dib Δημοσιεύτηκε July 24, 2017 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2017 at 08:08 μμ Αν είναι < 20% ο συντελεστής παίρνει τιμή 1. Αν και μου έρχεται κάπως (αλλά δεν το αποκλείω), με κτήριο προ του '80 να έχει υποδιαστασιολογημένο λέβητα !!! 2
andreastz Δημοσιεύτηκε July 24, 2017 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2017 at 09:14 μμ Ναι βγαινει διοτι εαν χρησιμοποιησεις τον τυπο pm το u ειναι 3.5 οποτε ανεβαινει πολυ για προ του 80. Εμενα βγαινει Pον=0.4Pm Στάλθηκε από το 5015X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
akaliak Δημοσιεύτηκε July 25, 2017 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2017 at 10:33 πμ Εγώ συνηθως στα προ του '80 υποδιαστασιολογημένους λέβητες συναντώ.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 25, 2017 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2017 at 03:22 μμ (edited) Αν είναι < 20% Pm≤125%*Pgen ο συντελεστής παίρνει τιμή 1. Το 2010 ήταν 100%*Pgen<Pm≤125%*Pgen -> ng1=0,95, και στο σχέδιο αναθεώρησης των ΤΟΤΕΕ, αλλάζει τελείως ο σχετικός πίνακας, π.χ. για "συνήθεις λέβητες" Pm=125%*Pgen-> ng1=0,97. Σαν το χρηματιστήριο ένα πράγμα -↑↓. Edited July 25, 2017 at 03:27 μμ by panos-vicious
persepolis88 Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 05:57 πμ Κάπου εδώ στο φόρουμ διάβασα πως πάντα για ένα κτίριο κοιτάμε την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην επιφάνειά του. Δηλαδή στο κτίριο που έχω που η επιφάνεια σύμφωνα με την Ο.Α. είναι 60 m2 όμως αυτό είναι 90 m2 βγάζω ΠΕΑ για τα 90? Και αν είναι έτσι τα 90 m2 πρέπει να δηλώνονται στην πρώτη σελίδα του ΠΕΑ στη Συνολική Επιφάνεια?
themoiko Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 07:15 πμ Κάπου εδώ στο φόρουμ διάβασα πως πάντα για ένα κτίριο κοιτάμε την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην επιφάνειά του. Δηλαδή στο κτίριο που έχω που η επιφάνεια σύμφωνα με την Ο.Α. είναι 60 m2 όμως αυτό είναι 90 m2 βγάζω ΠΕΑ για τα 90? Και αν είναι έτσι τα 90 m2 πρέπει να δηλώνονται στην πρώτη σελίδα του ΠΕΑ στη Συνολική Επιφάνεια? Ναι μελετάς την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία θα αποτυπώνεται και στα στοιχεία του ΠΕΑ και ενημερώνεις το ιδιοκτήτη (θα πέσει από τα σύννεφα ) για τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Ο.Α. που θα πρέπει κάποια στιγμή να "τακτοποιήσει" 1
dib Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 07:49 πμ Αν είναι < 20% Pm≤125%*Pgen ο συντελεστής παίρνει τιμή 1. Το 2010 ήταν 100%*Pgen<Pm≤125%*Pgen Ναι Πάνο έχεις δίκιο ... αν είναι < 25% !!! Ελπίζω να μην προκάλεσα μεγάλο πρόβλημα στο συνάδελφο !!!
akaliak Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 07:59 πμ Το 2010 ήταν 100%*Pgen<Pm≤125%*Pgen -> ng1=0,95, και στο σχέδιο αναθεώρησης των ΤΟΤΕΕ, αλλάζει τελείως ο σχετικός πίνακας, π.χ. για "συνήθεις λέβητες" Pm=125%*Pgen-> ng1=0,97. Σαν το χρηματιστήριο ένα πράγμα -↑↓. Το 2010 ήταν 100%*Pgen<Pm≤125%*Pgen -> ng1=1 και 150%*Pgen>=Pm>125%*Pgen ->ng1=0.95...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 10:31 πμ (edited) Βρε φίλε, μπροστά μου την έχω την ΤΟΤΕΕ έκδοσης Ιουλίου 2010 (έγκριση Αριθ. οικ. 17178 (ΦΕΚ Β' 1387/2 Σεπτεμβρίου 2010)). Όσο γράφω ήταν ο συντελεστής ng1. Δυστυχώς, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ έχει αφαιρεθεί ο σχετικός σύνδεσμος για κατέβασμα του αρχείου. 100%*Pgen<Pm≤125%*Pgen -> ng1=1, έγινε με τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις Αριθ. οικ. 1192 (ΦΕΚ Β' 1413/30 Απριλίου 2012). TOTEE-20701-1-1st edition.pdf Edited July 26, 2017 at 10:37 πμ by panos-vicious
akaliak Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2017 at 02:23 μμ Sorry, έχεις δίκιο, τις έχω ξεχάσει του 2010...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα