deathlok Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Καλησπέρα, κάνω την μελέτη κλιματισμού για ένα κομμωτήριο. Το σύστημα το έχω σκεφτεί ως εξής: Μία καναλάτη μονάδα όπου θα "τροφοδοτεί" 4 με 5 στόμια με την βοήθεια αεραγωγών. Έναν αξονικό ανεμιστήρα για την απαγωγή του "βρώμικου" αέρα από το κομμωτήριο πάλι με 4-5 στόμια και δικό του δίκτυο αεραγωγών τον οποίο αέρα λόγω αρκετών ρύπων θα τον απορρίπτει απευθείας στο περιβάλλον. Ο προβληματισμός μου είναι σχετικά με τον νωπο αέρα που πρέπει να κάνω προσαγωγή στο κομμωτήριο. Δεδομένου ότι θα έχω μηχανικοί απαγωγή αέρα, κανένα μόνιμο άνοιγμα και οι χαραμάδες δεν θα επαρκούν για να αναπληρωθεί ο αέρας κάπως θα πρέπει να βάζω και νωπό αέρα. Τρίτο δίκτυο αεραγωγών το θεωρώ απαράδεκτο να τοποθετηθεί (αφού ότι οικονομία κάνω αποφεύγοντας ΚΚΜ θα πάει περίπατο) οπότε ψάχνω να δω ποιες καναλάτες μονάδες έχουν δυνατότητα προσαγωγής νωπού αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και τι παροχές. Κοιτάω τα τεχνικά φυλλάδια μεγάλων εταιριών daikin toshiba κτλ αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν οι καναλάτες τους μονάδες έχουν δυνατότητα για νωπό αέρα. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει με κανένα λινκ για συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή; Κάθε παρατήρηση και στην λογική του συστήματος δεκτή
nkx Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2012 Καλησπέρα. Η "απόλυτη" λύση είναι κάτι τέτοιο http://www.vetsey.hu/prospektusok/legtechnika/szelloztetok/VAMFA_VKMG_VKMGM.pdf Μπορείς όμως να ΄βαλεις και ένα εύκαμπτο κανάλι που θα ξεκινάει απο έξω και θα καταλήγει πίσω απο το φίλτρο του καναλάτου και πρίν το στοιχείο. Στα κομμωτήρια πρόχεχε τα μεγάλα ποσοστά υγρασίας.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2012 Στην απαγωγή, με δίκτυο αεραγωγών, φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. Συμφωνώ με nkx, αφού θα πετάς όλη την απαγωγή και θέλεις 100% νωπό χρησιμοποίησε VAM (εναλλάκτη ανάκτησης αέρα/αέρα). Για καλύτερο υπολογισμό της μονάδας δώσε στοιχεία στις εταιρίες να την υπολογίσουν αυτοί (κάνουν και κολοτούμπες για πελάτη)
sarthan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2012 καταρχήν δώσε μας κανα στοιχείο του χώρου, διαστασεις και επισεις σε ότι αποφασίσεις σκέψου ότι έχεις να κάνεις με " λακ μαλλιών " η οποία εισχωρεί και βουλώνει τους πόρους των φίλτρων, οπότε στις απαγωγες - επιστροφές αέρα θέλει προσοχή.
george68 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2015 εχω τον ιδιο προβληματισμο με τον φιλο ... λεω να βαλω την εξαγωγη του αερα προσαγωγης του εναλλακτη στην επισρτοφη του καναλατου και ετσι να εχω προσαγωγη αερα απο το καταναλατο και την μιση απαγωγη απο τον εναλλακτη και την αλλη μιση απο τον καναλατο; τι λετε.;;;
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 22 , 2015 οκ, μια χαρά. Αρκεί να τηρείς τα όρια λειτουργίας του καναλάτου ως προς τη θερμοκρασία εισόδου του αέρα (πχ 15C).
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα