panosges Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2018 10 ώρες πριν, akis73 said: Ρε παιδιά τα γράφει και στο help του λογισμικού (πατήστε F1), Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν έχει σύστημα θέρμανσης, οενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσειένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με τοπικές ηλεκτρικές μονάδες βαθμού απόδοσης 1.0, δίκτυο διανομής βαθμού απόδοσης 1.0, τερματικές μονάδες με βαθμό απόδοσης 0.94 και βοηθητικές μονάδες με ειδική ισχύ 0W/m2., σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. που ακριβως τααναφέρει αυτα τα στοιχεια;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2018 Κλασσική περίπτωση λέβητα κεντρικής θέρμανσης που δε χρησιμοποιείται επί σειρά ετών, προφανέστατα ασυντήρητος. Κατεβαίνω για αυτοψία σε υπόγειο, τον βρίσκω στο μαύρο του το χάλι και το μόνο που υπάρχει διαθέσιμο (φυσικά και για ταμπελάκι ούτε λόγος) ήταν ένα παλιό μπεκάκι 1,25 γαλόνια και οι εξωτερικές διαστάσεις του κουτιού 1,05 Χ 0,80 Χ 0,70 περίπου. Υπάρχει εμπειρικός τρόπος να υπολογιστεί η ισχύς του λέβητα, δεδομένου ότι για συντήρηση/μέτρηση ούτε λόγος. Κάποιος μηχανολόγος τα φώτα του? Ευχαριστώ!
ΕΥΗ ΤΑΥΛΑΚΗ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2018 (edited) 10 ώρες πριν, Inzaghi said: Κλασσική περίπτωση λέβητα κεντρικής θέρμανσης που δε χρησιμοποιείται επί σειρά ετών, προφανέστατα ασυντήρητος. Κατεβαίνω για αυτοψία σε υπόγειο, τον βρίσκω στο μαύρο του το χάλι και το μόνο που υπάρχει διαθέσιμο (φυσικά και για ταμπελάκι ούτε λόγος) ήταν ένα παλιό μπεκάκι 1,25 γαλόνια και οι εξωτερικές διαστάσεις του κουτιού 1,05 Χ 0,80 Χ 0,70 περίπου. Υπάρχει εμπειρικός τρόπος να υπολογιστεί η ισχύς του λέβητα, δεδομένου ότι για συντήρηση/μέτρηση ούτε λόγος. Κάποιος μηχανολόγος τα φώτα του? Ευχαριστώ! Καλημέρα, σορυ για το λίγο μπάχαλο της απάντησης αλλά είμαι απο το κινητό και ξέφυγα... λοιπόν για τον λέβητα, υπολόγισε ότι το μήκος του κάθε 10-15 εκατοστά αποτελεί ένα στοιχείο, δηλαδή περίπου 10.000 θερμίδες. Στην προκειμένη αν τον βάλεις στο περίπου 80:12 προκύπτει 65.000 θερμίδες και είσαι οκ. Ωστόσο αν κάποιος συνάδελφος το έχει πιο τυποποιημένο θα ήθελα κ εγώ να μάθω. Edited Νοέμβριος 17 , 2018 by hkamp
panosges Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2018 Σε μια ενεργειακοί επιθεώρηση δεν υπάρχει θέρμανση ούτε ψύξη και θα χρησιμοποιήσω το θεωρητικό σύστημα , χρησιμοποιώντας το θεωρητικό σύστημα όμως στο σενάριο 1 δεν αλλάζει κατηγόρια , είναι πρόβλημα αυτό; H διάφορα μεταξύ υπάρχουσας κατάστασης με το σενάριο 1 πόσο πρέπει να είναι σε kw ; Ευχαριστώ
anpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 panosges δεν είσαι υποχρεωμένος με το σενάριο να αλλάζεις κατηγορία σε ένα ΠΕΑ εκτός βέβαια αν θες να το χρησιμοποιήσεις για εξοικονομω ή ενεργειακη αναβαθμιση. Θελω να βγαλω ΠΕΑ για αυθαίρετη κατοικία 40 τ.μ του 2010 τακτοποιημενη με Ν.4495/17. Για τα 20 τ.μ. της το ύψος είναι 2,60μ με την πλακα ενώ για τα υπόλοιπα τ.μ με ύψος 3μ στεγάζονται με πανελ οροφής τα οποία εδράζονται σε ξύλινα δοκαρια και απο κάτω ξύλινη επένδυση. Η κατοικία δεν εχει ουτε συστημα θέρμανσης αλλά ουτε και ψύξης. Με ποιο τρόπο θεωρειτε οτι είναι καλύτερο να αντιμετωπιστει η παραπάνω περιπτωση γιατί με έχει προβληματισει..να την πάρω σα μια ζώνη ???
panosges Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 (edited) Πόσο πρέπει να είναι σε kw η διάφορα της υπάρχουσας καταστάσεις σε σχέση με το σενάριο 1; Ευχαριστώ Edited Νοέμβριος 18 , 2018 by hkamp
Mint Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2018 Καλησπέρα, άλλη μία ερώτηση που ψάχνοντας δεν έχω καταφέρει να την βρω στο forum: κάνω το 1ο ΠΕΑ με ΤΟΤΕΕ 2017, για το τοπογραφικό που ζητάει το buildingcert, προτείνετε να κάνω σκαρίφημα ή έχετε δώσει και φωτογραφία από google earth με επισήμανση αποστάσεων;
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2018 Εαν έχεις στελεχος αδείας μπορείς να βάλεις τη δευτερη σελιδα οπου φαίνεται το τοπογραφικό σκαρίφημα. Εαν δεν έχεις διαβάζοντας τις οδηγίες του buildingcert : " Το αρχείο του τοπογραφικού πρέπει να είναι σε μορφή JPEG, και μεγέθους μέχρι 1 MB. Υποβάλλεται για τον εντοπισμό / ταυτοποίηση του ακινήτου (χάρτης, τοπογραφικό άδειας / οδοιπορικό). Θα πρέπει να απεικονίζει τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (δόμηση και παράπλευρα κτίρια)." θεωρώ οτι μπορείς να βάλεις απόσπασμα του google earth ή του κτηματολογίου . (εγω δε θα εβαζα αποστάσεις γιατι ζητάει μόνο δόμηση και τα τριγύρω κτίρια) 1
panosges Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2018 Σε μια ενεργειακή επιθεώρηση γκαρσονιέρα 14τμ κατασκευής του 1972 δεν έχει θέρμανση ούτε ψύξη βάζω το θεωρητικό σύστημα και μου βγάζει πάνω από 1300kw είναι λάθος αυτό; μήπως πρέπει να κάνω κάτι άλλο; Ευχαριστώ
panosges Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2018 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2018 On 19/11/2018 at 10:15 ΠΜ, panosges said: Σε μια ενεργειακή επιθεώρηση γκαρσονιέρα 14τμ κατασκευής του 1972 δεν έχει θέρμανση ούτε ψύξη βάζω το θεωρητικό σύστημα και μου βγάζει πάνω από 1300kw είναι λάθος αυτό; μήπως πρέπει να κάνω κάτι άλλο; Σε περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης διαμερίσματος που ο λέβητας δεν λειτουργεί για πολλά χρόνια , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το θεωρητικό σύστημα ; γιατί δεν υπάρχει ούτε ταμπελάκι, ούτε βαθμό αποδόσεις του καυστήρα που έτσι και αλλιώς δεν λειτουργεί Ευχαριστώ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα