φύλλο ελέγχου πρέπει να υπάρξει

δες εδώ για να καταλάβεις τι λέμε

εφόσον δεν υπάρχουν κλιματιστικά πρέπει να συμπληρώσεις θεωρητικό σύστημα ψύξης

όπως σου πε και ο pg, δες το help του λογισμικού και της ΤΟΤΕΕ

Δημοσιεύτηκε

Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητο. Μάλλον πρέπει να ζητήσω να βγει φύλλο ελέγχου οπωσδήποτε... Το θεωρητικό σύστημα ψύξης για τα κλιματιστικά το συμπλήρωσα, απλά πρέπει να προτείνω καινούριο σύστημα ψύξης για το σενάριο. Όσο για τα άλλα, ο Θεός βοηθός...

  • 7 months later...
Δημοσιεύτηκε

Σε οικοδομη που σχεδόν έχει τελειώσει και είναι με εργοταξιακό ρεύμα η πολεοδομία

δηλ ο μηχανολόγος της , ζήτησε   να μπει στο σχέδιο του φυσικού αερίου δεύτερος λεβητας

ο οποίος να παράγει ζνχ. 

Γιατι ο λέβητας ο κεντρικός δεν πρέπει να κάνει αυτή την δουλεια.

Γνωρίζω ότι κάποιες πολεοδομίες το ζητάνε αυτό.

Γνωρίζει καποιος πως αιτιολογείται αυτή η απαίτηση?

Ο λόγος είναι τεχνικός, οικονομικός, οικολογικός ή φορολογικός?

Ή απλώς η κάθε πολεοδομία απαιτεί ότι θέλει. Αλλά κάποια αιτιολόγηση θα υπάρχει.

Νομίζω ότι κάπου είχα διαβάσει ότι ο λόγος είναι φορολογικός.

Οτι στον μεγαλο λεβητα βαζεις πετρέλαιο θέρμανσης και στον άλλο κίνησης.

Σε κάθε περίπτωση  όποιος γνωρίζει κάτι πχ κάποιο νόμο σχετικό ας το πει.

Δημοσιεύτηκε

Δες λίγο το συνημμένο. Κι εγώ το ίδιο νόμιζα, ότι δηλαδή έχει να κάνει με την απαγόρευση χρήσης το πετρελαίου θέρμανσης για παραγωγή Ζ.Ν.Χ., αλλά εντέλει έχει να κάνει με την ανικανότητα και την αδιαφορία τους να αναθεωρήσουν τον κανονισμό κατανομής δαπανών θέρμανσης και παραγωγής Ζ.Ν.Χ.

Διαχωρισμός μονάδων παραγωγής Ζ.Ν.Χ. & Κεντρικής Θέρμανσης.pdf

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

Το ρώτησε και ο/η EveX δύο τρεις σελίδες πιο νωρίς αλλά δεν καλύφθηκα....

 

Έχω ηλιακό στην ταράτσα χωρίς ηλεκτρική αντίσταση και ένα ηλεκτρικό θερμοσίφωνο που είναι και boiler στο πατάρι. Σαν μποιλερ ανάβει αυτόματα με την θέρμανση το χειμωνα το καλοκαίρι η θέρμανση κλείνει και μπορεί να δουλέψει μόνο με ρεύμα.

 

Οπότε ορίζω ηλεκτρική αντίσταση για το καλοκαίρι, λέβητα και boiler για το χειμώνα και βάζω και τα στοιχεία του ηλιακού στην ξεχωριστή καρτέλα. Το θέμα μου είναι τι να βάλω στο δίκτυο διανομης.......καθώς στο σύστημα αποθήκευσης.

 

Αφού τελικά έχω δύο δίκτυα (ένα του ηλιακού το οποίο είναι μεγάλο σε μήκος και μάλιστα είναι και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% σε εξωτερικό χώρο και ένα του boiler το οποίο είναι μικρό και σε εσωτερικό χώρο) αλλά και δύο συστήματα αποθήκευσης ένα σε εξωτερικό χώρο (ηλιακός) και ένα σε εσωτερικό (boiler με ηλεκτρική αντίσταση στο πατάρι).

 

Υ.Γ. προφανώς και δεν έχω κανένα είδος αυτοματισμού για επιλογή ηλιακού ή ηλεκτρομποιλερ.

Δημοσιεύτηκε

Σύστημα αποθήκευσης για καλοκαίρι έχεις εξωτερικό όταν έχει ήλιο και εσωτερικό όταν δουλεύεις με ρεύμα, άρα (0,93+0,98)/2=0.955 για 5 μήνες

το χειμώνα έχεις εσωτερικό σύστημα με εναλλάκτη του μπόιλερ, οπότε β.α.=0,93 για 7 μήνες

Συνεπώς συνολικά σταθμισμένο β.α. = (5*0,955+7*0,93)/12

και για δ.δ. θα έβαζα για καλοκαίρι-5 μήνες σταθμισμένο (1+0,84)/2=0,92 ( το 0,84 προκύπτει για ανεπαρκή μόνωση και ζήτηση 50-200λτ από πίνακα 4.16)

για το χειμώνα δ.δ. μικρό δηλαδή β.α. =1

άρα σταθμισμένο δ.δ. συνολικά = (5*0,92+7*1)/12

τώρα για το  ποσοστό μεγαλύτερο του 20% σε εξωτερικό χώρο, επειδή αφορά μόνο τους 5 μήνες του καλοκαιριού, θα το άφηνα σε εσωτερικο χώρο

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Δημήτρη θα σου πω το δικό μου σκεπτικό.

Εφόσον το θερμοδοχείο του ηλιακού δεν έχει ηλεκτρική αντίσταση ή/και κάποιον επιπλέον εναλλάκτη που να καταναλώνει συμβατική μορφή ενέργειας για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ., παρά μόνο τον εναλλάκτη του ψυκτικού που χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια, προσωπικά, αγνοώ τις απώλειες τόσο του δικτύου διανομής όσο και του θερμοδοχείου του. Ο λόγος είναι ότι εντέλει θέλουμε να υπολογίσουμε την κατανάλωση συμβατικών μορφών ενέργειας ενός κτιρίου.

Στο παράδειγμα που φέρνεις, θα υπολόγιζα μηδενικές απώλειες δικτύου διανομής ("μικρό" δίκτυο), μόνο για το εσωτερικά τοποθετημένο boiler διπλής ενέργειας και 2% απώλειες τερματικής μονάδας, πάλι μόνο για το boiler στο πατάρι.

  • Upvote 1
  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος

Σε διαμέρισμα με ηλιακό τριπλής ενέργειας βάζω στο ΖΝΧ

1.Τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα για τους μήνες που δεν έχουμε θέρμανση ανοιχτή  

2 Λέβητα - πετρέλαιο με ισχύς και Β.Απ. όπως αυτά από τη θέρμανση

Δίκτυο Διανομής εσωτερικό ---- με Β. Απ =1 αφού είναι μικρό και δεν κάνουμε χρήση του πιν. 4.16 ...σωστά?

Σύστημα αποθήκευσης με Β.Απ 0.93 (εξωτερική αποθ.)  

όχι βοηθητικές μονάδες αφού ο κυκλοφορητής δουλεύει λόγο θέρμανσης και δεν επιβαρύνει σωστά?  

 

Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.

Ευχαριστώ, hkamp.

Edited by hkamp
Δημοσιεύτηκε

Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος

Σε διαμέρισμα με ηλιακό τριπλής ενέργειας βάζω στο ΖΝΧ

1.Τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα για τους μήνες που δεν έχουμε θέρμανση ανοιχτή  (εννοείς απο λέβητα τους τους μήνες που λειτυοργεί αυτός)

2 Λέβητα - πετρέλαιο με ισχύς και Β.Απ. όπως αυτά από τη θέρμανση ΟΚ

Δίκτυο Διανομής εσωτερικό ---- με Β. Απ =1 αφού είναι μικρό (?) και δεν κάνουμε χρήση του πιν. 4.16 ...σωστά? εξαρτάται πως εννοείς το μικρό απο που περνάνε οι σωληνώσεις (εσωτερικά ή εξωτερικά), γενικά λέω γιατί έχει και άλλες παραμέτρους η ΤΟΤΕΕ

Σύστημα αποθήκευσης με Β.Απ 0.93 (εξωτερική αποθ.)  ΟΚ

όχι βοηθητικές μονάδες αφού ο κυκλοφορητής δουλεύει λόγο θέρμανσης και δεν επιβαρύνει σωστά?  ΟΚ

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.