Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Ναι τα γραφεία εξυπηρετούν τα δικαστήρια (γραφεία εισαγγελέων, αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες δικηγόρων, αίθουσες ανακρίσεων, αίθουσες για φωτοτυπίες κλπ)

Όμως εάν βάλω ξεχωριστές ζώνες π.χ ζώνη 1 αίθουσες δικαστηρίων, ζώνη 2 γραφεία, ζώνη 3 διάδρομοι, τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης/φωτισμού δε θα πρέπει να τα βάλω ξεχωριστά για κάθε ζώνη; 

Εγώ έχω τα συνολικά kW για όλους τους ορόφους.

Δημοσιεύτηκε
10 λεπτά πριν, vagias said:

Ναι τα γραφεία εξυπηρετούν τα δικαστήρια (γραφεία εισαγγελέων, αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες δικηγόρων, αίθουσες ανακρίσεων, αίθουσες για φωτοτυπίες κλπ)

Όμως εάν βάλω ξεχωριστές ζώνες π.χ ζώνη 1 αίθουσες δικαστηρίων, ζώνη 2 γραφεία, ζώνη 3 διάδρομοι, τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης/φωτισμού δε θα πρέπει να τα βάλω ξεχωριστά για κάθε ζώνη; 

Εγώ έχω τα συνολικά kW για όλους τους ορόφους.

Η θέρμανση/ψύξη θα είναι ίδια σε όλες τις ζώνες, όπως ανέφερες σε προηγούμενο πόστ σου. [Προσοχή στον επιμερισμό στην ισχύ δικτύου (αν απαιτείται) και στις βοηθητικές μονάδες]

Ο φωτισμός θα πρέπει να μετρηθεί και να καταχωρηθεί ξεχωριστά ανά ζώνη.

Δημοσιεύτηκε

Και στους διαδρόμους που είναι μη θερμαινόμενοι χώροι τι κάνω; 

Στην επιφάνεια της θερμικής ζώνης θα βάλω 0;

Δημοσιεύτηκε
5 λεπτά πριν, vagias said:

Και στους διαδρόμους που είναι μη θερμαινόμενοι χώροι τι κάνω; 

Στην επιφάνεια της θερμικής ζώνης θα βάλω 0;

1. Δες την παρ.3.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017.

2. Όχι θα βάλεις το εμβαδόν της συγκεκριμένης ζώνης

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σε ένα ΠΕΑ μια εξωτερική του επιφάνεια είναι από υαλοτουβλα 8τμ αυτή η επιφάνεια καταχωρείται στις διαφανείς επιφάνειες; και τι τύπος ανοίγματος ; τι U και g_w  θα χρησιμοποιήσουμε ;

 

Ευχαριστώ

Edited by panosges
Δημοσιεύτηκε
1 ώρα πριν, panosges said:

Σε ένα ΠΕΑ μια εξωτερική του επιφάνεια είναι από υαλοτουβλα 8τμ αυτή η επιφάνεια καταχωρείται στις διαφανείς επιφάνειες; και τι τύπος ανοίγματος ; τι U και g_w  θα χρησιμοποιήσουμε ;

 

Ευχαριστώ

Διαφανής, μη ανοιγόμενη, Ug=3,50 W/(m2.K), ggl=0,27

Δημοσιεύτηκε
12 λεπτά πριν, nick_61 said:

Διαφανής, μη ανοιγόμενη, Ug=3,50 W/(m2.K), ggl=0,27

που αναφέρεται αυτό ; στο ΤΟΤΕΕ

Δημοσιεύτηκε
Μόλις τώρα, panosges said:

που αναφέρεται αυτό ; στο ΤΟΤΕΕ

Πιν. 3.8, σελ. 71 και πιν. 3.17, σελ 83 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017

  • Like 2
Δημοσιεύτηκε
14 λεπτά πριν, panosges said:

που αναφέρεται αυτό ; στο ΤΟΤΕΕ

και σαν τύπος  ανοίγματος τι μπαίνει ;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.