electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2012 (edited) Καλησπέρα. Που θα μπορούσα να διαβάσω την νομοθεσία για τα όρια CO2 σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για τα καυσαέρια. Εχω βρει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) http://www.eetemlar....a/kaysaeria.pdf αλλά αναφέρεται σε εγκαταστάσεις ντιζελ και λεει β. για τα κτίρια με εγκαταστάσεις που έχουν συνολική θερμική ισχύ μικρότερη από 400.000 KCAL/H: Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9%. για το φυσικό αέριο τι ισχύει? και για τους ατομικούς λέβητες. επίσης με βάση το FEK_2654_09_11_2011 (το νεο ΦΕΚ για τα καυσαέρια) http://www.ban.gr/us..._09_11_2011.pdf λεει το Ο2 για πισετικούς καυστήρες έχει μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 7% για ατμοσφαιρικούς καυστήρες τι όριο υπάρχει με βάση την νομοθεσία? Ακόμα λεει οτι οι μετρήσεις ΝΟχ και CO θα γράφονται στο φύλλο καυσαερίων ανηγμενες με τιμή αναφοράς οξυγόνου 3%. Οι αναλυτές κάπου διάβασα πέρνουν ρύθμιση για το οξυγόνο αναφοράς να είναι 3% ωστε να σου βγάζουν αυτόματα τα αποτελέσματα που πρέπει να γράφεις στο φύλλο καυσαερίων χωρίς να χρειάζεται να τα υπολογίζεις με βάση το οξυγόνο στο 3% με τις σχέσεις που έχει το παραπάνω ΦΕΚ. Ισχύει? ευχαριστω. Edited Απρίλιος 21 , 2012 by electrical_salonika Link to comment Share on other sites More sharing options...
aiche Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2012 (edited) Για εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων 35kW - 3000kW και εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων 35kW - 1000kW. Oριακή συγκέντρωση CO 350 mg/Nm3, και NOx 250 mg/Nm3. Οξυγόνο αναφοράς 3%. Από 1 Ιανουαρίου 2012 οι εκπομπές NOx να είναι όπως αναφέρεται στο ΕΝ 267 ή αντίστοιχους εθνικούς κανονισμούς. Edited Απρίλιος 21 , 2012 by aiche Link to comment Share on other sites More sharing options...
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 με το CO2 και το οξυγόνο τι ισχύει?μιλάω και για μικρούς λέβητες π.χ 24kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
aiche Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2012 Μάλλον ισχύουν οι οριακές τιμές του Πιν. 1 του ΦΕΚ 2654/11 εφόσον δεν διευκρινίζεται το μέγεθος του λέβητα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Οι αναλυτές κάπου διάβασα πέρνουν ρύθμιση για το οξυγόνο αναφοράς να είναι 3% ωστε να σου βγάζουν αυτόματα τα αποτελέσματα που πρέπει να γράφεις στο φύλλο καυσαερίων χωρίς να χρειάζεται να τα υπολογίζεις με βάση το οξυγόνο στο 3% με τις σχέσεις που έχει το παραπάνω ΦΕΚ. Ισχύει? Ναι, μπορείς να ρυθμίσεις το οξυγόνο αναφοράς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα