anpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 pano το εχω συμπληρωσει το κουτακι της μέσης ετήσιας κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης, στην καρτέλα των γενικών στοιχείων της θερμικής ζώνης με 27.38 αφού έχω ένα υπνοδωμάτιο. akaliak και μενα μου φαινονται πολλες οι μοναδες αλλα δε βρισκω κάτι λαθος η ισχύς των βοηθητικων συστηματων θέρμανσης είναι επιμερισμένες : 0.02 του καυστηρα και 0.03 του κυκλοφορητη β.α παραγωγης: 0.66, COP 1, μηνιαια καλυψη 1 δικτυο διανομης: 4,53 , β. απ. 0.89 τερματικές μονάδες 0.88 Εκανα μια δοκιμή και ξετικαρα το κουτακι του ΖΝΧ απο τον ηλιακο και με τα νέα αποτελέσματα μου βγαζε ΖΝΧ 47,6 αντί για 0 που ήταν πριν . Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Αν δεν είχες συμπληρώσει το κελί της μέσης ετήσιας κατανάλωσης ΖΝΧ στην καρτέλα των γενικών στοιχείων της θερμικής ζώνης θα σου έβγαζε κατανάλωση 0 και στο Κ.Α. Η μεγάλη σου συλλεκτική επιφάνεια (3 m2) είναι υπεραρκετή για 27,38 m3/έτος, γιαυτό και το 0 στο ΖΝΧ του υπάρχοντος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
anpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 (edited) nick_61 πηρα τον ιδιοκτήτη και ρωτησα και μου ειπανε οτι ο ηλιακος είναι και για μια αλλή κατοικία στον ακάλυπτο. Μετά απο αυτό επιμέρισα το εμβαδό της επιφάνειας του ηλιακου για την κατοικία που εξετάζω και βγαίνουν 1,08 Ξαναέκανα εκτέλεση και με τα νέα αποτελέσματα το ΖΝΧ τελικα βγαίνει 15.1, μικρότερη του ΚΑ που ειναι 17.9. Αυτό μπορεί να γίνει ? Με τη θερμανση τι λετε? Edited Νοέμβριος 10 , 2016 by anpap Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 (edited) α. Για το ΖΝΧ : Μπορεί να γίνει. Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, στο Κ.Α. η κάλυψη αναγκών για ΖΝΧ από ηλιακά συστήματα είναι 15% και δεν εξαρτάται από την επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη του υπάρχοντος. β. Για τη θέρμανση : Θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κάτι λάθος στους συντελεστές θερμοπερατότητας που χρησιμοποίησες, πιστεύω ότι ο β.α. της θέρμανσης (0.66) είναι ο βασικός παράγοντας της μεγάλης κατανάλωσης στην θέρμανση Edited Νοέμβριος 10 , 2016 by nick_61 Link to comment Share on other sites More sharing options...
anpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Ο λέβητας όπως και ο ηλιακος είναι κοινός και για μια αλλη κατοικία στον ακάλυπτο. Μηπως για τον τύπο του Pgen= A*Um*ΔΤ*2.5 στον υπολογισμό της επιφάνειας Α πρέπει να προσθέσω και την επιφάνεια της δεύτερης κατοικίας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Κανονικά ναι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
anpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2016 (edited) οκ ευχαριστώ! Edited Νοέμβριος 10 , 2016 by anpap Link to comment Share on other sites More sharing options...
anpap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 16 , 2016 Γεια σας για αλλη μια φορά με ερωτήσεις εχω ισογεια μονοκατοικια 69 τ.μ του 195, χωρίς θερμανση και ψυξη(πηρα θεωρητικα συστηματα) και για ζνχ μονο ηλιακό. Σας φαίνονται λογικά τα παρακάτω αποτελέσματα? Τελική χρήση Κτίριο αναφοράς Υπάρχον κτίριο Θέρμανση 48,8 211,3 Ψύξη 18,9 31,3 ΖΝΧ 28,2 29,2 Φωτισμός 0,0 0,0 Συνεισφορά ΑΠΕ - ΣΗΘ 0,0 0,0 Σύνολο 95,9 271,9 Κατάταξη - Η Link to comment Share on other sites More sharing options...
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2017 Καλησπέρα διαμέρισμα θερμαίνεται και ψύχεται με Α.Θ. και τερματικά fan coils. Τα χαρακτηριστικά της Α.Θ είναι στη φωτό, ενώ οι ανεμιστήρες των fan coil είναι συνολικά 0,16kw. Το διαμέρισμα κατατάσσεται στην κατηγορία Ε. Σας φαίνεται λογικό? Ευχαριστώ. antlia .xml Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2017 (edited) Μερικές παρατηρήσεις από εμένα: 1. Γιατί στον β.α. απόδοσης τερμ. μονάδων ψύξης βάζεις 0.93, ενώ στον θέρμανσης βάζεις 0.91; Στα fancoils, αν διαθέτουν δικό τους θερμοστάτη, βάζουμε 0.93/0.97=0.959 2. Γιατί θεωρείς ποσοστό κάλυψης στην ψύξη 0.9 (μάλιστα τον Σεπτέμβριο έχεις βάλει 0), αφού για τις κατοικίες θεωρουμε 0.5 και δεν έχεις κεντρικό σύστημα που να δουλεύει ταυτόχρονα για όλους τους χώρους της κατοικίας. 3. Στο μπάνιο τι σύστημα θερμανσης χρησιμοποείται; 4. Τα U των αδιαφανών δομικώ στοιχείων μου φαίνονται πολύ μικρά; Είναι τόσο καλά μονωμένο το κτήριο; 5. Την πόρτα προς ΜΘΧ (κλιμακοστάσιο), θα πρέπει να την δηλώσεις στις διαφανείς επιφάνιες σαν μη ανοιγόμενο κούφωμα, με gw=0 και μηδενικές σικίασεις, για να θεωρήσει το ΚΑ ότι δεν υπάρχει αερισμός από διείσδυση, καθότι δεν θεωρούμε κάτι τέτοιο προς ΜΘΧ. Edited Απρίλιος 19 , 2017 by akaliak Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα