Τοπικά καλοριφέρ λαδιού με 2,5kw το καθένα, σε σύνολο 4 μου δίνουν 10kw. Χαντακώνουν το κτίριο. Εϊναι σωστό να τα δηλώσω ή επειδή είναι κινητά δεν χρειάζεται και βάζω θεωρητικό σύστημα?

 

Edited by getsakna
Link to comment
Share on other sites

47 λεπτά πριν, gsaraf said:

Σωστά, είναι κινητά, οπότε δεν καταχωρούνται

Που είναι γραμμένο αυτό συνάδελφε οτι επειδή είναι κινητά δεν καταχωρούνται?

Link to comment
Share on other sites

Συγγνώμη, δε μπορώ να το εντοπίσω...

Είναι καιρός που έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα κ' δε θυμάμαι την πηγή.

Θεωρείστε το άκυρο.

Ωστόσο, κάθε τι κινητό, που σήμερα υπάρχει κ' αύριο δεν υπάρχει, είναι στη διακριτική ευχέρεια κ' κρίση του καθενός να το συνεκτιμήσει ή όχι.

Link to comment
Share on other sites

22 ώρες πριν, getsakna said:

Τοπικά καλοριφέρ λαδιού με 2,5kw το καθένα, σε σύνολο 4 μου δίνουν 10kw. Χαντακώνουν το κτίριο. Εϊναι σωστό να τα δηλώσω ή επειδή είναι κινητά δεν χρειάζεται και βάζω θεωρητικό σύστημα?

 

Άκυρο.

 
Edited by nick_61
Link to comment
Share on other sites

36 λεπτά πριν, nick_61 said:

Είτε τα καταγράψεις, είτε βάλεις το θεωρητικό, το ίδιο είναι :

"Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν έχει σύστημα θέρμανσης, ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με τοπικές ηλεκτρικές μονάδες βαθμού απόδοσης 1.0, δίκτυο διανομής βαθμού απόδοσης 1.0, τερματικές μονάδες με βαθμό απόδοσης 0.94 και βοηθητικές μονάδες με ειδική ισχύ 0W/m2., σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1."

 

@nick_61 επειδή βάζω ισχύς 10kw ενω στο θεωρητικό βάζω ισχύς 0kw, δεν είναι το ίδιο θεωρώ..Εκτός και αν δεν απαιτείται να εισαχθεί η ισχύς αλλά ο β.α..εσείς πως το αντιμετωπίζετε?

Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, getsakna said:

@nick_61 επειδή βάζω ισχύς 10kw ενω στο θεωρητικό βάζω ισχύς 0kw, δεν είναι το ίδιο θεωρώ..Εκτός και αν δεν απαιτείται να εισαχθεί η ισχύς αλλά ο β.α..εσείς πως το αντιμετωπίζετε?

Σωστά δεν είναι το ίδιο. Έκανα λάθος. 

Η ισχύς του συστήματος θέρμανσης του εξεταζόμενου κτηρίου καθορίζει τον βαθμό απόδοσης του συστήματος θέρμανσης του κτηρίου αναφοράς.

Στην περίπτωση του θεωρητικού το σύστημα θέρμανσης του κτηρίου αναφοράς έχει β.α. 85%, ενώ αν βάλεις ηλεκτρικά σώματα με 10 KW ισχύ στο υπάρχον, το κτήριο αναφοράς θα έχει β.α. 78,1 % (πιν. 4.1. περ. 5.1.1. ΤΟΤΕΕ-1/2017). Οπότε στην περίπτωση αυτή το θεωρητικό χειροτερεύει το κτήριό σου. 

Link to comment
Share on other sites

Μόνο όταν έχεις λέβητα παίζει ρόλο η ισχύς. Αν έχεις οποιοδήποτε άλλο σύστημα η ισχύς δεν παίζει κανένα ρόλο. Βάλε και ένα εκατομμύριο kW. Τα νούμερα δεν θα αλλάξουν.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

35 λεπτά πριν, hkamp said:

Μόνο όταν έχεις λέβητα παίζει ρόλο η ισχύς. Αν έχεις οποιοδήποτε άλλο σύστημα η ισχύς δεν παίζει κανένα ρόλο. Βάλε και ένα εκατομμύριο kW. Τα νούμερα δεν θα αλλάξουν.

παρ. 5.1.1. ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 :

δ) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης, ο εποχιακός βαθμός απόδοσης του λέβητα - καυστήρα για το κτήριο αναφοράς είναι 85% , Στην περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει οποιοδήποτε άλλο σύστημα θέρμανσης εκτός από κεντρικό λέβητα, τηλεθέρμανση και αντλίες θερμότητας το κτήριο αναφοράς διαθέτει σύστημα θέρμανσης με λέβητα-καυστήρα με εποχιακό βαθμό απόδοσης ανάλογα της ισχύος του συστήματος θέρμανσης του εξεταζόμενου κτηρίου σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.