapatalk
Fade2Black Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 11:26 πμ Είπα να βεβαιωθώ... Κυρίως λόγω χρήσης του χώρου επειδή εχει πόρτα που ανοιγοκλείνει συχνά.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 12:33 μμ (edited) Να ρωτήσω κ κάτι ακομα. Το πινακακι απο το οποίο υπολογίζεται το ποσοστό σκυροδέματος αναφέρεται σε κτίρια μεχρι το 1999. Εγω εχω κτίριο που ειναι το 2001 και δεν εχω μελέτη θερμομόνωσης να παρω απο εκεί τα U. Δεν θα χρησιμοποιήσω παλι αυτο το πινακάκι; Edited March 18, 2016 at 12:35 μμ by Fade2Black
gliout Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 01:00 μμ Αν δεις πιο πάνω στην τεχνική οδηγία λέει ότι το ποσοστό αναφέρεται στις όψεις υποχρεωτικά μετά το 1999. Οπότε δεν μπορείς να υπολογίσεις το ποσοστό σκυροδεματος από το πινακακι.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2016 at 01:14 μμ Και πως θα υπολογίσω το U για μετα το 1999;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα