tetris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2016 Θα πρέπει να ζητήσει από την πολεοδομία να ρευματοδοτηθεί με ημιτελή οικοδομή. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται όταν δεν έχει χρήματα να ολοκληρώσει, πχ τον περιβάλλοντα χώρο, ή έχει τελειώσει όψεις. ............... Μόνο εργοταξιακό
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Ερώτηση από τα παλιά γιατί δε το θυμάμαι. Σε διαμέρισμα που επικοινωνεί από κάτω με μη θερμαινόμενο χώρο και που είναι παλιό, αμόνωτο, χωρίς μελέτη θεμρομόνωσης κλπ, τι τιμή U δαπέδου θα έχω; 2 όπως λέει στον πίνακα 3.4β ή κάνω την παραδοχή για U/2 όπου U η τιμή για επαφή με εξωτερικό αέρα δηλ. το 2,75;
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 (edited) Αν δεν εξετάζεις και το μθχ, τότε παίρνεις Uδαπ = 2/2 = 1,0 Παίρνεις την τιμή απο την απλοποιητική μέθοδο. Edited Σεπτέμβριος 19 , 2016 by hkamp
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Δεν τον εξετάζω τον ΜθΧ όχι. Απλά αναρωτιέμαι, η παραδοχή για το u/2 δεν λέει ότι το πρέπει να πάρουμε το μισό του u που έχουμε όταν ο ίδιος τοίχος/δάπεδο είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα; Sent from my iPad using Tapatalk
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Όχι, παίρνουμε η τιμή του U/2 του μθχ (που συνορεύει με το δομικό στοιχείο προς εξεταση).
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Αν δεν εξετάζεις και το μθχ, τότε παίρνεις Uδαπ = 2/1 = 2,0 Παίρνεις την τιμή απο την απλοποιητική μέθοδο. 2/2=1 θελεις μαλλον να πεις 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Δεν τον εξετάζω τον ΜθΧ όχι. Απλά αναρωτιέμαι, η παραδοχή για το u/2 δεν λέει ότι το πρέπει να πάρουμε το μισό του u που έχουμε όταν ο ίδιος τοίχος/δάπεδο είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα; Sent from my iPad using Tapatalk Απο το site του ΤΕΕ Καθορισμός μη θερμαινόμενων χώρων σε περίπτωση υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης τμήματος κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα), κατά την ενεργειακή επιθεώρηση; Κατά την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης τμήματος κτηρίου και μόνο (π.χ. διαμερίσματος), το οποίο εφάπτεται με μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσιο), για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, θεωρείται κατά παραδοχή ότι εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα δομικά στοιχεία του τμήματος κτηρίου που εφάπτονται με το μη θερμαινόμενο χώρο (τοιχοποιίες, ανοίγματα κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόμενα με τον εξωτερικό αέρα αλλά με συντελεστή θερμοπερατότητας (U) μειωμένο κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου (δηλαδή πολλαπλασιαζόμενο επί μειωτικό συντελεστή b=0,5) και με πλήρη σκίαση (μηδενικό συντελεστή σκίασης) χειμώνα και καλοκαίρι. Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγματικής θέσης του δομικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο. Στην περίπτωση που στην επιφάνεια του τμήματος κτηρίου προς μη θερμαινόμενο χώρο υπάρχει και εξώθυρα, ο συντελεστής θερμοπερατότητας πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο. Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι για μεταλλικές 4 [W/(m2. Κ)] και 2,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες. Η εξώθυρα θα πρέπει να οριστεί ως "μη ανοιγόμενο κούφωμα", καθώς δεν υπάρχει διείσδυση αέρα μεταξύ θερμικής ζώνης και ΜΘΧ και με μηδενική διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία στην περίπτωση που είναι 100% αδιαφανής. Στην περίπτωση που εφαρμοστεί η πιο πάνω παραδοχή για το τμήμα κτηρίου προς ΜΘΧ ή ηλιακό χώρο, δεν ορίζεται ο μη θερμαινόμενος χώρος, ούτε διαχωριστική επιφάνεια. Τονίζεται και πάλι ότι ο παραπάνω απλοποιητικός τρόπος υπολογισμού δεν ισχύει στην περίπτωση υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης ολόκληρου του κτηρίου.
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2016 2/2=1 θελεις μαλλον να πεις Ναι συνάδελφε ... το είδα και το διόρθωσα στις 21.06 !
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Χμμ... Νομίζεις ότι το διόρθωσες, φίλε, Δημήτρη. 2
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Χαχαχα... όντως αυτή την εντύπωση είχα φίλε Πάνο και Inzaghi Απο +1 στον καθένα σας ! (και χρωστάω +1 στον hkamp)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα