ay8airetos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2012 Το μόνο που βρήκα είναι αυτό. Δεν ξέρω αν κανείς μπορεί να βοηθήσει. 6-720-611-034-(02-12)_LT.pdf
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 ""Για τα θερμαντικά σώματα, πήρα frad=1, fim=1, fhydr=1.03 και nem=0.89, άρα 0,89/1,03=0,86, σωστά; Ο λέβητας παρόλο που τοποθετήθηκε πριν κανά μήνα, είναι παλαίο μοντέλο και δεν υπάρχει τουλάχιστον στο internet τεχνικό εγχειρίδιο (ο ιδιοκτήτης το έχει χάσει). Τον βαθμό απόδοσης για θέρμανση μου τον είπε τηλεφωνικά αυτός που το τοποθέτησε, ενώ για τον βαθμό σε ΖΝΧ δεν είχε ιδέα. Το 0,85 το βρήκα στην ΤΟΤΕΕ (σελ. 121) "Τυπική τιμή συντελεστή απόδοσης για μονάδες με λειτουργία σε ατμοσφαιρική πίεση είναι η 0,85". ή είναι λάθος; Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας"" Είναι σωστά τα παραπάνω; Μπορεί κανείς να βοηθήσει; Ευχαριστώ και πάλι
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Αν το φυλλάδιο που ανέβασες στο προηγούμενο μήνυμα, είναι από το εγκατεστημένο μοντέλο, τότε: ngm = ονομαστκή ισχύς / ονομαστική φόρτιση = 24,3 / 27,9 = 0,871. Τον ίδιο βαθμό απόδοσης θα έπαιρνα και για το Ζ.Ν.Χ. Αλλά και αυτός ο βαθμός να μην είναι (0,871) πάλι τον ίδιο με αυτό της θέρμανσης (που σου είπε ο εγκαταστάτης) θα έπαιρνα. Σαν κατηγορία αυτοματισμών, λόγω του ότι δεν έχεις δίκτυο διανομής, αν έχεις έναν θερμοστάτη χώρου είναι κατηγορία Γ. Τώρα για το fhydr=1.03 (μη εξισορροπημένο σύστημα) καλύτερα έτσι.
ay8airetos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2012 panos-vicious, σε ευχαριστώ (το φυλλάδιο είναι από το εγκατεστημένο μοντέλο) 1. Δηλ. σε περίπτωση επιτοίχιου λέβητα Φ.Α, η κατηγορία αυτοματισμών είναι Γ; Δεν θα πρέπει να υπάρχει π.χ αντιστάθμιση (το εγκατεστημένο μοντέλο δεν έχει); 2. Το 0,85 για ΖΝΧ που αναφέρει η ΤΟΤΕΕ, σε ποιά περίπτωση αναφέρεται; Ευχαριστώ και πάλι Καλό βράδυ
nik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 2) Αναφέρεται σε τοπικούς λέβητες. Βέβαια είναι πολύ μικρή τιμή. Καλό είναι να βάλεις ότι λέει ο κατασκευαστής.
athanask Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 (edited) Μεταφορά από άλλο θέμα miltos Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την εξής απορία: Σε τριώροφη οικοδομή του 63, όπου εξετάζω το διαμέρισμα Α2 Ε=58τ.μ. με θερμοσίφωνο και κεντρική θέρμανση, ξύλινα παράθυρα με μονά τζάμια και χωρίς aircondition , στη κλιματική Ζώνη Α, και λαμβάνοντας υπόψη μου και το φωτισμό , βγαινει κατηγορία Γ. Δε μου φαίνεται λογικό γιατί σαν απόδοση λέβητα έχω ορίσει 0.68, U τοίχων περίπου 2,50 και U ανοιγματων 5. Τι μπορεί να έχω κάνει λάθος? Ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited Ιούνιος 15 , 2012 by miltos
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 (edited) 2. Το 0,85 για ΖΝΧ που αναφέρει η ΤΟΤΕΕ, σε ποιά περίπτωση αναφέρεται; Το 0,85 -όπως το καταλαβαίνω- αναφέρεται σε συσκευές που λειτουργούν καθαρά σαν "θερμαντήρες ροής" και μόνο. Δηλαδή ταχυθερμαντήρες για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. και μόνο. Κι αυτό βέβαια, όπως λέει και ο nik, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία από τον κατασκευαστή. Στα φυλλάδια των κατασκευαστών, όταν πρόκειται για συσκευές "θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας", δηλαδή θέρμανσης και παραγωγής Ζ.Ν.Χ., δίνεται (όταν δίνεται) ένας μόνο βαθμός απόδοσης. Πάνω κάτω το ίδιο λέει και στην ενότητα 4.1.2.1 στο τέλος της σελίδας 91: "Για τους τοπικούς (π.χ. επίτοιχους) λέβητες φυσικού αερίου παραγωγής θερμότητας ή/και ΖΝΧ (μονάδες ροής), ο βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ίσος με το βαθμό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του.....". Edited Ιούνιος 15 , 2012 by miltos Προσθήκη παράθεσης (χρήσιμη μετά τη μεταφορά μηνυμάτων σε αυτό το θέμα)
gamvro Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Χωρίς βέβαια να ξέρουμε τι ακριβώς έχεις κάνει για τον φωτισμό, πρέπει να τον υπολογίσεις σωστά. Για παράδειγμα εφόσον η εγκαταστημένη ισχύς είναι μικρότερη του Κ.Α. από Πιν 2.4, τότε να βάλεις του Κ.Α. Επίσης πρέπει να βάλεις και αερισμό.
athanask Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Ενταξει ευχαριστώ πολυ. Θα ελέγξω αυτά που μου είπες και αν εξακολουθώ να έχω πρόβλημα θα επανέλθω.
tsx Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 15 , 2012 "Σε τριώροφη οικοδομή του 63, όπου εξετάζω το διαμέρισμα Α2 Ε=58τ.μ." Διαμέρισμα εξετάζεις τελικά ή γραφείο όπως λες στον τίτλο;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα