Bacalo_Inspector Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2017 (edited) Members 1 Μηνύματα: 0 πόντοι ποινής Ειδικότητα:Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι. ONLINE Καλησπέρα συνάδελφοι, Στο φύλλο ελέγχου λέβητα (φυσικού Αερίου) που επισυνάπτεται μπορεί να υπολογιστεί η παροχή καυσίμου, ώστε να υπολογίσω την pm για την υπερδιαστασιολόγηση? Όπως φαίνεται στο ΦΕ δεν γράφει την παροχή μπεκ, αλλά μόνο την πίεση μπέκ αερίου (όσον αφορά το μπεκ) Ευχαριστώ πολύ ΥΓ Έθεσα το ερώτημα και στο post "Φύλλο ελέγχου λέβητα", άλλα έχει να ενημερωθεί απο τις 28/6/2017, οπότε είπα μήπως έχω καλλίτερη τύχη εδώ! Σύμφωνα με τους Κανόνες Συμμετοχής δεν επαναλαμβάνουμε αναρτήσεις σε διαφορετικά νήματα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής. Ευχαριστώ, hkamp Edited Νοέμβριος 9 , 2017 by hkamp
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Καλησπέρα, έχω λιθόκτιστο ισόγειο κατάστημα προ 55 μ....... έτος κατασκευής (και ολοκλήρωσης) προ 55 με τις επόμενες άδειες δεν άλλαξαν τα βασικά δομικά στοιχεία επίσης, αν βάλεις μετά το 99, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνεις χρήση του εγκεκριμένου(?) ξυλότυπου(?)
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 @ MAR_PAX & tetris ....... Η προσαύξηση κατά 24% αναφέρεται κυρίως σε τοιχοποιίες με συμβατικό κονίαμα, το οποίο έχει αυξημένο ποσοστό υγρασίας Η σύνδεση των πλίνθων ytong γίνεται με ειδικό κονίαμα "κόλλα", με σχεδόν μηδενική υγρασία, κι ελάχιστο πάχος αρμού Με την εφαρμογή +24% (και κλασικό κονίαμα), έχουμε Uτοίχου=0,47 Το 0,45 που πρότεινα, νομίζω πως καλύπτει την περίπτωση του ειδικού κονιάματος
tsigalkos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 (edited) αν ο βαθμός κάλυψης ενός κλιματιστικού στην ψύξη είναι μεγαλύτερος απο 50%, πχ 67% τότε ως ψυχόμενη επιφάνεια (κατοικία) βάζουμε το 67% του συνολικού εμβαδού ή το 50%; Edited Νοέμβριος 9 , 2017 by tsigalkos
tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 το ποσοστό κάλυψης για κατοικίες είναι πάντα 50% (με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει ταυτόχρονη λειτουργία όλων των κλιματιστικών, όπως σε χώρο τριτογενούς τομέα) εσύ έχεις 67%*50%=33,5% με το υπάρχον σύστημα για το το υπόλοιπο 16,5% βάζεις κ.α.
pggiotas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 (edited) Αντιγραφή από το site του ΤΕΕ.... Το κτήριο αναφοράς για τις κατοικίες, διαθέτει σύστημα ψύξης που καλύπτει τα ψυκτικά φορτία του 50% της συνολικής επιφάνειας του κτηρίου. Εάν στο υπό εξέταση κτήριο κατοικίας, υπάρχει σύστημα ψύξης που καλύπτει επιφάνεια του κτηρίου μεγαλύτερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας (χώρων διαμονής), τότε ως ποσοστό κάλυψης ορίζεται το αντίστοιχο ποσοστό της επιφάνειας που καλύπτει το σύστημα ψύξης. Στην πράξη, επειδή τα συστήματα ψύξης κατοικιών είναι συνήθως αυτόνομες αντλίες θερμότητας τα οποία δεν λειτουργούν ταυτόχρονα, μπορεί να θεωρηθεί ότι το ποσοστό κάλυψης του ψυκτικού φορτίου, είναι 50% και όχι το ποσοστό της επιφάνειας που μπορεί να ψυχτεί από το υφιστάμενο σύστημα ψύξης. Αν το σύστημα ψύξης είναι κεντρικό αυτό δεν ισχύει Εάν στο υπό εξέταση κτήριο κατοικίας, υπάρχει σύστημα ψύξης που καλύπτει επιφάνεια μικρότερη από το 50% της συνολικής επιφάνειας (χώρων διαμονής), τότε ως ποσοστό κάλυψης ορίζεται το 50% ίδιου με του κτηρίου αναφοράς. Σε καμία περίπτωση το άθροισμα του ποσοστού κάλυψης φορτίου ψύξης για κάθε θερινό μήνα, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0.5 (50%). Edited Νοέμβριος 9 , 2017 by pggiotas 1
slalom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2017 Εγω παντα εβαζα την καλυψη που εβλεπα
thanasis3 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Συνάδελφοι καλημέρα. Σε περίπτωση που έχω να μελετήσω ξεχωριστά κτίρια σε ΜΕΑ (πχ συγκρότημα ενοικιαζόμενων τουριστικών κατοικιών με πολλά μικρά κτίρια) θα χρειαστώ μια μελέτη για κάθε κτίριο, ή μια μελέτη συνολικά;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Μια οικοδομική άδεια-φάκελος, ΜΕΑ, αλλά με n αρχεία .xml, n τεύχη θερμομονωτικής επάρκειας και αντίστοιχα n τεύχη ενεργειακής απόδοσης, n τεύχη υπολογισμών θερμικών απωλειών, ψυκτικών φορτίων, ισχυρών & ασθενών ρευμάτων κλπ, καθώς θα υπάρχουν n στατικά ανεξάρτητα κτήρια. Αν κάποιες η/μ εγκαταστάσεις έχουν κοινό σύστημα παραγωγής/διανομής/βοηθητικών διατάξεων, τότε τα συγκεκριμένα κτήρια με την συγκεκριμένη η/μ κοινή εγκατάσταση κοινή η/μ μελέτη γι' αυτή την η/μ εγκατάσταση. Δες, αν θες, κι αυτό: <<ΜΕΑ σε ανεξάρτητες ισόγειες κατοικίες>> (για τον αριθμό των τευχών τα #37 και 38). 1
thanasis3 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2017 Εδώ υπάρχει ένα θέμα βέβαια γιατί όλες οι κατοικίες θα τροφοδοτούνται με ΖΝΧ από μία αντλία θερμότητας, ενώ θα θερμαίνονται/ψύχονται από 2 ακόμη αντλίες θερμότητας (τα μισά από τη μία και τα μισά από την άλλη)... Σκέφτομαι να επιμερίσω τα συστήματα σε κάθε κτίριο. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την απάντησή σου!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα