Συνάδελφοι μια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε κάτι:

Αν κατάλαβα καλά, σε κτίριο με ΟΑ του 2000 που "η εφαρμογή της μελέτης δεν τίθεται εμφανώς υπό αμφισβήτηση, ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη μελέτη και να λάβει ως δεδομένες τις τιμές των συντελεστών θερμοπερατότητας U (ή k του ΚΘΚ) της μελέτης" (σελ. ΤΕΕ 57 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010).

Το να κάνω όμως την αίτηση και να πάρω τη μέλετη μπορεί να πάρει και μια εβδομάδα.

Στην πράξη τι γίνεται εδώ όταν θέλει το ΠΕΑ άμεσα;

Δημοσιεύτηκε (edited)

ο ελληνας ολα τα θελει αμεσα! κατ εμενα πρεπει να μαθει να κανει υπομονη. να παρεις συναδερφε την εγκεκριμενη μελετη και μετα να συζητησετε μαζι με τον ιδιοκτητη. η βιασυνη μας εφαγε!αυτα τα αναφερω για να εισαι εσυ σωστος ως προς τον εαυτο σου χωρις παρεξηγηση

Edited by pantsel
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

δεν είσαι υποχρεωμένος να βρείς εσύ την μελέτη, τον βάζεις να υπογράψει ότι εσύ την ζήτησες και αυτός δεν την παρείχε και βάζεις τα μέγιστα του πίνακα 3.5

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Μπορείτε να απαντήσετε σε κάποια από τις ερωτήσεις;

1) Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα διαμέρισμα θερμαίνεται με λέβητα πετρελαίου και δεν έχουμε στοιχεία απόδοσης; Τι βάζουμε; 

2) Ο τύπος υπολογιζόμενης ισχύος της μονάδας θέρμανσης Pgen=A*Um*ΔΤ*1,8 μήπως έχει αναθεωρηθεί;

Δηλαδή το 1,8 είναι 2,5 και το Um είναι 3,5 για ΟΑ προ 1979;

3) Οι πίνακες 3.8 της σελ. ΤΕΕ67 που δίνουν το U δομικού στοιχείου σε επαφή με το έδαφος σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;

Έχει τρεις ολόιδιους πίνακες σε ό,τι αφορά τα inputs αλλά με διαφορετικά outputs. Μήπως θέλω οφθαλμίατρο;

Δημοσιεύτηκε

1. Χρειάζεσαι Φύλλο Ελέγχου του λέβητα-καυστήρα.

2. Ναι.

3. Ένας πίνακας είναι που η πρώτη του στήλη UFB αλλάζει.

 

Υ.Γ. Μάλλον πρέπει να κατεβάσεις την δεύτερη έκδοση των ΤΟΤΕΕ : http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

1) Σε ισόγεια μονοκατοικία με πλάκα ΟΣ και από πάνω θερμομονωμένη στέγη, περιγράφω σαν επιφάνεια μόνο τη στέγη με τα m2 της, γωνία β την κλίση και U που προκύπτει απ τις στρώσεις της στέγης + ενδιάμεσο στρώμα αέρα + πλάκα ΟΣ; Ή μόνο τη στέγη;'Η μόνο την πλάκα ΟΣ προς ΜΘΧ;

 

2) Όταν για ΖΝΧ υπάρχει μόνο ηλιακός, στα συστήματα θα βάλω του ΚΑ (δηλ λέβητα κτλ με κάλυψη 100%) και στα χαρακτηριστικά του ηλιακού συλλέκτη θα βάλω και ΖΝΧ;

Δημοσιεύτηκε

1) Κοίτα 2.1.5 της ΤΟΤΕΕ 2. Εξετάζεις U που προκύπτει από στρώσεις θερμομονωμένης στέγης, κλίση <30 => ως οριζόντια επιφάνεια και κλίση >30 ως κατακόρυφη επιφάνεια

 

2) Λογικά ο ηλιακός θα έχει και ηλεκτρική αντίσταση για το χειμώνα, οπότε βάζεις ως κύριο σύστημα ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και τον ηλιακο συλλέκτη στα αντίστοιχα πεδία. Αν δεν έχει, όπως τα έγραψες

Δημοσιεύτηκε

καλησπέρα συνάδερφοι σε μονοκατοικία και στην δυτική του πλευρά για σκίαση απο ορίζοντα εχω στα 2 μέτρα απόσταση και οσο ειναι η πλευρα μου τοιχο και παλια μονοκατοικια οσο το υψος της μονοκατοικιας μου.Σαν σκιαση θα βαλω 0,90 επειδη στην μονοκατοικια εχω u<6?

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα σας,

 

θέλω τη γνώμη σας-συμβουλή σας για το εξής :

 

Σε ΜΘΧ, το ένα άνοιγμα έχει παραμείνει ανοιχτό, έχει μπει το πλαίσιο αλλά όχι ο υαλοπίνακας, οπότε είναι μία "τρύπα" ας πούμε... πως θα το δηλώσω αυτό;;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο