Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα,

Τα στοιχεία που έχω από την μελέτη είναι vrv ονομαστικής ισχύος 56kw scop 3.80 και Α/Θ της ΚΚΜ 95kw scop 3,50.  Η επιφάνεια κάλυψης +150τ.μ. περίπου για την ΚΚΜ (δεν υπάρχει εσωτερική μονάδα vrv στην κουζίνα και λοιπούς χώρους).

Σε αυτήν την περίπτωση είναι δίκαιο να γίνει ο επιμερισμός με βάση τα τετραγωνικά οπότε και η ΚΚΜ θα τραβήξει προς τα κάτω τον μέσο SCOP του κτιρίου;

Δημοσιεύτηκε

Άρα οι χώροι σου εξυπηρετουνται από vrv και κκμ με εξαίρεση κουζίνα και λοιπούς που έχει μόνο κκμ. 

Προσωπικά θα έδινα λίγο μεγαλύτερο % κάλυψης στην κκμ αναλόγως του τι % επί της συνολικής θερμαινομενης επιφάνειας είναι αυτά τα 150 τμ.

Τι εννοείς αν είναι δίκαιο, αφού έχεις 2 συστήματα με διαφορετικές αποδόσεις η "μέση απόδοση" κάπου ενδιάμεσα θα βρίσκεται.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Για κτίριο προ του '55 για να του βγάλω ΠΕΑ χρειάζομαι σώνει και καλά βεβαίωση προ του '55? Όχι, σωστά?

Επίσης στο Ε9 στη στήλη ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ έχει 99 που από ότι είδα σημαίνει Ημιτελές-νεοανεγειρόμενο. Το σπίτι μου λέει ο ιδιοκτήτης (δεν το 'χω δει ακόμα) έχει κλειστό κέλυφος. Μου δημιουργεί αυτό κάποιο πρόβλημα στο να βγάλω ΠΕΑ?

Edited by persepolis88
Δημοσιεύτηκε

Δεν σε αφορά η βεβαίωση ή τυχόν αυθαιρεσίες του σπιτιού. ΠΕΑ βγαίνει βάσει αυτού που βλέπεις και αποτυπώνεις.

Για ημιτελές δεν βγαίνει ΠΕΑ, όμως μπορείς να δώσεις βεβαίωση εξαίρεσης.

Αν έχει κλειστό κέλυφος βγάζεις ΠΕΑ κανονικά.

 

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε
36 λεπτά πριν, spapako said:

 

Για ημιτελές δεν βγαίνει ΠΕΑ, όμως μπορείς να δώσεις βεβαίωση εξαίρεσης.

 

 

Δίνουμε βεβαιώσεις εξαίρεσης ΠΕΑ? Που να χρησιμοποιηθούν?

Δημοσιεύτηκε

κλειστό κέλυφος, αλλά χωρίς κουζίνα , είδη υγιεινής , πλακάκια δεν θα έβγαζα και Ε-9 ημιτελές

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε

Η βεβαίωση εξαίρεσης ΠΕΑ για κτίριο χωρίς διαμορφωμένο κέλυφος, για παράδειγμα, έχει κάποια συγκεκριμένη μορφή και συγκεκριμένο παραλήπτη; Θέλει φωτογραφική τεκμηρίωση; Ή απλά βεβαιώνω ότι δεν αποτελεί κτίριο με την έννοια του ν.4122/2013 κτλ.;

Δημοσιεύτηκε
1 ώρα πριν, katrmp said:

κλειστό κέλυφος, αλλά χωρίς κουζίνα , είδη υγιεινής , πλακάκια δεν θα έβγαζα και Ε-9 ημιτελές

Με κλειστό κέλυφος βγάζεις ΠΕΑ, ανεξάρτητα αν δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι εσωτερικά.

Το οτι στο Ε9 γράφουν ημιτελές για οικονομικούς λόγους (του ιδιοκτήτη) δεν λέει τίποτα, αν στην αυτοψία διαπιστώσεις κλειστό κέλυφος, έστω κι αν είναι όπως έγραψα στη προηγούμενη παράγραφο.

  • Thanks 1
Δημοσιεύτηκε

Ναι δίνουμε βεβαιώσεις εξαίρεσης.

Το αναφέρει και η τελευταία διευκρινιστική ΥΠΕΝ 2020-11-19_εγκυκλιος ΥΠΕΝ.pdf

παρ.6ε

Μπορεί να γίνει συμβόλαιο με τη βεβαίωση αυτή.

  • Thanks 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.