Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 (edited) pirsogiannis εκεί καταλήγω και γω ως Μονοκατοικία-τμήμα όπου τμήμα ολόκληρη η χρήση κατοικίας. ata ανεξάρτητα από το λογισμικό αν υπάρχει η δυνατότητα να μην περιγράφω αναλυτικά μπαζώματα σε μονοκατοικίες (που νοούνται ως μη πληρωμένοι με έδαφος αλλά ως ΜΘΧ με ΤΟΤΕΕ) θα ήμουν ευτυχισμένος. Roukat Τι μετατροπή; Έχει σώματα και δίκτυο συνδεδεμένο στο λέβητα; Εάν ναι το βάζεις. Edited Μάρτιος 3 , 2018 by Sw0rdf1sh
Roukat Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 τα σώματα τα είδα! Προφανώς! Το συνδεδεμένο δίκτυο δεν το είδα....και αφού μου είπαν ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο λέβητας, τι να πω...αν καταλάβαινα δε θα ρωτούσα....ο κατασκευαστής της πολυκατοικίας που κάνει και ΠΕΑ μου είπε να μην το λάβω υπόψη σαν σύστημα θέρμανσης, κι εγώ δεν πήρα καν τα στοιχεία του λέβητα.
slalom Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 (edited) Αν δεν χρησιμοποιειται, τον αγνοεις Περιγραφεις την υφισταμενη κατασταση, αυτος ειναι ο σκοπος Edited Μάρτιος 3 , 2018 by slalom
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Σε αυτό που ρώτησε ο η lenaki85 : Λέει ότι είναι μια μονοκατοικία με ισόγειο και όροφο που θερμαίνονται, και το υπόγειο είναι βοηθητικός μθχ.Από ΤΟΤΕΕ2 σελ 48839, για επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με μθχ, υπάρχει η δυνατότητα για το δομικό στοιχείο που ερχεται σε επαφη με μθχ να ληφθεί υπόψη μειωτικός b=0.50 Αυτό ισχύει ως παραδοχή ΜΟΝΟ στη περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος (κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας) για απλοποίηση υπολογισμών. Σε μονοκατοικία αφού περιγράφεται πλήρως ο ΜΘΧ, πάει u = 2 (ή b =1). Γι'αυτό είπα το δάπεδο του ισογειου με U=2/2=1.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Dib αυτο ισχυει στην περιπτωση "τμηματος κτιριου" και οχι μονο διαμερισματος.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Slalom συμφωνω οτι ελεγχομαστε για την πραγματικη καταγραφη και το σωστο υπολογισμο. Και αν το αναψει αυριο; υπαρχει συνδεδεμενο συστημα στο τμημα. Εκτος και αν εχει αυτονομηθει (να διακοψει) το συστημα υπαρχει και το αγνοεις. Και κλιματιστικα αν εχει μπορει να μην τα αναβει. Αν σου πει οτι δεν αναβει ποτε τα ac δεν τα βαζεις;
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Dib αυτο ισχυει στην περιπτωση "τμηματος κτιριου" και οχι μονο διαμερισματος. @Sw0rdf1sh σωστά λές "τμήματος κτιρίου" ... δεν το διατύπωσα σωστά ! Ήθελα να γράψω : Αυτό ισχύει ως παραδοχή ΜΟΝΟ στη περίπτωση ''τμήματος κτηρίου'' (πχ μεμονωμένου διαμερίσματος, γραφείου ή καταστήματος σε επαφή με κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας) για απλοποίηση υπολογισμών.
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Καλησπέρα, στην περίπτωση του σχήματος που επισυνάπτω, πως θα υπολογίζατε τα U1 και U2; Πρόκειται κατοικία τύπου μεζονέτας με έναν όροφο και σοφίτα που οι δύο στάθμες επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερικό κλιμακοστάσιο Μήπως θα μπορούσε να θεωρηθεί η επιφάνεια που αφορά το U1, ως οροφή κάτω από μ.θ στέγη (δηλ. U=3,70) και η επιφάνεια του U2 ένα στοιχείο με τις εξής στρώσεις: δρομικός+αέρας+στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος ; ή πρέπει να περιγραφεί ο χώρος αυτός ως "Μ.Θ.Χ" αναλυτικά; Ο Μ.Θ.Χ έχει όγκο μικρότερο του 10% από τον συνολικό του κτιρίου, αλλά εάν τον εντάξω στη Θ.Ζ θα πρέπει να τον προσμετρήσω στην ωφέλιμη επιφάνεια και επειδή πάω για εξοικονομώ θα έχω θέμα με τις επιφάνειες. Ευχαριστώ aporia.pdf
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 (edited) @Sw0rdf1sh σωστά λές "τμήματος κτιρίου" ... δεν το διατύπωσα σωστά ! Ήθελα να γράψω : Αυτό ισχύει ως παραδοχή ΜΟΝΟ στη περίπτωση ''τμήματος κτηρίου'' (πχ μεμονωμένου διαμερίσματος, γραφείου ή καταστήματος σε επαφή με κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας) για απλοποίηση υπολογισμών. Συμφωνω παντως στο σκεπτικο σου. Μονοκατοικια και τμημα κτιριου δεν συμβαδιζει γενικα. Ως προς τοτεε και οδηγο ομως συμβαδιζει (πχ χρησεις αλλες στο ισογειο, μθχ που δε γινονται παρεμβασεις) και μπορει να εκδοθει "τμημα" και μονοκατοικια. Εκει μπορει να κανει θεωρηση. Να σου πω αν μπορει να γινει αυτο ξερεις τι λυνει στην επαρχια με τις μονοκατοικιες πανω σε μπαζωματα (νοουνται ως μθχ); Αυθαιρετε: Διαβασε τι εχω γραψει στο #5163 Edited Μάρτιος 3 , 2018 by Sw0rdf1sh
slalom Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2018 Slalom συμφωνω οτι ελεγχομαστε για την πραγματικη καταγραφη και το σωστο υπολογισμο. Και αν το αναψει αυριο; υπαρχει συνδεδεμενο συστημα στο τμημα. Εκτος και αν εχει αυτονομηθει (να διακοψει) το συστημα υπαρχει και το αγνοεις. Και κλιματιστικα αν εχει μπορει να μην τα αναβει. Αν σου πει οτι δεν αναβει ποτε τα ac δεν τα βαζεις; Αν μπορει να λειτουργησει, το βαζεις. Αν δεν λειτουργει, (ειναι χαλασμενο) δεν το βαζεις Αν το φτιαξει καποια στιγμη και θελει να ενημερωσει το ΠΕΑ, κανεις ανακληση Για ολα υπαρχουν λυσεις
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα