anastaciak810 Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:04 πμ Μου λένε πως ίσως κάποια στιγμή το κλείσουν (και καλά οικονομική δυσκολία μου λένε για να κλείσει ο υαλοπίνακας).Θα ήθελα να μη το βάλω ως κλειστό υαλοπίνακα, μπορώ να κάνω κάτι;
bstoch Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:07 πμ το πιστοποιητικο για ποιο λογο θα εκδοθει?
anastaciak810 Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:09 πμ Είναι νέο κτίριο κατά ΚΕΝΑΚ και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή.Έχω σκοπό να γράψω στο πόρισμα πως το ένα άνοιγμα παρέμεινε ανοιχτό
dib Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:10 πμ Εγω θα λάμβανα τον ΜΘΧ σε επαφή με εξωτερικό αέρα...και τράβα μια φωτο για επαλήθευση και ας κάνει οτι θέλει μετά ο πελάτης σου
bstoch Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:14 πμ αυτο πού απάντησε ο παραπάνω συνάδελφος θα σου έλεγα και μαζί με την παραπανω αποψη προσθεσε και την έκθεσή σου και νομίζω είσαι τέλεια
anastaciak810 Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:21 πμ Οκ! Ευχαριστώ πολύ! Μάλλον αυτό θα κάνω, μου φαίνεται πιο φυσιολογικό απ'όλα.Καλή συνέχεια!!
dib Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:22 πμ On 20/11/2013 at 9:14 ΠΜ, bstoch said: ........ προσθεσε και την έκθεσή σου και νομίζω είσαι τέλεια Συνάδελφε νομίζω οτι δεν θα ειναι εντάξει με την ΜΕΑ, δεδομένου οτι το δάπεδο του Ισογείου ή Α ορόφου (?) έχει υπολογίσει μόνωση πάνω απο ΜΘΧ (~ 3cm μονωτικό) και οχι σε επαφή με εξωτερικό αέρα (που απαιτείται ~ 5-7cm ανάλογα με τη κλιματική ζώνη). Συνεπώς, για μένα θέλει πολύ προσοσχή τι θεώρηση θα κάνει ... και αν θ εκδώσει ΠΕΑ οτι έχουν γίνει όλα σύμφωνα με τη ΜΕΑ (που δεν έχουν γίνει)
bstoch Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:24 πμ αν ομως γινει μελλοντικα οπως λεει η τοποθετηση αλλαζουν ομως οι οροι
anastaciak810 Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:32 πμ Καταρχήν στο ισόγειο έχουν βάλει μόνωση 7 εκ, οπότε με καλύπτει ακόμη και αν θεωρήσω δάπεδο σε επαφή με εξωτερικό αέρα. Όμως στο πόρισμα αν το γράψω αυτό ως έχειν, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα (για τους συντάκτες της ΜΕΑ);;;Και ένα άλλο τώρα : έστω ότι το βάζω κλειστό παράθυρο γτ κάποτε θα το κλείσουν (όπως είπαν) , μετά θα περάσει και ο ελεγκτής δόμησης που δεν έχει πάει ακόμη και αν αυτός το δει ανοιχτό κι εγώ το έχω λάβει ως κλειστό, εδώ δε θα υπάρξει πρόβλημα;;;
bstoch Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2013 at 09:33 πμ Ο ελεγκτης θα το γραψει σαν παρατηρηση στο πορισμα του σιγουρα,και αν ειναι και κανενας προβλεπομενος .........
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα