imarkou Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2012 Είμαι στη φάση να χτίσουμε της οπτοπλινθοδομές στο σπίτι μας. Έχω τις εξής απορίες για το σενάζ που θα κατασκευαστεί στις εξωτερικές τοιχοποιίες. 1) η μία άποψη είναι να κατασκευαστεί το σενάζ ενιαίο με 5 εκ μόνωσης στην εξωτερική πλευρά του. Τα μειονεκτήματα που βλέπω είναι ότι το τούβλο από εκεί και πάνω θα πατάει μόνο 3 εκ στο σενάζ και 5 εκ στην μόνωση και το άλλο μειονέκτημα είναι η δημιουργία θερμογέφυρας. 2) η άλλη άποψη είναι να συνεχιστεί η μόνωση της διπλής τοιχοποιίας ευθεία προς τα πάνω να χωριστεί το σενάζ σε 2 και κάθε 1,5 μέτρο να κοπεί η μόνωση 10-15 εκ να μπουν τα σίδερα του σενάζ χιαστί και με αυτόν τον τρόπο να δέσουν τα δυο σενάζ; Παρακαλώ θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες σας . Ευχαριστώ. Drawing1.pdf
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2012 Γιαυτό η καλύτερη λύση είναι η εξωτερική θερμομόνωση. Περισσότερα θα βρεις στα θέματα οικοδομικής εδώ
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2012 κάνεις 2 τοιχοποιΐες δρομικές, εντελώς ανεξάρτητες με τη μόνωση να τρέχει αδιάκοπη εντός των τοίχων. Αυτό συνεπάγεται ανεξάρτητα σενάζ. Ή τα δένεις όπως είπες με χιαστί σίδερα, τρυπώντας τη μόνωση χωρίς να την κόψεις, ή χρησιμοποιείς κάτι ελασματάκια σύνδεσης που έχει π.χ. η catnic. 1