Skrats Δημοσιεύτηκε April 15, 2022 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2022 at 12:13 μμ Δεν υπάρχει κατοικία-μόνο κατάστημα.
Skrats Δημοσιεύτηκε April 18, 2022 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2022 at 07:06 πμ Επειδή ο όγκος των ΒΧ είναι <10% του εστιατορίου το θεώρησα μια θερμική ζώνη. Τώρα τα στοιχεία των ΒΧ οροφές, τοίχοι, ανοίγματα υπολογίζονται και αυτά στο κέλυφος, σωστά;
Skrats Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 07:44 μμ Η οριζόντια σκίαση σε εμπόδιο με μηδενική απόσταση πως υπολογίζεται;
akis73 Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 08:08 μμ 23 λεπτά πριν, Skrats said: Η οριζόντια σκίαση σε εμπόδιο με μηδενική απόσταση πως υπολογίζεται; Προφανώς έχεις πλήρη σκίαση οπότε = 0 1
Skrats Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 08:21 μμ Σε μια τοιχοποιία με σκίαση σε μηδενική απόσταση η οποία όμως δεν φτάνει μέχρι την οροφή θα έκανες στάθμιση με βάση το ύψος; Δλδ σκίαση για το h1 και μηδενική σκίαση για το h2 (h1*0+h2*1)/(h1+h2) ?
akis73 Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 09:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 09:37 μμ (edited) Στο παράδειγμα που παραθέτεις έχεις στην 2η περίπτωση ελεύθερο ορίζοντα; Γίνεται όπως το λες όμως αν το ύψος των απέναντι εμποδίων δεν μεταβάλλεται δραστικά τότε θα δεις ότι δεν προκύπτουν μεγάλες διαφορές. Edited April 19, 2022 at 09:52 μμ by akis73 1
Skrats Δημοσιεύτηκε April 20, 2022 at 12:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2022 at 12:14 πμ Έσω κολλητό κτίριο έως Η1 και μετά έως Η1+Η2 ελεύθερο ορίζοντα. Καλησπέρα! Για την ονομαστική ισχύ του λέβητα λαμβάνουμε το min ή το max από το P ή από το Q που φαίνεται στα χαρακτηριστικά του?
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 21, 2022 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2022 at 12:39 μμ Το σωστό είναι να πάρεις την απόδοση του καυστήρα, από το φύλλο ελέγχου του καυστηρατζή, που εξαρτάται από το μπεκ που έχει εγκατεστημένο. Αν δεν υπάρχει φύλλο ελέγχου (κακώς).... κάνεις ότι σε φωτίσει ο αναστάς! 3
Skrats Δημοσιεύτηκε April 21, 2022 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2022 at 04:20 μμ Αν το Pgen υπολογίζζεται μεγαλύτερο της ισχύς του λέβητα τι γίνεται;
akis73 Δημοσιεύτηκε April 21, 2022 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2022 at 05:13 μμ (edited) Τότε ng1 = 1 όμως κάνε ένα τσεκάρισμα αν υπολογίζεις σωστά τους επιμέρους συντελεστές (πχ επιφάνεια Α, Um) κλπ γιατί εκεί συνήθως γίνονται λάθη, ειδικά στο τι παίρνεις για επιφάνεια Α. Edited April 21, 2022 at 05:21 μμ by akis73 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα