KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Καταλαβαινετε συναδελφοι και μη ,ποσο ναρκοθετημενη ειναι η περιοχη συζητησεων εκ του μακροθεν;;Ελεος επιτελους.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Η στέγη μελετήθηκε -ως φαίνεται- στατικά σωστά, για διαφορά πίεσης μέσα - έξω. Η επικάλυψη αστόχησε, προφανώς διότι η κατασκευαστική διαμόρφωση οδήγησε στην αύξηση της πίεσης μεταξύ των δύο κελυφών, στον χώρο του πετροβάμβακα. Είναι ο ίδιος λόγος που σηκώνει τα κεραμίδια σε μία πετσωμένη στέγη. Φυσικά, αυτό δεν είναι αντικείμενο στατικής μελέτης. Για κάποιον λόγο, είτε η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν ελεγμένη, είτε εφαρμόστηκε σωστά, είτε κάποια άλλη κατασκευαστική επιλογή οδήγησε σε απρόσμενα μεγάλη αύξηση της εσωτερικής πίεσης. Το γεγονός ότι ο πετροβάμβακας έμεινε στην θέση του λέει πολλά, αλλά ας μην τα πούμε όλα στον "αέρα". Συμβαίνουν αυτά στην ζωή, ευτυχώς δεν έπαθε ζημιά άνθρωπος.
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Δεν τον ηξερα αυτον τον τροπο "σαντουιτσ"... Φυσικα μιλησα και γω για αστοχια της επικαλυψης οχι του φορεα.. KF Κουβεντα κανουμε... Δεν επιβαλλαμε ποινες σε καποιον... Ισα-ισα περιστατικα αστοχιων ειναι λογος σκεψης και προβληματισμου καθως επισης και εξαγωγης συμπερασματων...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 (edited) Ούτε κι εγώ τον ήξερα. Προφανώς το κάνουν έτσι για να περάσουν συνεχές φράγμα υδρατμών. Φαντάζομαι ότι τα όποια συμπυκνώματα (στα θερμαινόμενα κολυμβητήρια γίνεται χαμός) θα κυλάνε πάνω στην πρώτη λαμαρίνα και θα παροχετεύονται καταλλήλως. Και προφανώς θα έρχεται φθηνότερα να βάλουν από πάνω πετροβάμβακα και λαμαρίνα, παρά να βάλλουν πάνελ με το απαιτούμενο "λ". Μία υπόθεση είναι ότι το βίδωμα της τελευταίας λαμαρίνας αντιμετωπίστηκε σαν βίδωμα πάνελ, με αποτέλεσμα μία τοπική αστοχία να εξελιχθεί σε αλυσιδωτή αστοχία. Φυσικά υπάρχει και το ενδεχόμενο κακοτεχνίας. Edited Απρίλιος 20 , 2012 by AlexisPap
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2012 Υπαρχουν τρυπανοβιδες μεγαλου μηκους που πιθανον θα μπορουσαν να χρησιμοποιηθουν για να "πιασουν" και τα δυο φυλλα.. Εγινε και αλλη μια μεγαλη αστοχια επικαλυψης στα Χανια σε χωρο εκθεσης αυτοκινητων.. 100μ απο το γραφειο μου...!!!! Χαμπαρι δεν πηρα, ειχε ενδιαφερον και αυτη, μου το ειπε ο κατασκευαστης που εκανε οχι την κατασκευη αλλα την επισκευη.... Ισως βρω φωτογραφιες απο αυτο.. Εκει ηταν καθαρα κακοτεχνια - μη επαρκης στηριξη των πανελ την πλαγιοκαλυψης..
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 (edited) πήγες τελικά? Το άλλο κοντά στο γραφείο σου είναι ένα που έχει στο υπόγειο μηχανές (δίκικλα?) ? Αν είναι αυτό, κάποτε έμπαζε από παντού Edited Απρίλιος 23 , 2012 by ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Δεν πηγα τελικα... Ναι το αλλο το πετυχες, αυτο ειναι...εχει ιαπωνικα αυτοκινητα και μηχανακια για να σε βοηθησω, ισως εννοεις αλλο... Δυστυχως το επισκευασαν την ιδια μερα και φωτο δεν εβγαλλα.. Αλλα ετσι για την κουβεντα να πω ποια ηταν η κακοτεχνια. Τα πανελ της πλαγιοκαλυψης: -Ειχαν στηριξη ανα περιπου πανω απο 2.5μ (μια στη βαση, μια στην κορυφη και μια στο μεσο), οχι σοβαρες μηκιδες αλλα κατι σαν Π -Η στηριξη ηταν φανερη (οχι οτι εχει σημασια) -Καθε πανελ το στηριζαν μονο στο θηλυκο ακρο, το επομενο κουμπωνε χωρις τρυπανοβιδα και παει λεγοντας.. Το 1/2 της περιμετρικης επιφανειας ειναι τζαμαρια. Ενα κλαδι εσπασε τμημα της. Αποτελεσμα να αυξηθεθ η εσωτερικη πιεση και τα πανελ να αρχιζουν να "ξεκουμπωνουν" απο τη πλευρα που δεν ειχαν τρυπανοβιδα.. Σαφως και δεν αντεξαν με στηριξη στο ενα ακρο και εγιναν χαρταετοι σχεδον ολα μεχρι να εκτονωθει η εσωτερικη πιεση και καποια να παραμεινουν...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 αυτό από την αρχή όπως σου είπα ήταν προβληματικό. Στήριξη φανερή και στήριξη μόνο στο θηλυκό? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 (edited) Τα πανελ της πλαγιοκαλυψης εχουν κρυφη στηριξη τα περισσοτερα.. Δλδ δεν βλεπεις την βιδα... Το ενα ακρο του πανελ ειναι θυληκο το αλλο αρσενικο.. Στο κτηριο αυτο αν και η στηριξη ηταν φανερη, ειχε μπει τρυπανοβιδα μονο στο ενα ακρο, το θυληκο... Edited Απρίλιος 23 , 2012 by terry
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Τα πανελ της πλαγιοκαλυψης εχουν κρυφη στηριξη τα περισσοτερα.. Δλδ δεν βλεπεις την βιδα... Το ενα ακρο του πανελ ειναι θυληκο το αλλο αρσενικο.. To ξέρω Στο κτηριο αυτο αν και η στηριξη ηταν φανερη, ειχε μπει τρυπανοβιδα μονο στο ενα ακρο, το θυληκο... μάλιστα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα