jimmypapado Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 05:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 05:04 πμ Καλημέρα Έχω ένα έργο 5 kWp και θέλω επειδή θα χρησιμοποιηθούν δύο προσανατολισμοί για τα πάνελ να χρησιμοποιήσω δύο 1Φ inverter. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια συμβατότητα μεταξύ τους? Πώς θα τους συνδέσω στο δίκτυο? Θέλω να βάλω τα μισά πάνελ προς το Νότο και τα μισά προς ανατολή. Με χρήση δύο inverter, ένας για κάθε προσανατολισμό, ξέρετε περίπου πόσο τις % θα δουλεύει το σύστημα?Δηλαδή, εάν ο Νότος δίνει 100% και η ανατολή 50% το σύστημα θα δίνει 75%? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
deathlok Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:23 πμ δεν γίνεται.
jimmypapado Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:36 πμ Δεν γίνεται να συνδέσω 2 μονοφασικούς inverter σε μονοφασική παροχή?Ή πρέπει να είναι ίδιοι οι Inverter?
astrah Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:37 πμ Αν και δεν συνηθίζεται.... μπορείς να τους παραλληλίσεις στο AC πίνακα... ή ινβέρτερ με 2 ΜΡΡ... και 1 string για τον κάθε προσανατολισμό.... πιο συνηθισμένο..... Ως προς τις αποδόσεις pvsyst ή το software του ινβέρτερ που θα επιλέξεις...
jimmypapado Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:39 πμ Γνωρίζεις κάποιον inverter μονοφασικό 5 kW με 2 MPPT?
astrah Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 06:44 πμ πολλοί.... ας πούμε τον πιο γνωστό SMA Sunny boy 5000tl.... όμως έχουν σχεδόν όλοι.... κάνε μια γύρα στο internet για επιπλέον...
hektor Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 07:08 πμ Γίνεται και μπορείς να τα παραλληλίσεις στον πίνακα ΑC όπως πολύ σωστά λέει παραπάνω ο astrah. Το καλύτερο σ'αυτή περίπτωση είναι να χρησιμοποιήσεις 2 inverter ,έναν για κάθε προσανατολισμό. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται συχνά όταν έχουμε τμήματα της ΦΒ γεννήτριας με διαφορετικό προσανατολισμό η κλίση. Οσο για την απόδοση του συστήματος PVsyst.
kusta80 Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 07:47 πμ Προσφατα ειχα εργο 5Kwp με 2 προσανατολισμους και χρησιμοποιησα τον 5000TL.Ολα καλα εννοειται...
akhs84 Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2012 at 08:08 πμ Καλημέρα. Σε περίπτωση που είχαμε 3 προσανατολισμούς θα μπορούσαμε αντίστοιχα να παραλληλίσουμε 3 inverter?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα